Контактные соединения. Пайка или сварка?

Количество просмотров - 1219
(ссылка на эту тему)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Июля 2017 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Кстати один из самых надежных способов для соединения медных проводов это пайка, еще более надежный для медных или алюминиевых это сварка.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Июля 2017 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

пайка при нагреве размягчается и теряет свои свойства
сварка, согласен, более надёжна

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Июля 2017 года, 20:10
(ссылка на это сообщение)

Ну пайку еще в старых советских справочниках рекомендуют использовать для проводки внутри помещений как дополнение к скрутке, при нагреве если КЗ  или перегруз сильный то да надежность конечно ниже чем у сварки.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Июля 2017 года, 22:05
(ссылка на это сообщение)

Вот, почитайте:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Июля 2017 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Ну и конечно ПУЭ вроде не обязателен к исполнению

Не спешите ПУЭ списывать в утиль. Росстандарт его пока высоко ставит. Например, в этом ответе Росстандарта:
http://y-kharechko.livejournal.com/48068.html

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Июля 2017 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

 Это же надо-создать такую систему, в  которой НИКТО (включая разработиков системы) не разбирается )))
Закон как дышло
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Июля 2017 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

По  практике при выборе или-или сварка без вариантов. Этап пайки уже прошли, кстати очень редко но бывали и отказы у этой пайки

Конструктор (Одесса, Украина)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Июля 2017 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

Не спешите ПУЭ списывать в утиль.

Ну для себя я не списывал:
Ну и конечно ПУЭ вроде не обязателен к исполнению. Хотя это мне не нравится, надо бы ему вернуть статус важности.



По пайке/сварке - я пайку толком-то и не видел. Как-то с опрессовки на сварку плавно перешло. Хотя несколько раз пайка мелькала в проектах.

? (Петрозаводск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Июля 2017 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

Но ведь получается, что пайка не противопоказана, если предварительно выполнена скрутка. Формально механические и токовые нагрузки в этом случае не несет, но при этом создает неразборность.

? (Петрозаводск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Июля 2017 года, 21:51
(ссылка на это сообщение)

 

Кстати один из самых надежных способов для соединения медных проводов это пайка
Да, если скрутку прежде сварить, затем опрессовать и гильзу запаять, то такую пайку можно и в МЗ применить!   [смех]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Июля 2017 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

В МЗ и простецкую пайку (твердым припоем) можно применять, без прибамбасов.
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Июля 2017 года, 02:12
(ссылка на это сообщение)

Самое слабое место пайки это возможный отказ при нагреве проводов это да, в холодном состоянии контакт однозначно лучше чем при простой скурутке проводов, хотя при нагреве могут погореть и клемы у винтовых зажимов вместе с самими клемниками кстати. Так что сварка!

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Июля 2017 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)


Ну и конечно ПУЭ вроде не обязателен к исполнению

Не спешите ПУЭ списывать в утиль..
Это же надо-создать такую систему... Закон как дышло
В отношении МКД от ПУЭ не отвертеться, имх.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15