Розетки на офисной мебели. Как правильно устанавливать?

Количество просмотров - 502
(ссылка на эту тему)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Июля 2017 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Прошу посоветовать
 .Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток.
Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
С уважением, Артур
Dmitryi52nnov
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 26 Июля 2017 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Прошу посоветовать
 .Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток.
Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
С уважением, Артур

При  получении замечаний пожарник должен указать требование, где запрещено устанавливать розетки на мебель.
Ставьте короб (по столу) и в короб устанавливаете розетки, так всегда делаем при необходимости и ничего

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Июля 2017 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток.
а переноски не подходят ?
есть с блоком защиты (АВ) и УЗО
может конечно не айс, но ...

Ставьте короб (по столу) и в короб устанавливаете розетки
немного не очень эстетично, по мебели то ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Июля 2017 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Как выйти из положения
существуют розетки с монтажом в плинтуса
Ну а так пожарник скорее прав: вы используете низковольтное оборудование не по назначению, кабели вроде бы то же как-то не по мебели должны идти. Спец мебельные розетки существуют (и на них вроде бы не нужен пож сертификат) но стоят они как телевизор (если покупать не у Джеки Чана)

? (Челябинск, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Июля 2017 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
Эти требования пожарников испытал на себе лет 5 назад. Приводили в предписании пункты НД. Самое простое подложить под розетку металл. пластину или др. несгораемую.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Июля 2017 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Извините что, такое НД
Dmitryi52nnov
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 26 Июля 2017 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
Эти требования пожарников испытал на себе лет 5 назад. Приводили в предписании пункты НД. Самое простое подложить под розетку металл. пластину или др. несгораемую.

Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Июля 2017 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Извините что, такое НД
Нормативные Документы ( ГОСТы и т.п.)

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Июля 2017 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат.
Материал короба должен быть несгораемый ( металл и т.п.) пластик таковым не является и по сгораемой поверхности его прокладывать нельзя - предписания того же пожарника.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Dmitryi52nnov
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 26 Июля 2017 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат.
Материал короба должен быть несгораемый ( металл и т.п.) пластик таковым не является и по сгораемой поверхности его прокладывать нельзя - предписания того же пожарника.

Интересно бы в НД такое увидеть

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Июля 2017 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)



Я поясню сложившуюся ситуацию.Посреди помещения   из пола входит кабель  на стойке 200мм и дальше/распределительная коробка/провод к столам (просто лежит на полу/блок розеток  который привинчен к близстоящим  столам. Столы в помещении стоят вплотную друг к другу
 С уважением ,Артур
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Июля 2017 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть
Для начала ПУЭ  п.2.1.20 и 2.1.28, но ПУЭ не так строго в пожарных требованиях, поверьте у пожарников требования норм намного жестче.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Июля 2017 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть
И опять ПУЭ   2.1.37  и 2.1.39

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Dmitryi52nnov
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 26 Июля 2017 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть
И опять ПУЭ   2.1.37  и 2.1.39

Из всех пунктов только 2.1.39 подходит по-моему

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 26 Июля 2017 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть
И опять ПУЭ   2.1.37  и 2.1.39
И еще табл. 2.1.3. В общем таких требований полно, а у пожарников они еще больше гипертрофированы .  

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Vоlk
Сегодня в 13:51

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 13:06

автор: Huawei
Сегодня в 13:01

Сегодня в 12:39

автор: Олега 777
Сегодня в 04:09

автор: Olga Oz
Вчера в 20:17

автор: Samsony 1
Вчера в 16:57

Вчера в 15:37

автор: Outlande R
Вчера в 15:03

автор: Нович_ОК
Вчера в 12:51

автор: AlekSAN
Вчера в 11:56

автор: Dmitryi52nnov
Вчера в 11:26

автор: Роспроект
Вчера в 06:00

20 Августа 2017 года, 21:26

автор: Semak 1717
20 Августа 2017 года, 21:02

Последние 10 cообщений чата:
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1247, пользователей - 32
Имена присутствующих пользователей:
Olga Oz, Маргаритa, АВ, ByJer, Максим R, Евген 23, Александр Смирнов, KonBez, Ленчик, Env, Asret, Госсть, Mav, Solvn, Gufer, Никнейм, ЯнаНата, Cerebr 1, Artchem, Мария-25, Денс, Dmitryi52nnov, Земский, Ja Khve, Master-shu, SOLLO, Сантехмастер, Irinka-ova, Enot 28, Sinus, Oskarsam, Dmytro
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines