Сообщение #1 : 25 Июля 2017 года, 05:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте форумчане!
Слезно прошу оказать помощь в алгоритме расчета и выбора фундаментов ВЛ-110 кВ, а также проверке опор.
Суть такова.
Выполняю проект по одноцепной ВЛ-110 кВ. Промежуточные опоры на базе стоек СК-22. Анкерно-угловые опоры из металла.
Мне желательно получить полный алгоритм выбора и расчета фундаментов ВЛ 110 кВ.
Например:
1. Собираются нагрузки на фундаменты,которые либо принимаются по документам (каким?), либо рассчитываются (каким образом?)
2. Принимается тип и марка фундамента и проверяется (опять на что проверяется и каким образом, по каким формулам?)
3. Аналогичный алгоритм по проверке ж/б опор ВЛ-110 кВ, в т.ч. условия установки ригелей.
На сегодняшний день известна ось линии 110 кВ, а также ведутся топографические изыскания. После уточнения мест установки опор приступим к геологическим изысканиям.

Думаю, ко мне еще будет конечно куча вопросов, пишите, буду отвечать оперативно и по существу.


В качестве благодарности помогу выполнить проект по ЛЭП.
Сам специализируюсь в основном по ЛЭП-0,4-10 кВ.

Проектировщик (Барнаул, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Июля 2017 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)

а вы электрик или строитель? ваша часть электрическая или строительная?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Владимир22Rus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Июля 2017 года, 05:09
(ссылка на это сообщение)

а вы электрик или строитель? ваша часть электрическая или строительная?
Сам электрик.В том то все и дело, что все остальное я умею делать. И есть опыт работ, но опять же основания были известны

Проектировщик (Барнаул, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Июля 2017 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Вот тут была тема по вашей тематике https://www.proektant.org/index.php?topic=42266.0, мнения у всех разные, почитайте, самое правильное в вашем случае это найти инженера- строителя имеющего опыт проектирования фундаментов под ВЛ, а так наскоком без предварительной подготовки я считаю правильное и грамотное решение вы сами сделать не сможете. Я понимаю сроки горят и все такое но надо же адекватно свои силы оценивать. Наприме
1. Собираются нагрузки на фундаменты,которые либо принимаются по документам (каким?), либо рассчитываются (каким образом?)
ну конечно вертикальная нагрузка от веса самой опоры и горизонтальная от тяжения проводов, фундамент надо проверить выдергивание и опрокидывание, несущая способность фундамента зависит от типа грунта и т.д и т.п

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Владимир22Rus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Июля 2017 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Вот тут была тема по вашей тематике https://www.proektant.org/index.php?topic=42266.0, мнения у всех разные, почитайте, самое правильное в вашем случае это найти инженера- строителя имеющего опыт проектирования фундаментов под ВЛ, а так наскоком без предварительной подготовки я считаю правильное и грамотное решение вы сами сделать не сможете. Я понимаю сроки горят и все такое но надо же адекватно свои силы оценивать. Наприме
1. Собираются нагрузки на фундаменты,которые либо принимаются по документам (каким?), либо рассчитываются (каким образом?)
ну конечно вертикальная нагрузка от веса самой опоры и горизонтальная от тяжения проводов, фундамент надо проверить выдергивание и опрокидывание, несущая способность фундамента зависит от типа грунта и т.д и т.п



Спасибо за ответ. Сроки как раз и не горят) Видимо придется искать специалиста в данном направлении.

Проектировщик (Барнаул, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Июля 2017 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ. Сроки как раз и не горят) Видимо придется искать специалиста в данном направлении.
Очень разумно с вашей стороны.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Июля 2017 года, 07:04
(ссылка на это сообщение)

Сроки как раз и не горят)
Тогда для начала почитайте, что бы быть в курсе:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Владимир22Rus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Июля 2017 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Сроки как раз и не горят)
Тогда для начала почитайте, что бы быть в курсе:
Спасибо огромное)
Сегодня вечером почитаю....

Проектировщик (Барнаул, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Июля 2017 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

Вот еще можно почитать:
СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений"
https://dwg.ru/dnl/load/14269
Еще есть такое руководство по фундаментом для ВЛ:
"Руководство по проектированию опор и фундаментов линий электропередачи и распределительных устройств подстанций напряжением выше 1кВ"
https://dwg.ru/dnl/load/6979

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ElectroLamp
Сегодня в 23:15

автор: Юра 123
Сегодня в 21:10

автор: Mav
Сегодня в 12:42

автор: GSU
Вчера в 22:05

автор: Технарий
Вчера в 18:14

автор: Ingener*2017
Вчера в 12:19

автор: Swan
Вчера в 10:10

автор: Samsony 1
Вчера в 10:05

автор: Morefire
Вчера в 07:48

автор: Diego
Вчера в 01:09

автор: Pglubokov
19 Января 2018 года, 20:03

автор: Algat
19 Января 2018 года, 07:42

автор: Koctycb
19 Января 2018 года, 01:49

автор: NIKITA.BLR
18 Января 2018 года, 17:31

автор: Samsony 1
18 Января 2018 года, 12:56

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 393, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Олега 777, Александр К75, Omicron Pеrsei, Pum, Doctorraz, Legio Mortis, Dmytro
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines