Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20533
Всего тем - 25367
Всего сообщений - 233995
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВРУ уличного исполнения из полимера. Подскажите производителя

Количество просмотров - 536
(ссылка на эту тему)
Сергей 1990
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 30 Июня 2017 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Согласно технических условий для электроснабжения многоквартирного жилого дома требуется установить вводное устройство на улице (наружной стене здания). У РЭСа имеется пожелание, чтобы ВРУ было из полимера. Может кто сталкивался с такой проблемой....подскажите где найти такое ВРУ (с начинкой УВР-03(ПЦ-250+2 счетчика))?? В идеале, чтобы ВРУ было по степени исполнения У1 и белорусского производителя.

Инженер (Витебск, Беларусь)
Stanislav K.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Июня 2017 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Мы заказывали такие шкафы в Минске. Производитель называется ЧТУП "СпецЭнергоМаш". Контакты поищите по интернету. Если не найдете сообщите мне, я покопаюсь у себя в записях.

? (Минск, Беларусь)
Сергей 1990
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июня 2017 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, посмотрю!

Инженер (Витебск, Беларусь)
Сергей 1990
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Июня 2017 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Позвонил,исполнение в полимере только толщиной 200мм,а для установки 2Х пц-250+4 счетчика типа Се 301 места недостаточно.... Так что продолжаем поиски))

Инженер (Витебск, Беларусь)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Июня 2017 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Так что продолжаем поиски))
а самостоятельно ?
я видел у вас в РБ применяются шкафы из полимера

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Сергей 1990
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Июня 2017 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Самостоятельно выполнить такой корпус-нет возможности,т.к.делаю только проект,а самостоятельные поиски не увенчались успехом

Инженер (Витебск, Беларусь)
Mihail 63
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Июня 2017 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

У РЭСа имеется пожелание, чтобы ВРУ было из полимера. Может кто сталкивался с такой проблемой....подскажите где найти такое ВРУ

Ищите его не как ВРУ, а как шкаф распределительный электрический  для установки в жилых и/или промышленных объектах.
Видел такие из полиэстера.
http://img.directindustry.com.ru/images_di/photo-g/19822-4343833.jpg

Ingener 523
**
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Июля 2017 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Вот где мы покупаем для производства:
https://principal.ua/g3695529-plastikovye-schity-ip65
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Июля 2017 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

хм...по сути подобный ящик не являться ВРУ по определению.....ввода то в здание не было... ВУ (ВРУ) будут те шкафы который будут после этого ящика, после ввода в здание установлены
в России подобное решение  могло бы по пасть под действие  пункта  ПУЭ  7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Stanislav K.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Июля 2017 года, 23:14
(ссылка на это сообщение)

идел такие из полиэстера.
Там глубина не более 200 мм. ПЦ-2 не встанут.

? (Минск, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Diego
Сегодня в 01:09

автор: Admi
Сегодня в 00:29

автор: Dmitryi52nnov
Вчера в 20:41

автор: Pglubokov
Вчера в 20:03

автор: Ina
Вчера в 18:35

автор: Redline
Вчера в 17:36

автор: Максим R
Вчера в 17:19

автор: ElectroLamp
Вчера в 12:20

автор: Algat
Вчера в 07:42

автор: Koctycb
Вчера в 01:49

автор: NIKITA.BLR
18 Января 2018 года, 17:31

автор: D-G
18 Января 2018 года, 13:44

автор: Samsony 1
18 Января 2018 года, 12:56

автор: Samsony 1
18 Января 2018 года, 09:48

автор: Posetitel
17 Января 2018 года, 21:14

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 151, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines