beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пересечение двух ВЛ 110 кВ. Как правильно выполнить?

Количество просмотров - 5190
(ссылка на эту тему)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 05 Декабря 2021 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

ну тогда вам надо отдельные порталы каждый на свой пролет, но общая идея я думаю понятна

там наверно чтобы не делать большие углы поворота линии перед порталом может надо будет сначала перед каждым порталом поставить анкерную одноцепную опору чтобы в протал заходить без поворота линии

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 07 Декабря 2021 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Вот как это будет выглядеть. Правда здесь обе цепи уходят в кабельную вставку, а у Вас одна. Значит делается для одной цепи. Составьте задание строителям на конструкцию площадки. Нагрузки небольшие: постоянная три ввода  ВВ, три разрядника и кабель до земли и переменная один человек 100 кг. Если понадобятся дополнительные виды и лучшего качества, обращайтесь в личку.
DSC_0187.JPG
 
* DSC_0187.JPG
(656.66 Кб, 2464x1632)  [скачать]  [загрузок: 129]
DSC_0188.JPG
 
* DSC_0188.JPG
(560.46 Кб, 2464x1632)  [скачать]  [загрузок: 94]
DSC_0193.JPG
 
* DSC_0193.JPG
(625.97 Кб, 2464x1632)  [скачать]  [загрузок: 97]

Инженер (Аксу, Казахстан)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 07 Декабря 2021 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

Вот как это будет выглядеть.

да, да, помню эти фотки видел и довольно давно уже (во всяком случае которая сверху видел уже 100%) опора похоже типовая (во всяком случае уж больно похожа), просто приделали площадки, кстати конструктивно все довольно просто, по крайней мере на фотке, просто все надо расчитать и законструировать

----- добавлено 07 Декабря 2021 года, 16:07 -----
переменная один человек 100 кг.

мне кажется мало, в реальности может быть человека 4 и плюс вес дополнительного монтажного оборудования и инструментов, это лучше с конструкторами обсудить

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 07 Декабря 2021 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

Elvira 878787 Прежде, чем что-то выдумывать, обсудите варианты пересечения с эксплуатирующей организацией. Вполне возможно, что она не будет в восторге от кабельной вставки на ВЛ110 кВ...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 07 Декабря 2021 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

Да и зачем она эта вставка? Есть множество других вариантов. Вы же даже толком не пояснили исходную ситуацию.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 08 Декабря 2021 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Да и зачем она эта вставка? Есть множество других вариантов. Вы же даже толком не пояснили исходную ситуацию.

Автор сформулировал проблему достаточно точно. Если сталкивались с такой ситуацией, должно быть понимание. Речь идет о пересечении существующей линии 110 кВ. Причем делать это надо в разных анкерных пролетах согласно НТП.
По поводу множества вариантов. Так предлагайте. 
обсудите варианты пересечения с эксплуатирующей организацией. Вполне возможно, что она не будет в восторге от кабельной вставки на ВЛ110 кВ

Что касается согласования с эксплуатацией, разумеется непременно. Но не все их хотелки имеет смысл исполнять. Кстати кабельная вставка на фото и появилась после того как вариант, на котором просто настаивала эксплуатация, успешно провалился. И в уже выполненный и согласованный проект пришлось вносить серьезные коррективы, в том числе перетрассировку. А теперь эксплуатация довольна, т.к. кабельная вставка не требует никаких эксплуатационных затрат. Даже деревья подрезать не надо.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 08 Декабря 2021 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Причем делать это надо в разных анкерных пролетах согласно НТП.

В вашем же предложении получается в одном пролёте.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 15 Декабря 2021 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Так за это и борьба. Почему в НТП требуют в двух пролетах - подумайте сами.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1128, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Владимир К, Перельман, Mоpоk, Приятель, M525AX, Андрей 37, Yury G, Bonita, Evdbor, Сурен, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines