Трубопровод газообразного аммиака. Установка датчиков и выполнение блокировок

Количество просмотров - 224
(ссылка на эту тему)
This is..
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Июля 2017 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые коллеги. Возник вопрос касаемо соблюдения норм по ФНП "ХОПО".
Имеется давление в трубопроводе газообразного аммиака. По нормативам данная установка была отнесена к 1 классу опасности. В п. 86 данных правил говорится, что "контроль за текущим показателями, определяющие химическую опасность х-т процесса ХОПО 1 и 2 класса опасности, осуществляется от двух независимых датчиков с раздельными точками отбора". Данное требование было выполнено, поставили два датчика. Но один из датчиков должен быть в контуре регулирования этого же давления.
Следует из этого такой вопрос.
Как правильно сделать структурную схему блокировок?  [поиск]
Оба сигнала от датчиков должны идти на блокировку или только от одного, который не завязан с регулированием.
И второй вопрос будет идти после ответа на первый. Как правильно будет на функциональной схеме показано обозначение данных датчиков.
Для наглядности прилагаю часть схемы на проверку правильности написания обозначения контура (с блокировкой или без).
Буду рад любой критике и уместным замечаниям.
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(286.41 Кб, 1777x893)  [скачать]  [загрузок: 19]

Инженер 1 категории по автоматизации (Москва, Россия)
Vovilen
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июля 2017 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

На нефтянке в ПБ 540 то же есть похожее требование. (сейчас это приказ 96)
6.3. СИСТЕМЫ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
"6.3.13. Контроль за параметрами, определяющими взрывоопасность технологических процессов с блоками I категории взрывоопасности, осуществляется не менее чем от двух независимых датчиков с раздельными точками отбора."
Поэтому мы используем 2 датчика для ПАЗ и 1 для РСУ.

Начальник отдела КИА (Ирпень, Украина)
This is..
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июля 2017 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Vovilen
т.е. Вы получается используете три датчика в общем счете или два, но один идет на РСУ и ПАЗ?

Инженер 1 категории по автоматизации (Москва, Россия)
Vovilen
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июля 2017 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Три датчика. Строго по норме.

Начальник отдела КИА (Ирпень, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Imp
22 Сентября 2017 года, 12:45

22 Сентября 2017 года, 08:33

автор: Андрей 37
21 Сентября 2017 года, 13:50

21 Сентября 2017 года, 10:43

автор: Erla
21 Сентября 2017 года, 05:37

автор: Госсть
20 Сентября 2017 года, 13:41

автор: GIP
20 Сентября 2017 года, 03:37

автор: Ludvig
19 Сентября 2017 года, 21:23

автор: Jablotron
18 Сентября 2017 года, 17:31

автор: Vorobuszek
18 Сентября 2017 года, 14:15

автор: Антониони
18 Сентября 2017 года, 10:56

автор: Simmons 27
18 Сентября 2017 года, 06:49

автор: Fruit
11 Сентября 2017 года, 09:27

автор: Andres1902
08 Сентября 2017 года, 10:54

автор: SolPadeIn
07 Сентября 2017 года, 13:24

Последние 10 cообщений чата:
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 164, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Sergey-k-pkbdgts, Максим R, Imp
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines