Экранированный кабель для цепей управления на ПС 110/10кВ. Как правильно заземлить?

Количество просмотров - 464
(ссылка на эту тему)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Июля 2017 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

имеем подстанцию 110/10 и соответственно ВЛ-110 кв . между щитом управления и ОРУ проложен экранированный  кабель для цепей  управления .расстояние -400 метров
Как правильно заземлить кабель .
 - со стороны щита управления
- с двух сторон
ссылка  на нормативные документы приветствуется .
Ingener*2017
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июля 2017 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

А ПУЭ? Вот выдержка из старого. Новее найдете.
* выдержка из пуэ.pdf
(88.76 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 21]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Июля 2017 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

п.5.2.2.6 СТО 56947007-29.240.043-2010 РУКОВОДСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ВТОРИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ СВЯЗИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Августа 2017 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. может кто подскажет типовой проект заземление ЗРУ 6/10 кВ . Нужно для предпроектных работ и объяснить Заказчику

Проектировщик ( ? , Россия)
Iriiishka
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Августа 2017 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Такого отдельного типового проекта по заземлению нет. Надо посмотреть заземление в общем проекте на ЗРУ 10 кВ.

Инженер ( ? , Украина)
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Августа 2017 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

не подскажете номер проекта? ЗРУ 10 кВ

Проектировщик ( ? , Россия)
Iriiishka
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Августа 2017 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

это не один конкретный проект, а много разных в зависимости от производителя ячеек, схемы РУ, и т.п.

Инженер ( ? , Украина)
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Августа 2017 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

ячейки 70-х годов советские 6 кВ . Просто контур устарел, пытаюсь выбить деньги на проект нового КЗ .

Проектировщик ( ? , Россия)
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Августа 2017 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

посоветуйте что нибудь , если не сложно, в инете не могу в хорошем качестве найти .

Проектировщик ( ? , Россия)
Ingener 523
**
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 04 Августа 2017 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

посоветуйте что нибудь , если не сложно, в инете не могу в хорошем качестве найти .
ячейки 70-х годов советские 6 кВ . Просто контур устарел, пытаюсь выбить деньги на проект нового КЗ .
Выполните измерение существующего контура заземление, если оно превышать 0,5 Ом см. ПУЭ раздел 1.7.90, то нужно уже что-то делать.

ПУЭ 1.7.90. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Августа 2017 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

это то понятно, оно морально устарело и местами сгнило. и непонятно все ли металл. элементы связаны с полосой. Моя задача показать на примере типового как должно быть и соответственно смонтировать все заново.

Проектировщик ( ? , Россия)
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Августа 2017 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

2,1 Ом измеренно , но здание ЗРУ настолько большое , что я думаю это не предел показаний. Померили в одном углу , где более менее можно было подобраться спокойно

Проектировщик ( ? , Россия)
Ingener 523
**
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 04 Августа 2017 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Вот типовый проект А10-93 Заземление и зануление электроустановок.
Алекс 38
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Августа 2017 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое

Проектировщик ( ? , Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ina
Сегодня в 16:46

автор: Vоlk
Сегодня в 16:45

автор: Ina
Сегодня в 16:37

Сегодня в 16:31

Сегодня в 15:57

автор: ElectroLamp
Сегодня в 13:21

автор: Юра 123
18 Ноября 2017 года, 17:40

18 Ноября 2017 года, 15:56

автор: Олега 777
18 Ноября 2017 года, 13:27

автор: Ingener*2017
18 Ноября 2017 года, 11:35

автор: Diego
18 Ноября 2017 года, 01:40

автор: Diego
18 Ноября 2017 года, 01:40

автор: Samsony 1
17 Ноября 2017 года, 13:19

автор: Sasha 4312
17 Ноября 2017 года, 13:07

автор: Тоэ
17 Ноября 2017 года, 12:12

Последние 10 cообщений чата:
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]
31 Октября 2017 года, 16:51
йоу
21 Октября 2017 года, 10:40
Здрасьте все!
[улыбка] [улыбка] [улыбка]
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1221, пользователей - 32
Имена присутствующих пользователей:
Смайлик 1, Тоэ, Legio Mortis, АВ, R 13, Юра 123, Posetitel, Ina, Vоlk, Чистильщик, Pyromaniac 92, Solo.pskov, ArtemSmirnov, Dizel 2012, Huawei, Georgij, Старинфо, Simir, Nastya, ByJer, Денис Новиков, Станислава, Den., Samsony 1, Ingener 523, Ris, Alex01, Dmytro, Ира, Doctorraz, Олега 777, Oleg Sidorkov
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines