Розетки на офисной мебели. Как правильно устанавливать?

Количество просмотров - 676
(ссылка на эту тему)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Июля 2017 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Прошу посоветовать
 .Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток.
Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
С уважением, Артур
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Июля 2017 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Прошу посоветовать
 .Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток.
Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
С уважением, Артур

При  получении замечаний пожарник должен указать требование, где запрещено устанавливать розетки на мебель.
Ставьте короб (по столу) и в короб устанавливаете розетки, так всегда делаем при необходимости и ничего

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Июля 2017 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток.
а переноски не подходят ?
есть с блоком защиты (АВ) и УЗО
может конечно не айс, но ...

Ставьте короб (по столу) и в короб устанавливаете розетки
немного не очень эстетично, по мебели то ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Июля 2017 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Как выйти из положения
существуют розетки с монтажом в плинтуса
Ну а так пожарник скорее прав: вы используете низковольтное оборудование не по назначению, кабели вроде бы то же как-то не по мебели должны идти. Спец мебельные розетки существуют (и на них вроде бы не нужен пож сертификат) но стоят они как телевизор (если покупать не у Джеки Чана)

? (Челябинск, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Июля 2017 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
Эти требования пожарников испытал на себе лет 5 назад. Приводили в предписании пункты НД. Самое простое подложить под розетку металл. пластину или др. несгораемую.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Июля 2017 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Извините что, такое НД
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Июля 2017 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
Эти требования пожарников испытал на себе лет 5 назад. Приводили в предписании пункты НД. Самое простое подложить под розетку металл. пластину или др. несгораемую.

Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Июля 2017 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Извините что, такое НД
Нормативные Документы ( ГОСТы и т.п.)

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Июля 2017 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат.
Материал короба должен быть несгораемый ( металл и т.п.) пластик таковым не является и по сгораемой поверхности его прокладывать нельзя - предписания того же пожарника.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Июля 2017 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат.
Материал короба должен быть несгораемый ( металл и т.п.) пластик таковым не является и по сгораемой поверхности его прокладывать нельзя - предписания того же пожарника.

Интересно бы в НД такое увидеть

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Июля 2017 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)



Я поясню сложившуюся ситуацию.Посреди помещения   из пола входит кабель  на стойке 200мм и дальше/распределительная коробка/провод к столам (просто лежит на полу/блок розеток  который привинчен к близстоящим  столам. Столы в помещении стоят вплотную друг к другу
 С уважением ,Артур
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Июля 2017 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть
Для начала ПУЭ  п.2.1.20 и 2.1.28, но ПУЭ не так строго в пожарных требованиях, поверьте у пожарников требования норм намного жестче.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Июля 2017 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть
И опять ПУЭ   2.1.37  и 2.1.39

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Dmitryi52nnov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 26 Июля 2017 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть
И опять ПУЭ   2.1.37  и 2.1.39

Из всех пунктов только 2.1.39 подходит по-моему

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 26 Июля 2017 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть
И опять ПУЭ   2.1.37  и 2.1.39
И еще табл. 2.1.3. В общем таких требований полно, а у пожарников они еще больше гипертрофированы .  

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Олега 777
Сегодня в 02:06

автор: Vоlk
Вчера в 21:00

Вчера в 19:58

автор: Максим R
Вчера в 19:52

автор: Юра 123
Вчера в 18:41

автор: Ил
Вчера в 15:56

Вчера в 15:25

автор: Vоlk
Вчера в 15:07

автор: Ina
Вчера в 11:26

автор: Ina
Вчера в 11:22

автор: Vоlk
Вчера в 09:07

автор: Vоlk
10 Декабря 2017 года, 23:53

автор: jGMan
10 Декабря 2017 года, 23:00

автор: Redline
10 Декабря 2017 года, 22:01

10 Декабря 2017 года, 21:31

Последние 10 cообщений чата:
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]