Розетки на офисной мебели. Как правильно устанавливать?
|
Количество просмотров - 4731
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Artur 77
|
Прошу посоветовать .Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток. Получили замечание от пожарников нельзя розетки крепить на мебель Как выйти из положения С уважением, Артур
|
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Прошу посоветовать .Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток. Получили замечание от пожарников нельзя розетки крепить на мебель Как выйти из положения С уважением, Артур
При получении замечаний пожарник должен указать требование, где запрещено устанавливать розетки на мебель. Ставьте короб (по столу) и в короб устанавливаете розетки, так всегда делаем при необходимости и ничего
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток. а переноски не подходят ? есть с блоком защиты (АВ) и УЗО может конечно не айс, но ... Ставьте короб (по столу) и в короб устанавливаете розетки немного не очень эстетично, по мебели то ...
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Foxson
|
Как выйти из положения существуют розетки с монтажом в плинтуса Ну а так пожарник скорее прав: вы используете низковольтное оборудование не по назначению, кабели вроде бы то же как-то не по мебели должны идти. Спец мебельные розетки существуют (и на них вроде бы не нужен пож сертификат) но стоят они как телевизор (если покупать не у Джеки Чана)
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Получили замечание от пожарников нельзя розетки крепить на мебель Как выйти из положения Эти требования пожарников испытал на себе лет 5 назад. Приводили в предписании пункты НД. Самое простое подложить под розетку металл. пластину или др. несгораемую.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Получили замечание от пожарников нельзя розетки крепить на мебель Как выйти из положения Эти требования пожарников испытал на себе лет 5 назад. Приводили в предписании пункты НД. Самое простое подложить под розетку металл. пластину или др. несгораемую. Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат.
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Извините что, такое НД
Нормативные Документы ( ГОСТы и т.п.)
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
ТОЭ
|
Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат. Материал короба должен быть несгораемый ( металл и т.п.) пластик таковым не является и по сгораемой поверхности его прокладывать нельзя - предписания того же пожарника.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат. Материал короба должен быть несгораемый ( металл и т.п.) пластик таковым не является и по сгораемой поверхности его прокладывать нельзя - предписания того же пожарника. Интересно бы в НД такое увидеть
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Artur 77
|
Я поясню сложившуюся ситуацию.Посреди помещения из пола входит кабель на стойке 200мм и дальше/распределительная коробка/провод к столам (просто лежит на полу/блок розеток который привинчен к близстоящим столам. Столы в помещении стоят вплотную друг к другу С уважением ,Артур
|
|
|
|
ТОЭ
|
Интересно бы в НД такое увидеть Для начала ПУЭ п.2.1.20 и 2.1.28, но ПУЭ не так строго в пожарных требованиях, поверьте у пожарников требования норм намного жестче.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
ТОЭ
|
Интересно бы в НД такое увидеть И опять ПУЭ 2.1.37 и 2.1.39
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Интересно бы в НД такое увидеть И опять ПУЭ 2.1.37 и 2.1.39 Из всех пунктов только 2.1.39 подходит по-моему
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Интересно бы в НД такое увидеть И опять ПУЭ 2.1.37 и 2.1.39 И еще табл. 2.1.3. В общем таких требований полно, а у пожарников они еще больше гипертрофированы .
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
|