Блоки аварийного питания БАП индукционных светильников большой мощности. Кто сталкивался?

Количество просмотров - 955
(ссылка на эту тему)
Адексей 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Июля 2017 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Столкнулся с проблемой. Делаю рабочку по складу, по стадии П применены индукционные светильники ФСП 400. Помещение склада больше 60 кв.м. По СП52 нужно делать антипаническое освещение, которое является разновидностью эвакуационного. Кто-нибудь встречал блоки аварийного питания для таких мощных светильников (200 Вт)? Или может кто-то ещё чего подскажет?

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июля 2017 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Ставьте ИБП на линию. А так я бы не использовал индукционные светильники.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Адексей 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июля 2017 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

... А так я бы не использовал индукционные светильники.
Почему? В чём подводные камни?

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июля 2017 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

не встречал приборов с заявленными светильниками. Да и ЭМС заставляет желать лучшего

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Июля 2017 года, 19:12
(ссылка на это сообщение)

7.6.4 Антипаническое освещение направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации и его следует предусматривать в больших помещениях площадью более 60 м2 при одновременном нахождении в нем 30 и более человек

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Июля 2017 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

согласен с Dizel 2012, антипаническое освещение для складов не актуально

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Адексей 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Июля 2017 года, 21:16
(ссылка на это сообщение)

7.6.4 Антипаническое освещение направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации и его следует предусматривать в больших помещениях площадью более 60 м2 при одновременном нахождении в нем 30 и более человек
Откуда цитата? Не могу найти. В СП52 про 30 человек ничего не сказано.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Июля 2017 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

Последняя версия СП52. Введена приказом минстроя от 07 ноября 2016 года

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Июля 2017 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

Можно скачать здесь
http://www.minstroyrf.ru/docs/14366/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Адексей 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Июля 2017 года, 23:35
(ссылка на это сообщение)

Можно скачать здесь
http://www.minstroyrf.ru/docs/14366/

Огромное спасибо.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Июля 2017 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

склад -  эвакуационное освещение. можно использовать  обычные  светодиодные  или  ЛЛ  светильники  с БАПами.

? (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Июля 2017 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Если склад холодный обычные светодиодные не можно использовать 

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Июля 2017 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Почему?
-40 гр. С для них норма. Есть даже до -60 гр. С. Про БАП не скажу.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Адексей 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Июля 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Высота перекрытия 10 м примерно, нужен глубокий свет. Линейные не подходят, потому что с глубоким светом нужно около 40 светильников, а линейных все 100.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Июля 2017 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

нужен глубокий свет
поясните, что такое глубокий свет и светильники глубокого света

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dmitriy52nnov
Вчера в 20:01

автор: doctorRaz
Вчера в 19:05

автор: Омон
Вчера в 19:04

автор: Омон
Вчера в 18:45

автор: Фил
Вчера в 18:00

автор: Samsony 1
Вчера в 17:10

автор: GriSerVas
Вчера в 14:32

автор: Fosun
Вчера в 12:26

автор: Ingener 523
Вчера в 10:24

автор: Eel
21 Октября 2018 года, 08:26

автор: Samsony 1
20 Октября 2018 года, 20:19

автор: Strimax
20 Октября 2018 года, 08:22

автор: Samsony 1
20 Октября 2018 года, 07:59

автор: R 13
19 Октября 2018 года, 22:55

автор: Олега 777
19 Октября 2018 года, 16:17

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 19:02
мне это одному сильно заметно? или возможно я предвзят?
Вчера в 19:02
вечер добрый, ктонить мне скажет, чего поел ньюкуратор самонов1? кидается на других кураторов, злословит переходит на личности и злостно оффтопит?
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 349, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Electrik 1998, Powerengineer, Dmitriy52nnov, Mav, Beroes Group, Enot 28, Чистильщик, Marka, Donich