Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20120
Всего тем - 26053
Всего сообщений - 243625
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Экранированный кабель для цепей управления на ПС 110/10кВ. Как правильно заземлить?

Количество просмотров - 627
(ссылка на эту тему)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Июля 2017 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

имеем подстанцию 110/10 и соответственно ВЛ-110 кв . между щитом управления и ОРУ проложен экранированный  кабель для цепей  управления .расстояние -400 метров
Как правильно заземлить кабель .
 - со стороны щита управления
- с двух сторон
ссылка  на нормативные документы приветствуется .
Ingenеr 2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июля 2017 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

А ПУЭ? Вот выдержка из старого. Новее найдете.
* выдержка из пуэ.pdf
(88.76 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Июля 2017 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

п.5.2.2.6 СТО 56947007-29.240.043-2010 РУКОВОДСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ВТОРИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ СВЯЗИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Августа 2017 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. может кто подскажет типовой проект заземление ЗРУ 6/10 кВ . Нужно для предпроектных работ и объяснить Заказчику

Проектировщик ( ? , Россия)
Iriiishka
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Августа 2017 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Такого отдельного типового проекта по заземлению нет. Надо посмотреть заземление в общем проекте на ЗРУ 10 кВ.

Инженер ( ? , Украина)
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Августа 2017 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

не подскажете номер проекта? ЗРУ 10 кВ

Проектировщик ( ? , Россия)
Iriiishka
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Августа 2017 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

это не один конкретный проект, а много разных в зависимости от производителя ячеек, схемы РУ, и т.п.

Инженер ( ? , Украина)
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Августа 2017 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

ячейки 70-х годов советские 6 кВ . Просто контур устарел, пытаюсь выбить деньги на проект нового КЗ .

Проектировщик ( ? , Россия)
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Августа 2017 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

посоветуйте что нибудь , если не сложно, в инете не могу в хорошем качестве найти .

Проектировщик ( ? , Россия)
Ingener 523
**
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Августа 2017 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

посоветуйте что нибудь , если не сложно, в инете не могу в хорошем качестве найти .
ячейки 70-х годов советские 6 кВ . Просто контур устарел, пытаюсь выбить деньги на проект нового КЗ .
Выполните измерение существующего контура заземление, если оно превышать 0,5 Ом см. ПУЭ раздел 1.7.90, то нужно уже что-то делать.

ПУЭ 1.7.90. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Августа 2017 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

это то понятно, оно морально устарело и местами сгнило. и непонятно все ли металл. элементы связаны с полосой. Моя задача показать на примере типового как должно быть и соответственно смонтировать все заново.

Проектировщик ( ? , Россия)
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Августа 2017 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

2,1 Ом измеренно , но здание ЗРУ настолько большое , что я думаю это не предел показаний. Померили в одном углу , где более менее можно было подобраться спокойно

Проектировщик ( ? , Россия)
Ingener 523
**
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Августа 2017 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Вот типовый проект А10-93 Заземление и зануление электроустановок.
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Августа 2017 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое

Проектировщик ( ? , Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Юра 123
Вчера в 13:47

автор: Зойберг
Вчера в 09:30

автор: R 13
Вчера в 01:43

автор: Dmitryi52nnov
21 Июля 2018 года, 23:38

21 Июля 2018 года, 16:24

автор: Marka
21 Июля 2018 года, 11:24

автор: Олега 777
21 Июля 2018 года, 09:33

автор: Vоlk
21 Июля 2018 года, 01:52

21 Июля 2018 года, 00:31

20 Июля 2018 года, 23:10

20 Июля 2018 года, 23:08

автор: Олега 777
20 Июля 2018 года, 17:43

автор: Dmitryi52nnov
20 Июля 2018 года, 16:54

автор: Samsony 1
20 Июля 2018 года, 16:26

автор: Олега 777
20 Июля 2018 года, 14:22

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 16:11
Добрый день.
20 Июля 2018 года, 09:36
Всем привет. Тяпница!!! [улыбка]
20 Июля 2018 года, 08:31
Доброе утро!
19 Июля 2018 года, 13:51
Доброго времени суток, форумчане!
19 Июля 2018 года, 08:27
Доброе утро. Всем хорошего дня!
19 Июля 2018 года, 08:25
Доброе утро!
18 Июля 2018 года, 09:24
Доброе утро
18 Июля 2018 года, 08:34
Доброе утро!
18 Июля 2018 года, 06:44
Сообщение после отправки доступно к правке 30 минут. Иначе автор может подправить 1-е сообщение и послед. сообщения потеряют логику (чат не для подробных объясн
18 Июля 2018 года, 06:41
Добрый день.
Элис, для корректировки сообщений (и удаления вложений) воспользуйтесь "Уведомить Санитаров форумов" и опишите что сделать.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 6