Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19968
Всего тем - 26349
Всего сообщений - 247461
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Наружное освещение. Применение кабеля ВБбШв 5х2,5.

Количество просмотров - 1345
(ссылка на эту тему)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Июля 2017 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Еще вопрос в догонку сечение кабелей подобрано по потерям напряжения и длительному току, но вот по току КЗ походу проектировщики не проверили, есть участки с кабелем сечением 2,5 мм.кв. на длину 250м, с плавкой вставкой на 16 А. На такой длине ток КЗ будет 50-60 А и защита не отработает при КЗ

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 27 Июля 2017 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

минимальное сечение кабелей для прокладки в земле по механической стойкости - алюминий 16 мм2
если имеется ввиду подключение светильников от кабелей внутри опор, то на ответвлении ставится АВ на 16А и далее до светильника, внутри опоры, медным проводом/кабелем 2,5мм2

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 27 Июля 2017 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Еще вопрос в догонку сечение кабелей подобрано по потерям напряжения и длительному току, но вот по току КЗ походу проектировщики не проверили, есть участки с кабелем сечением 2,5 мм.кв. на длину 250м, с плавкой вставкой на 16 А. На такой длине ток КЗ будет 50-60 А и защита не отработает при КЗ
Для начала, соблюдаются ли у вас требования этих пунктов?
 
* Совмещенный РЕN.doc
(21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 22]

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Июля 2017 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

минимальное сечение кабелей для прокладки в земле по механической стойкости - алюминий 16 мм2
если имеется ввиду подключение светильников от кабелей внутри опор, то на ответвлении ставится АВ на 16А и далее до светильника, внутри опоры, медным проводом/кабелем 2,5мм2
Кабель медь, нет это не запитка светильника а магистраль ВБШВ 5х2,5, что за норматив про механическую прочность ?

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июля 2017 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

сечение кабелей подобрано по потерям напряжения и длительному току, но вот по току КЗ походу проектировщики не проверили, есть участки с кабелем сечением 2,5 мм.кв. на длину 250м, с плавкой вставкой на 16 А. На такой длине ток КЗ будет 50-60 А и защита не отработает при КЗ
Покажите схему , расчёты из проекта.

Инженер (Омск, Россия)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июля 2017 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Схема примитивная, расчетов нет никаких, это рабочка
Снимок.PNG
 
* Снимок.PNG
(6.67 Кб, 1168x256)  [скачать]  [загрузок: 120]

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 27 Июля 2017 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

есть участки с кабелем сечением 2,5 мм.кв. на длину 250м
необходим расчёт на потери напряжения

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 27 Июля 2017 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Схема примитивная, расчетов нет никаких, это рабочка
Посчитал в "Электрике" получил ток=2,03А, потери=1,5%. Спокойно проходит ваш кабель, тем более 5 жил (почему в первом посте пишете 4 жилы?), N и РЕ отдельно. Само металл. основание есть дополнительный  заземлитель

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 27 Июля 2017 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

а проверка отключения однофазного замыкания в конце линии ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 27 Июля 2017 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

а проверка отключения однофазного замыкания в конце линии ?
Ток 1ф КЗ в конце линии 114 А, время нагрева 1,6 сек.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Июля 2017 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Схема примитивная, расчетов нет никаких, это рабочка
Посчитал в "Электрике" получил ток=2,03А, потери=1,5%. Спокойно проходит ваш кабель, тем более 5 жил (почему в первом посте пишете 4 жилы?), N и РЕ отдельно. Само металл. основание есть дополнительный  заземлитель

Да ошибся в начале. Т.е. в проете все верно и можно кидать 2,5 мм. и заземлять опоры только на 5ю жилу кабеля без доп. заземлителя?

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 27 Июля 2017 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

есть ещё такая тема - КЛ 0,4 кВ. Минимальное сечение кабеля при прокладке в земле
https://www.proektant.org/index.php?topic=34188.0;all

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Июля 2017 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Да ошибся в начале. Т.е. в проете все верно и можно кидать 2,5 мм. и заземлять опоры только на 5ю жилу кабеля без доп. заземлителя?
При длине линии 250 метров нельзя  прокладывать 2,5 кв. мм. А если в дальнейшем увеличат мощность светильников, добавят еще линию? Потери будут огромные. А ток кз очень маленький.
Еще надо учитывать наличие в земле блуждающих токов, наведенных различными электроустановками. Ваши 2,5 кв. мм. выгореть могут.

Проектировщик (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Июля 2017 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Ток 1ф КЗ в конце линии 114 А
По какому расчёту это значение получилось?

Инженер (Омск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 27 Июля 2017 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

По какому расчёту это значение получилось?
Программа "Электрик"

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ТОЭ
Сегодня в 13:45

Сегодня в 12:43

автор: Trust Me
Сегодня в 12:32

автор: doctorRaz
Сегодня в 11:02

автор: Samsony 1
Сегодня в 10:11

автор: Sveta
Сегодня в 09:00

автор: Vоlk
Вчера в 23:20

автор: Олега 777
Вчера в 23:10

автор: Эйприл
Вчера в 19:13

автор: Samsony 1
Вчера в 15:32

автор: Егор 81
17 Октября 2018 года, 13:40

автор: Dmitriy52nnov
17 Октября 2018 года, 10:57

автор: Diego
16 Октября 2018 года, 09:45

автор: Ingener 523
16 Октября 2018 года, 09:42

автор: Samsony 1
14 Октября 2018 года, 11:49

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?
03 Октября 2018 года, 14:25
Новая функция "Привязка одной темы сразу к нескольким подразделам" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44735.msg269060#msg269060
03 Октября 2018 года, 08:51
Всем доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1020, пользователей - 32
Имена присутствующих пользователей:
Ден4ик, Vlb, DVolg 174, Василий П., TX 123, Boogie 87, Nastenka, Сопки, doctorRaz, Alex-pankrat, Никнейм, Samsony 1, Chu, Diego, Dmitriy52nnov, Legio Mortis, Alexperm, Smrnv, тэкитока, Natallia, Montana, Dmytro, Женя, ТОЭ, Андрей Иванович С., Evgeny. M, Alextal, Андрей86, Евген 23, Denver-22, Nastya, 1979 ngv
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines