Размещение точечных извещателей ниже уровня потолка

Количество просмотров - 381
(ссылка на эту тему)
Ирина Ст.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Июля 2017 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Существует ли какое-то официальное обоснование размещения точечных дымовых извещателей нашего производства с выступом за уровень подвесного потолка? То, что они выступают за плоскость потолка, а не вровень с ним, как у других производителей, вдруг не понравилось заказчику.
Я пока нашла только фразу в СП 5, что точечные извещатели следует устанавливать под перекрытием, а также размещать тепловые и дымовые с учётом воздушных потоков. Есть ли более конкретные указания?
Прошу указать, если такое где-то обсуждалось))

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Июля 2017 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Это давняя тематика. Есть письмо, что датчики необходимо устанавливать на несущих конструкциях подвесного потолка. Т.е установка на плитку Армстронг или в плитку Армстронг недопустимо

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ирина Ст.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Июля 2017 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Это давняя тематика. Есть письмо, что датчики необходимо устанавливать на несущих конструкциях подвесного потолка. Т.е установка на плитку Армстронг или в плитку Армстронг недопустимо
Вы не могли бы уточнить, что за письмо?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Июля 2017 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Дискуссии
http://www.0-1.ru/discuss/?id=34301
http://www.0-1.ru/discuss/?id=25892
Письмо можно найти в этой ветке
http://www.0-1.ru/discuss/?id=23788

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ирина Ст.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Июля 2017 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Дискуссии
http://www.0-1.ru/discuss/?id=34301
http://www.0-1.ru/discuss/?id=25892
Письмо можно найти в этой ветке
http://www.0-1.ru/discuss/?id=23788


Благодарю Вас за ответ!

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Brarey
Сегодня в 20:02

автор: Valentin Plamya
Сегодня в 09:46

автор: Andreus
Вчера в 11:40

Вчера в 06:34

автор: Andreus
22 Мая 2018 года, 15:46

автор: Dizel 2012
18 Мая 2018 года, 15:23

автор: Антониони
18 Мая 2018 года, 07:15

автор: Set
17 Мая 2018 года, 15:52

автор: Sergei k73
10 Мая 2018 года, 15:03

04 Мая 2018 года, 14:37

29 Апреля 2018 года, 03:38

автор: Земский
27 Апреля 2018 года, 19:35

автор: Nikolins
25 Апреля 2018 года, 18:24

автор: Dizel 2012
23 Апреля 2018 года, 13:17

автор: Dizel 2012
23 Апреля 2018 года, 08:59

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 17:49
[улыбка] -- о "мышебратья" лучше в личном общении.
Сегодня в 08:26
Доброе утро. Что за "мышебратья"? Не знаю таких... ((
Сегодня в 06:31
-- я так же рад [улыбка] , дела?? Если бы не мышебратья, было бы лучше.
Вчера в 13:11
Сергей, рад видеть тебя на форумах! Как дела?
Вчера в 12:16
Доброго дня!
Вчера в 08:20
Доброе утро.
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 549, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Boogie 87, Юра 123, Brarey, Жора Корнев, Роспроект, Beroes Group, Госсть
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines