Розетки на офисной мебели. Как правильно устанавливать?

Количество просмотров - 4731
(ссылка на эту тему)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Июля 2017 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Прошу посоветовать
.Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток.
Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
С уважением, Артур
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Июля 2017 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)


Прошу посоветовать
.Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток.
Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения
С уважением, Артур

При  получении замечаний пожарник должен указать требование, где запрещено устанавливать розетки на мебель.
Ставьте короб (по столу) и в короб устанавливаете розетки, так всегда делаем при необходимости и ничего

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Июля 2017 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Раньше в помещении офиса на каждом столе был прикручен блок розеток.

а переноски не подходят ?
есть с блоком защиты (АВ) и УЗО
может конечно не айс, но ...

Ставьте короб (по столу) и в короб устанавливаете розетки

немного не очень эстетично, по мебели то ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Июля 2017 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Как выйти из положения

существуют розетки с монтажом в плинтуса
Ну а так пожарник скорее прав: вы используете низковольтное оборудование не по назначению, кабели вроде бы то же как-то не по мебели должны идти. Спец мебельные розетки существуют (и на них вроде бы не нужен пож сертификат) но стоят они как телевизор (если покупать не у Джеки Чана)

Монтажник (Челябинск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Июля 2017 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения

Эти требования пожарников испытал на себе лет 5 назад. Приводили в предписании пункты НД. Самое простое подложить под розетку металл. пластину или др. несгораемую.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Июля 2017 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Извините что, такое НД
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Июля 2017 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)


Получили замечание от пожарников нельзя розетки  крепить на мебель
Как выйти из положения

Эти требования пожарников испытал на себе лет 5 назад. Приводили в предписании пункты НД. Самое простое подложить под розетку металл. пластину или др. несгораемую.

Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Июля 2017 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)


Извините что, такое НД

Нормативные Документы ( ГОСТы и т.п.)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Июля 2017 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат.

Материал короба должен быть несгораемый ( металл и т.п.) пластик таковым не является и по сгораемой поверхности его прокладывать нельзя - предписания того же пожарника.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Июля 2017 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)


Короб нельзя что-ли пусть по столу? Короб насколько я помню имеет пожарный сертификат.

Материал короба должен быть несгораемый ( металл и т.п.) пластик таковым не является и по сгораемой поверхности его прокладывать нельзя - предписания того же пожарника.

Интересно бы в НД такое увидеть

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Июля 2017 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)



Я поясню сложившуюся ситуацию.Посреди помещения   из пола входит кабель  на стойке 200мм и дальше/распределительная коробка/провод к столам (просто лежит на полу/блок розеток  который привинчен к близстоящим  столам. Столы в помещении стоят вплотную друг к другу
С уважением ,Артур
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Июля 2017 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть

Для начала ПУЭ  п.2.1.20 и 2.1.28, но ПУЭ не так строго в пожарных требованиях, поверьте у пожарников требования норм намного жестче.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Июля 2017 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть

И опять ПУЭ   2.1.37  и 2.1.39

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 26 Июля 2017 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)


Интересно бы в НД такое увидеть

И опять ПУЭ   2.1.37  и 2.1.39

Из всех пунктов только 2.1.39 подходит по-моему

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 26 Июля 2017 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Интересно бы в НД такое увидеть
И опять ПУЭ   2.1.37  и 2.1.39

И еще табл. 2.1.3. В общем таких требований полно, а у пожарников они еще больше гипертрофированы .  

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Bonita
Сегодня в 11:03

автор: Opornik
Сегодня в 09:29

автор: Максим R
Вчера в 16:16

автор: Posetitel
Вчера в 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1013, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Imp, РоманC, Андрей 37, Alex2214, Tina 11, Земский, Yury G, Znatok
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines