Розетки на офисной мебели. Как правильно устанавливать?

Количество просмотров - 1219
(ссылка на эту тему)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Июля 2017 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Прошу посоветовать
 .Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток.
Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
С уважением, Артур
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 26 Июля 2017 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Прошу посоветовать
 .Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток.
Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
С уважением, Артур

При  получении замечаний пожарник должен указать требование, где запрещено устанавливать розетки на мебель.
Ставьте короб (по столу) и в короб устанавливаете розетки, так всегда делаем при необходимости и ничего

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 26 Июля 2017 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток.
а переноски не подходят ?
есть с блоком защиты (АВ) и УЗО
может конечно не айс, но ...

Ставьте короб (по столу) и в короб устанавливаете розетки
немного не очень эстетично, по мебели то ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Июля 2017 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Как выйти из положения
существуют розетки с монтажом в плинтуса
Ну а так пожарник скорее прав: вы используете низковольтное оборудование не по назначению, кабели вроде бы то же как-то не по мебели должны идти. Спец мебельные розетки существуют (и на них вроде бы не нужен пож сертификат) но стоят они как телевизор (если покупать не у Джеки Чана)

Монтажник (Челябинск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 26 Июля 2017 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
Эти требования пожарников испытал на себе лет 5 назад. Приводили в предписании пункты НД. Самое простое подложить под розетку металл. пластину или др. несгораемую.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Июля 2017 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Извините что, такое НД
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 26 Июля 2017 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
Эти требования пожарников испытал на себе лет 5 назад. Приводили в предписании пункты НД. Самое простое подложить под розетку металл. пластину или др. несгораемую.

Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 26 Июля 2017 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Извините что, такое НД
Нормативные Документы ( ГОСТы и т.п.)

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 26 Июля 2017 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат.
Материал короба должен быть несгораемый ( металл и т.п.) пластик таковым не является и по сгораемой поверхности его прокладывать нельзя - предписания того же пожарника.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 26 Июля 2017 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат.
Материал короба должен быть несгораемый ( металл и т.п.) пластик таковым не является и по сгораемой поверхности его прокладывать нельзя - предписания того же пожарника.

Интересно бы в НД такое увидеть

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Июля 2017 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)



Я поясню сложившуюся ситуацию.Посреди помещения   из пола входит кабель  на стойке 200мм и дальше/распределительная коробка/провод к столам (просто лежит на полу/блок розеток  который привинчен к близстоящим  столам. Столы в помещении стоят вплотную друг к другу
 С уважением ,Артур
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 26 Июля 2017 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть
Для начала ПУЭ  п.2.1.20 и 2.1.28, но ПУЭ не так строго в пожарных требованиях, поверьте у пожарников требования норм намного жестче.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 26 Июля 2017 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть
И опять ПУЭ   2.1.37  и 2.1.39

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 26 Июля 2017 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть
И опять ПУЭ   2.1.37  и 2.1.39

Из всех пунктов только 2.1.39 подходит по-моему

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 26 Июля 2017 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть
И опять ПУЭ   2.1.37  и 2.1.39
И еще табл. 2.1.3. В общем таких требований полно, а у пожарников они еще больше гипертрофированы .  

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Василий П.
Сегодня в 14:30

автор: ТОЭ
Сегодня в 13:45

Сегодня в 12:43

автор: Trust Me
Сегодня в 12:32

автор: doctorRaz
Сегодня в 11:02

автор: Samsony 1
Сегодня в 10:11

автор: Sveta
Сегодня в 09:00

автор: Vоlk
Вчера в 23:20

автор: Олега 777
Вчера в 23:10

автор: Эйприл
Вчера в 19:13

автор: Samsony 1
Вчера в 15:32

автор: Егор 81
17 Октября 2018 года, 13:40

автор: Dmitriy52nnov
17 Октября 2018 года, 10:57

автор: Diego
16 Октября 2018 года, 09:45

автор: Ingener 523
16 Октября 2018 года, 09:42

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?
03 Октября 2018 года, 14:25
Новая функция "Привязка одной темы сразу к нескольким подразделам" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44735.msg269060#msg269060
03 Октября 2018 года, 08:51
Всем доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1038, пользователей - 30
Имена присутствующих пользователей:
Vladislav MY, Dmitriy52nnov, Василий П., Chu, Vlb, Ден4ик, DVolg 174, TX 123, Boogie 87, Nastenka, Сопки, doctorRaz, Alex-pankrat, Никнейм, Samsony 1, Diego, Legio Mortis, Alexperm, Smrnv, тэкитока, Natallia, Montana, Dmytro, Женя, ТОЭ, Андрей Иванович С., Evgeny. M, Alextal, Андрей86, Евген 23
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines