Блоки аварийного питания БАП индукционных светильников большой мощности. Кто сталкивался?

Количество просмотров - 620
(ссылка на эту тему)
Адексей 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Июля 2017 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Столкнулся с проблемой. Делаю рабочку по складу, по стадии П применены индукционные светильники ФСП 400. Помещение склада больше 60 кв.м. По СП52 нужно делать антипаническое освещение, которое является разновидностью эвакуационного. Кто-нибудь встречал блоки аварийного питания для таких мощных светильников (200 Вт)? Или может кто-то ещё чего подскажет?

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июля 2017 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Ставьте ИБП на линию. А так я бы не использовал индукционные светильники.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Адексей 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июля 2017 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

... А так я бы не использовал индукционные светильники.
Почему? В чём подводные камни?

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июля 2017 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

не встречал приборов с заявленными светильниками. Да и ЭМС заставляет желать лучшего

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Июля 2017 года, 19:12
(ссылка на это сообщение)

7.6.4 Антипаническое освещение направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации и его следует предусматривать в больших помещениях площадью более 60 м2 при одновременном нахождении в нем 30 и более человек

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Июля 2017 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

согласен с Dizel 2012, антипаническое освещение для складов не актуально

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Адексей 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Июля 2017 года, 21:16
(ссылка на это сообщение)

7.6.4 Антипаническое освещение направлено на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации и его следует предусматривать в больших помещениях площадью более 60 м2 при одновременном нахождении в нем 30 и более человек
Откуда цитата? Не могу найти. В СП52 про 30 человек ничего не сказано.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Июля 2017 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

Последняя версия СП52. Введена приказом минстроя от 07 ноября 2016 года

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Июля 2017 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

Можно скачать здесь
http://www.minstroyrf.ru/docs/14366/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Адексей 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Июля 2017 года, 23:35
(ссылка на это сообщение)

Можно скачать здесь
http://www.minstroyrf.ru/docs/14366/

Огромное спасибо.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Июля 2017 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

склад -  эвакуационное освещение. можно использовать  обычные  светодиодные  или  ЛЛ  светильники  с БАПами.

? (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Июля 2017 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Если склад холодный обычные светодиодные не можно использовать 

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Июля 2017 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Почему?
-40 гр. С для них норма. Есть даже до -60 гр. С. Про БАП не скажу.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Адексей 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Июля 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Высота перекрытия 10 м примерно, нужен глубокий свет. Линейные не подходят, потому что с глубоким светом нужно около 40 светильников, а линейных все 100.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Июля 2017 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

нужен глубокий свет
поясните, что такое глубокий свет и светильники глубокого света

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Олега 777
Вчера в 22:18

Вчера в 19:05

Вчера в 19:01

автор: Юра 123
18 Ноября 2017 года, 17:40

18 Ноября 2017 года, 15:56

автор: Олега 777
18 Ноября 2017 года, 13:27

автор: Ingener*2017
18 Ноября 2017 года, 11:35

автор: Diego
18 Ноября 2017 года, 01:40

автор: Diego
18 Ноября 2017 года, 01:40

автор: ElectroLamp
17 Ноября 2017 года, 23:22

автор: Samsony 1
17 Ноября 2017 года, 13:19

автор: Sasha 4312
17 Ноября 2017 года, 13:07

автор: Тоэ
17 Ноября 2017 года, 12:12

автор: Diego
17 Ноября 2017 года, 12:09

автор: Ingener 523
17 Ноября 2017 года, 10:07

Последние 10 cообщений чата:
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]
31 Октября 2017 года, 16:51
йоу
21 Октября 2017 года, 10:40
Здрасьте все!
[улыбка] [улыбка] [улыбка]
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 385, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Опти, Petrov-Vodkin, М@рина, Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines