Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20777
Всего тем - 24775
Всего сообщений - 224501
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Наружное освещение. Применение кабеля ВБбШв 5х2,5.

Количество просмотров - 486
(ссылка на эту тему)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Июля 2017 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Еще вопрос в догонку сечение кабелей подобрано по потерям напряжения и длительному току, но вот по току КЗ походу проектировщики не проверили, есть участки с кабелем сечением 2,5 мм.кв. на длину 250м, с плавкой вставкой на 16 А. На такой длине ток КЗ будет 50-60 А и защита не отработает при КЗ

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Июля 2017 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

минимальное сечение кабелей для прокладки в земле по механической стойкости - алюминий 16 мм2
если имеется ввиду подключение светильников от кабелей внутри опор, то на ответвлении ставится АВ на 16А и далее до светильника, внутри опоры, медным проводом/кабелем 2,5мм2

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июля 2017 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Еще вопрос в догонку сечение кабелей подобрано по потерям напряжения и длительному току, но вот по току КЗ походу проектировщики не проверили, есть участки с кабелем сечением 2,5 мм.кв. на длину 250м, с плавкой вставкой на 16 А. На такой длине ток КЗ будет 50-60 А и защита не отработает при КЗ
Для начала, соблюдаются ли у вас требования этих пунктов?
 
* Совмещенный РЕN.doc
(21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 10]

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Июля 2017 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

минимальное сечение кабелей для прокладки в земле по механической стойкости - алюминий 16 мм2
если имеется ввиду подключение светильников от кабелей внутри опор, то на ответвлении ставится АВ на 16А и далее до светильника, внутри опоры, медным проводом/кабелем 2,5мм2
Кабель медь, нет это не запитка светильника а магистраль ВБШВ 5х2,5, что за норматив про механическую прочность ?

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июля 2017 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

сечение кабелей подобрано по потерям напряжения и длительному току, но вот по току КЗ походу проектировщики не проверили, есть участки с кабелем сечением 2,5 мм.кв. на длину 250м, с плавкой вставкой на 16 А. На такой длине ток КЗ будет 50-60 А и защита не отработает при КЗ
Покажите схему , расчёты из проекта.

Инженер (Омск, Россия)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июля 2017 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Схема примитивная, расчетов нет никаких, это рабочка
Снимок.PNG
 
* Снимок.PNG
(6.67 Кб, 1168x256)  [скачать]  [загрузок: 48]

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Июля 2017 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

есть участки с кабелем сечением 2,5 мм.кв. на длину 250м
необходим расчёт на потери напряжения

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Июля 2017 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Схема примитивная, расчетов нет никаких, это рабочка
Посчитал в "Электрике" получил ток=2,03А, потери=1,5%. Спокойно проходит ваш кабель, тем более 5 жил (почему в первом посте пишете 4 жилы?), N и РЕ отдельно. Само металл. основание есть дополнительный  заземлитель

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Июля 2017 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

а проверка отключения однофазного замыкания в конце линии ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Июля 2017 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

а проверка отключения однофазного замыкания в конце линии ?
Ток 1ф КЗ в конце линии 114 А, время нагрева 1,6 сек.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Khafizov
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Июля 2017 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Схема примитивная, расчетов нет никаких, это рабочка
Посчитал в "Электрике" получил ток=2,03А, потери=1,5%. Спокойно проходит ваш кабель, тем более 5 жил (почему в первом посте пишете 4 жилы?), N и РЕ отдельно. Само металл. основание есть дополнительный  заземлитель

Да ошибся в начале. Т.е. в проете все верно и можно кидать 2,5 мм. и заземлять опоры только на 5ю жилу кабеля без доп. заземлителя?

Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Июля 2017 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

есть ещё такая тема - КЛ 0,4 кВ. Минимальное сечение кабеля при прокладке в земле
https://www.proektant.org/index.php?topic=34188.0;all

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Июля 2017 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Да ошибся в начале. Т.е. в проете все верно и можно кидать 2,5 мм. и заземлять опоры только на 5ю жилу кабеля без доп. заземлителя?
При длине линии 250 метров нельзя  прокладывать 2,5 кв. мм. А если в дальнейшем увеличат мощность светильников, добавят еще линию? Потери будут огромные. А ток кз очень маленький.
Еще надо учитывать наличие в земле блуждающих токов, наведенных различными электроустановками. Ваши 2,5 кв. мм. выгореть могут.

Проектировщик (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Июля 2017 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Ток 1ф КЗ в конце линии 114 А
По какому расчёту это значение получилось?

Инженер (Омск, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Июля 2017 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

По какому расчёту это значение получилось?
Программа "Электрик"

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Максим R
Сегодня в 14:10

автор: Vоlk
Сегодня в 13:51

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 13:06

Сегодня в 12:39

автор: Олега 777
Сегодня в 04:09

автор: Olga Oz
Вчера в 20:17

автор: Samsony 1
Вчера в 16:57

Вчера в 15:37

автор: Outlande R
Вчера в 15:03

автор: Нович_ОК
Вчера в 12:51

автор: AlekSAN
Вчера в 11:56

автор: Dmitryi52nnov
Вчера в 11:26

автор: Роспроект
Вчера в 06:00

20 Августа 2017 года, 21:26

автор: Semak 1717
20 Августа 2017 года, 21:02

Последние 10 cообщений чата:
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1261, пользователей - 25
Имена присутствующих пользователей:
Теко, Маргаритa, Ismen, Mav, Olga Oz, Максим R, ByJer, АВ, Евген 23, Александр Смирнов, KonBez, Ленчик, Env, Asret, Госсть, Solvn, Gufer, Никнейм, ЯнаНата, Cerebr 1, Artchem, Мария-25, Денс, Dmitryi52nnov, Земский
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines