Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить "Акт
первичного обследования автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации"? по РД 25.964-90- Приложение 1
Акт
первичного обследования автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

г.___________________
"_____"____________19___г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Заказчика _________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации, учреждения)
в лице _______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
с одной стороны и представитель Исполнителя ____________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании установок
________________________________________________________________________________
(перечислить установки)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
смонтированных_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование монтажной организации, номер и дата выпуска проекта)
налаженных_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование наладочной организации, дата наладки)
установлено:
техническое состояние установок___________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать неисправности)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
проектная и техническая документация, акты_________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать отсутствующую документацию, дата замечания по имеющейся)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Выводы, предложения____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
М.П. Заказчика
____________________________
подпись, инициалы, фамилия

"____"_______________19___г.
М.П. Исполнителя
__________________________
подпись, инициалы, фамилия
"____"_______________19___г.

Представитель органов ГПН_________________________________________________________

Представитель монтажно-наладочной организации_____________________________________

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июля 2017 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

А что непонятно?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Tan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Июля 2017 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

А что непонятно?
  не понятно с установками, кто то считает что нужно писать не состав смонтированного оборудования,а название обследуемой установки , а кто то наоборот. Так же считают что в этом акте нужно отобразить методику испытания . Вот и думаешь кто прав а кто нет . Знаю что есть какаето книга по обслуживанию установок и там приведены все акты с примерами заполнения,но к сожалению мне не удалось ее найти.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Июля 2017 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

В принципе идете к ответственному лицу Заказчика, требуете проектную документацию, акты сдачи, последнее предписание ГПН.
Если нет проектов и актов сдачи смело пишите что вся сигнализация не соответствует нормам и требует реконструкции. Сработку желательно сделать для выявления неисправностей в первую очередь системы оповещения. Послушать все ли речевые, звуковые оповещатели включились, табло "Выход". Понятно, что желательно сделать сработку в нескольких шлейфах. Не забудьте сразу требовать замену аккумуляторов в приборах и источниках резервного питания

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Июля 2017 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Состав установки обычно переписываю со спецификации проектной документации, в противном случае имеются отклонения от проектной документации, а они должны быть отражены тогда в другой проектной документации на изменение схемы

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Июля 2017 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Задача акта первичного обследования - максимально выявить недостатки системы пожарной автоматики. В противном случае выявленные позднее недостатки начнут предъявлять вашей организации.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Tan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Июля 2017 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Рабочая документация имеется, вся проверена и все соответствует смонтированому оборудованию, только в акте то что писать само название установки (автоматическая установка пожарной сигнализации ) либо пишем ( ипр-3шт., ИП -5шт,  Модуль -1шт. ) Что правильнее в акте написать ( перечислить установки ) ? Идеи спор у этого пункта.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Tan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Июля 2017 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Состав установки обычно переписываю со спецификации проектной документации, в противном случае имеются отклонения от проектной документации, а они должны быть отражены тогда в другой проектной документации на изменение схемы
. Значит пишем все же состав.  И интересует вывод : мы пишем как рекомендуем или  требуем ?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Июля 2017 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Пишите установка пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. Смонтирована по такому-то проекту с указанием проектной организации и шифра проекта, монтаж и пусконаладочные работы выполнены такой-то организацией (желательно проверить наличие у нее лицензии), установка принята в эксплуатацию тогда-то. Под перечислить установки перечисляете все оборудование, провода и кабели я обычно опускаю, только приборы, источники резервного питания, датчики, оповещатели

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Tan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Июля 2017 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Пишите установка пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. Смонтирована по такому-то проекту с указанием проектной организации и шифра проекта, монтаж и пусконаладочные работы выполнены такой-то организацией (желательно проверить наличие у нее лицензии), установка принята в эксплуатацию тогда-то. Под перечислить установки перечисляете все оборудование, провода и кабели я обычно опускаю, только приборы, источники резервного питания, датчики, оповещатели
  спасибо , так и написала . Такого же мнения полковник МЧС , тоже самое мне сказал ,а вот аудит данной организации написал мне замечание,  что не правильно написала , по его  соображению нужно писать просто название установки а не перечень оборудования.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Июля 2017 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Больше информации явно не хуже. Им то какая разница

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Tan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Июля 2017 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Больше информации явно не хуже. Им то какая разница
свои интересы у них к этому объекту

? (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: DC
Вчера в 16:38

автор: shinta
21 Октября 2018 года, 13:44

автор: thesubj
20 Октября 2018 года, 18:53

автор: Кипиш
19 Октября 2018 года, 15:29

автор: Марья
19 Октября 2018 года, 06:15

автор: 2 sotni
19 Октября 2018 года, 05:16

автор: Vadim Razdorskiy
18 Октября 2018 года, 17:08

автор: TX 123
18 Октября 2018 года, 16:07

автор: Nadine-s
17 Октября 2018 года, 15:06

автор: Dizel 2012
16 Октября 2018 года, 15:52

автор: Rp Vistl
14 Октября 2018 года, 21:14

автор: Werty 088
12 Октября 2018 года, 17:49

автор: Rp Vistl
10 Октября 2018 года, 23:12

автор: Znatok
09 Октября 2018 года, 14:34

автор: Dizel 2012
08 Октября 2018 года, 07:50

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
Вчера в 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?