Сообщение #1 : 04 Июля 2017 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Нужно выполнить подвод кабелей к ВРУ. ВРУ находится на отметке +4.000. Кабелей будет от 20-30 штук, 12 кабелей сечением 185 мм2 от ТП. Думаю подвод кабелей выполнять сверху, что вы можете посоветовать поэтому поводу?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июля 2017 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

в традиционные ВРУ ввод кабелей снизу
а чем вы объясняете ввод сверху ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июля 2017 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)


в традиционные ВРУ ввод кабелей снизу
а чем вы объясняете ввод сверху ?

Это мой первый опыт прокладки кабелей, думаю сверху проложить лоток и с него уже зайти в ВРУ. Как выполнить подвод кабелей снизу когда ВРУ находится на 2 этаже, пока не могу придумать, может делать приямок.
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июля 2017 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Подобный ввод кабелей неплохо было бы еще согласовать с производителем ВРУ.

Инженер (Глазов, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июля 2017 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

А что снизу ВРУ, на первом этаже? Кабели в каком направлении преимущественно идут?

Инженер (Глазов, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июля 2017 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)


А что снизу ВРУ, на первом этаже? Кабели в каком направлении преимущественно идут?

маслопрессовый цех с различным оборудованием. Там в принципе кабели будут идти в одном направлении, от ТП до ВРУ и от ВРУ до групповых щитков.
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Июля 2017 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Как выполнить подвод кабелей снизу когда ВРУ находится на 2 этаже, пока не могу придумать, может делать приямок.


Как можно сделать приямок, если ВРУ на втором этаже?) Обычно в таких случаях ВРУ поставляется со специальным цоколем, который выполняет задачу организации пространства для ввода кабелей снизу, там где невозможно сделать приямок. Эти вопросы можно обсудить с изготовителем вашего ВРУ
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: РоманC
16 Марта 2024 года, 20:58

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24

автор: Дмитpий
14 Марта 2024 года, 10:02

автор: Neznaika
13 Марта 2024 года, 16:42

автор: Omicron Pеrsei
12 Марта 2024 года, 21:56

автор: Aerohost
12 Марта 2024 года, 18:51

автор: doctorRaz
12 Марта 2024 года, 09:30

автор: Виталина
12 Марта 2024 года, 07:37

11 Марта 2024 года, 16:18

11 Марта 2024 года, 14:51

11 Марта 2024 года, 14:38

автор: Storm amr
11 Марта 2024 года, 14:35

11 Марта 2024 года, 14:08


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1142, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Seleron, Лекс, Shvet, РоманC, Neverlock, Space Cat, Imp, Evdbor, Холоденин Алексей, Ogurcofff, Ne-rylut, Виталина, doctorRaz, tiara777, AlexeyVL, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines