Сообщение #1 : 25 Июля 2017 года, 05:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте форумчане!
Слезно прошу оказать помощь в алгоритме расчета и выбора фундаментов ВЛ-110 кВ, а также проверке опор.
Суть такова.
Выполняю проект по одноцепной ВЛ-110 кВ. Промежуточные опоры на базе стоек СК-22. Анкерно-угловые опоры из металла.
Мне желательно получить полный алгоритм выбора и расчета фундаментов ВЛ 110 кВ.
Например:
1. Собираются нагрузки на фундаменты,которые либо принимаются по документам (каким?), либо рассчитываются (каким образом?)
2. Принимается тип и марка фундамента и проверяется (опять на что проверяется и каким образом, по каким формулам?)
3. Аналогичный алгоритм по проверке ж/б опор ВЛ-110 кВ, в т.ч. условия установки ригелей.
На сегодняшний день известна ось линии 110 кВ, а также ведутся топографические изыскания. После уточнения мест установки опор приступим к геологическим изысканиям.

Думаю, ко мне еще будет конечно куча вопросов, пишите, буду отвечать оперативно и по существу.


В качестве благодарности помогу выполнить проект по ЛЭП.
Сам специализируюсь в основном по ЛЭП-0,4-10 кВ.

Проектировщик (Барнаул, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 25 Июля 2017 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)

а вы электрик или строитель? ваша часть электрическая или строительная?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Владимир22Rus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Июля 2017 года, 05:09
(ссылка на это сообщение)

а вы электрик или строитель? ваша часть электрическая или строительная?
Сам электрик.В том то все и дело, что все остальное я умею делать. И есть опыт работ, но опять же основания были известны

Проектировщик (Барнаул, Россия)
ПроектПроект
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Июля 2017 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Вот тут была тема по вашей тематике https://www.proektant.org/index.php?topic=42266.0, мнения у всех разные, почитайте, самое правильное в вашем случае это найти инженера- строителя имеющего опыт проектирования фундаментов под ВЛ, а так наскоком без предварительной подготовки я считаю правильное и грамотное решение вы сами сделать не сможете. Я понимаю сроки горят и все такое но надо же адекватно свои силы оценивать. Наприме
1. Собираются нагрузки на фундаменты,которые либо принимаются по документам (каким?), либо рассчитываются (каким образом?)
ну конечно вертикальная нагрузка от веса самой опоры и горизонтальная от тяжения проводов, фундамент надо проверить выдергивание и опрокидывание, несущая способность фундамента зависит от типа грунта и т.д и т.п
Владимир22Rus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Июля 2017 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Вот тут была тема по вашей тематике https://www.proektant.org/index.php?topic=42266.0, мнения у всех разные, почитайте, самое правильное в вашем случае это найти инженера- строителя имеющего опыт проектирования фундаментов под ВЛ, а так наскоком без предварительной подготовки я считаю правильное и грамотное решение вы сами сделать не сможете. Я понимаю сроки горят и все такое но надо же адекватно свои силы оценивать. Наприме
1. Собираются нагрузки на фундаменты,которые либо принимаются по документам (каким?), либо рассчитываются (каким образом?)
ну конечно вертикальная нагрузка от веса самой опоры и горизонтальная от тяжения проводов, фундамент надо проверить выдергивание и опрокидывание, несущая способность фундамента зависит от типа грунта и т.д и т.п



Спасибо за ответ. Сроки как раз и не горят) Видимо придется искать специалиста в данном направлении.

Проектировщик (Барнаул, Россия)
ПроектПроект
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Июля 2017 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ. Сроки как раз и не горят) Видимо придется искать специалиста в данном направлении.
Очень разумно с вашей стороны.
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 26 Июля 2017 года, 07:04
(ссылка на это сообщение)

Сроки как раз и не горят)
Тогда для начала почитайте, что бы быть в курсе:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Владимир22Rus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Июля 2017 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Сроки как раз и не горят)
Тогда для начала почитайте, что бы быть в курсе:
Спасибо огромное)
Сегодня вечером почитаю....

Проектировщик (Барнаул, Россия)
ПроектПроект
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Июля 2017 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

Вот еще можно почитать:
СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений"
https://dwg.ru/dnl/load/14269
Еще есть такое руководство по фундаментом для ВЛ:
"Руководство по проектированию опор и фундаментов линий электропередачи и распределительных устройств подстанций напряжением выше 1кВ"
https://dwg.ru/dnl/load/6979
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Shimakaze
Сегодня в 13:42

автор: ElectroLamp
Сегодня в 12:05

автор: Alexperm
Сегодня в 11:43

Вчера в 21:43

автор: El-vlg
Вчера в 21:25

Вчера в 18:35

автор: Vоlk
Вчера в 16:22

автор: Boginya 86
Вчера в 16:16

автор: R 13
Вчера в 09:17

автор: Vоlk
18 Сентября 2017 года, 23:39

18 Сентября 2017 года, 23:28

автор: Олега 777
18 Сентября 2017 года, 21:50

18 Сентября 2017 года, 19:10

автор: Dmitryi52nnov
18 Сентября 2017 года, 16:19

автор: PoligonSpb
18 Сентября 2017 года, 16:09

Последние 10 cообщений чата:
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1262, пользователей - 26
Имена присутствующих пользователей:
Alextal, Vоlk, Alltta, Максим R, Erla, DVolg 174, Николсон, Petro, Bonivur, Александр Смирнов, Shvet, Ivan 2405, Dmitryi52nnov, Тоэ, Shimakaze, Госсть, Dmytro, Игорь В., ByJer, Земский, Sliper 89, Wespe, Mav, Андрей 37, Никнейм, Андрей Н.
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines