Розетки на офисной мебели. Как правильно устанавливать?

Количество просмотров - 608
(ссылка на эту тему)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Июля 2017 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Прошу посоветовать
 .Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток.
Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
С уважением, Артур
Dmitryi52nnov
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 26 Июля 2017 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Прошу посоветовать
 .Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток.
Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
С уважением, Артур

При  получении замечаний пожарник должен указать требование, где запрещено устанавливать розетки на мебель.
Ставьте короб (по столу) и в короб устанавливаете розетки, так всегда делаем при необходимости и ничего

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 26 Июля 2017 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток.
а переноски не подходят ?
есть с блоком защиты (АВ) и УЗО
может конечно не айс, но ...

Ставьте короб (по столу) и в короб устанавливаете розетки
немного не очень эстетично, по мебели то ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Июля 2017 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Как выйти из положения
существуют розетки с монтажом в плинтуса
Ну а так пожарник скорее прав: вы используете низковольтное оборудование не по назначению, кабели вроде бы то же как-то не по мебели должны идти. Спец мебельные розетки существуют (и на них вроде бы не нужен пож сертификат) но стоят они как телевизор (если покупать не у Джеки Чана)

? (Челябинск, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Июля 2017 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
Эти требования пожарников испытал на себе лет 5 назад. Приводили в предписании пункты НД. Самое простое подложить под розетку металл. пластину или др. несгораемую.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Июля 2017 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Извините что, такое НД
Dmitryi52nnov
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 26 Июля 2017 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
Эти требования пожарников испытал на себе лет 5 назад. Приводили в предписании пункты НД. Самое простое подложить под розетку металл. пластину или др. несгораемую.

Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Июля 2017 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Извините что, такое НД
Нормативные Документы ( ГОСТы и т.п.)

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Июля 2017 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат.
Материал короба должен быть несгораемый ( металл и т.п.) пластик таковым не является и по сгораемой поверхности его прокладывать нельзя - предписания того же пожарника.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Dmitryi52nnov
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 26 Июля 2017 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат.
Материал короба должен быть несгораемый ( металл и т.п.) пластик таковым не является и по сгораемой поверхности его прокладывать нельзя - предписания того же пожарника.

Интересно бы в НД такое увидеть

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Июля 2017 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)



Я поясню сложившуюся ситуацию.Посреди помещения   из пола входит кабель  на стойке 200мм и дальше/распределительная коробка/провод к столам (просто лежит на полу/блок розеток  который привинчен к близстоящим  столам. Столы в помещении стоят вплотную друг к другу
 С уважением ,Артур
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Июля 2017 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть
Для начала ПУЭ  п.2.1.20 и 2.1.28, но ПУЭ не так строго в пожарных требованиях, поверьте у пожарников требования норм намного жестче.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Июля 2017 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть
И опять ПУЭ   2.1.37  и 2.1.39

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Dmitryi52nnov
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 26 Июля 2017 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть
И опять ПУЭ   2.1.37  и 2.1.39

Из всех пунктов только 2.1.39 подходит по-моему

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 26 Июля 2017 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть
И опять ПУЭ   2.1.37  и 2.1.39
И еще табл. 2.1.3. В общем таких требований полно, а у пожарников они еще больше гипертрофированы .  

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 10:50

Сегодня в 10:39

автор: Максим R
Сегодня в 10:36

автор: Alienss
Сегодня в 10:30

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 10:02

автор: Vоlk
Сегодня в 10:00

автор: Vоlk
Сегодня в 09:23

Сегодня в 02:43

автор: Huawei
Вчера в 17:27

автор: Максим R
Вчера в 16:04

автор: Ingener*2017
Вчера в 14:33

автор: Роспроект
Вчера в 14:20

автор: GSU
Вчера в 14:07

автор: ElectroLamp
Вчера в 12:31

автор: Олега 777
Вчера в 03:50

Последние 10 cообщений чата:
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines