Сообщение #1 : 12 Июля 2017 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Венткамера площадью 154 м2. , в котором устанавливаются две приточные установки.
Таблица Л.2 СП 52.13330.2016:
41 Помещения дымососов, вентиляторов, бункерное отделение - VI/200 лк
47 Вентиляционные помещения и установки (камеры вентиляторов) - VIIIв/50 лк

Думаю взять по п. 41 и снизить на 1 ступень (без постоянного персонала) - 150 лк. Как думаете вы?

Инженер (Глазов, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 12 Июля 2017 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

сойдет
Игорь В.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Июля 2017 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Походу необходимо будет предусматривать еще несколько штепсельных розеток (12В) для подключения переносных светильников и это при нынешнем рынке светодиодных фонариков )

Инженер (Глазов, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Июля 2017 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

(12В)
нам же главное проект успешно сдать! положено ремонтное освещение - получите!
по мне так норма местами устарела, думаю актуальна она только в автопарках, где ремонтники круглые сутки лазеют под автобусами, троллейбусами т.д.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Июля 2017 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Чем отличаются "помещение вентиляторов" и "камера вентиляторов" ? Все-таки у Игоря "камера".
Игорь В.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Июля 2017 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

В моем понимание под камерой подразумевается не помещение, а отсек (в Кнорринге - "камеры вентиляторов и площадки для вентиляционных установок" ) и т. п., где расположена вентустановка. 

Инженер (Глазов, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Июля 2017 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

у меня всегда венткамерой называется помещение где стоит вентустановка (приточка и т.д.)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Июля 2017 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

под камерой подразумевается не помещение, а отсек
Т.е. в названии темы подразумевается "отсек" ? А не помещение (в моем представлении с ЩВ, ЩАУВ и т.п. автоматикой) ? Тогда зачем там 200 (150) лк ?
Игорь В.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Июля 2017 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Если судить по нормам, то в помещении для вентиляторов стоит технически более сложное оборудование, где проводятся какие-то работы грубой точности. В камерах вентиляторов происходит только периодическое наблюдение за процессом. Первый случай - помещение вентустановки с щитами управления и прочими наворотами, второй - вентилятор и какой-нибудь простенький пусковой аппарат. Может как-то так.

Инженер (Глазов, Россия)
Игорь В.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Июля 2017 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Венткамера - обиходное название. Я лишь пытаюсь понять, как и вы, где граница между помещением и камерой. Строю предположения.

Инженер (Глазов, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Июля 2017 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

в помещении для вентиляторов стоит технически более сложное оборудование, где проводятся какие-то работы грубой точности. В камерах вентиляторов происходит только периодическое наблюдение за процессом.
Вот и я про это. А в названии темы - камера. В общем вам виднее, что у вас.. камера или помещение.
Венткамера - обиходное название
Я бы сказал - вольная трактовка из раздела АР. ))
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 12 Июля 2017 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

47 Вентиляционные помещения и установки (камеры вентиляторов) - VIIIв/50 лк
так и проектируйте - 50лк

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Июля 2017 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

VIIIв/50 лк
Только без понижения. Возможно там будет работать 1 чел. старше 40 лет. ))
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 12 Июля 2017 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

если есть щиты/пульты-хотя бы 150. Если показывающие приборы-тоже желательно локализованное освещение для них
Игорь В.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Июля 2017 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

50 лк брать не буду, маловато будет. Приточная установка - 2640x4020x2410 мм, с парочкой вентиляторов, калорифером, запорная арматура и т. д.. На стене щит управления, преобразователи частоты и т. д.
В общем ставим себя на место эксплуатационщика, включаем голову, выбираем, как представляется, необходимый уровень освещенности.

Инженер (Глазов, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Егор 81
Сегодня в 10:54

Сегодня в 10:39

автор: Максим R
Сегодня в 10:36

автор: Alienss
Сегодня в 10:30

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 10:02

автор: Vоlk
Сегодня в 10:00

автор: Vоlk
Сегодня в 09:23

Сегодня в 02:43

автор: Huawei
Вчера в 17:27

автор: Максим R
Вчера в 16:04

автор: Ingener*2017
Вчера в 14:33

автор: Роспроект
Вчера в 14:20

автор: GSU
Вчера в 14:07

автор: ElectroLamp
Вчера в 12:31

автор: Олега 777
Вчера в 03:50

Последние 10 cообщений чата:
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines