beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288050
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подключение маломощного вентилятора от сети освещения. Допускается?

Количество просмотров - 7002
(ссылка на эту тему)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 03 Июля 2017 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Подраздел ОВ-то есть? Вот они-то и должны официально там написать где написан запрет или предписание, а также какое им питание нужно, от какого автомата, каким кабелем, и для какого типа и бренда вентилятора.

не во всех квартирах требуется механическая (побудительная) вентиляция от электровентилятора
часто естественной вытяжки достаточно

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 03 Июля 2017 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

А Вы его куда сажаете? На 16 Амперный автомат? Это на тот, который кабели защищает? Да сгорит вентилятор (например от перегрузки, когда крыльчатка замусорится и ток будет полтора номинала) - и хозяева не заметят, и автомат розеточный или светильниковый не рубанёт.

Тогда надо проектировать вентилятор со встроенной защитой или где-то предусматривать предохранитель, в выключателе или после него

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 03 Июля 2017 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

Не факт, что по словом "смешанная" в данном случае подразумевается розеточная и осветительная группа.
а других потребителей в жилом помещении и нет....тока или освещение   или розеточная сеть,  а про розеточные сети разных помещений оговорено в плане что кухня коридор отдельно, жилая комната отдельно их не объединишь особо


Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по ремонту электрооборудования ТОИ Р-15-047-97 п. 3.2. Перед снятием электрооборудования для ремонта снять напряжение в сети не менее чем в двух местах, а также удалить предохранители...
Я - электрик из ЖЭКа, прихожу по аварийному вызову в квартиру Вашего дома (Вентилятор на кухне не работает...). Согласно инструкции (см. выше) выключаю выключатель, лезу в квартирный щит сделать второе отключение.....а там автомата вентилятора нет..... Смотрю схему квартиры, а там вентилятор от лампочек (или от розеток...) нарисован. Автомат лампочек выключать - темно станет.

хаха электрик пришел без фанарника ))) надо будет и стояк отключит  если для дела нужно , а квартиру вырубить  для дела тоже не проблема - бабка потерпит



Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 03 Июля 2017 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

вентилятор с защитой
* вентилитор с защитой.doc
(150.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 28]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 03 Июля 2017 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Чтобы не создавать аналогичную тему, задам вопрос здесь.
Электроприёмник - блок питания газоанализаторов (~220В, 120ВА, I категория надежности электроснабжения). Заказчик предлагает выполнить электроснабжение от щитов рабочего и аварийного освещения (ЩО, ЩАО). Идея не нравится тем, что питаем от распределительного пункта осветительную и условно силовую нагрузку, к тому же аварийное эвакуационное освещение нынче относится к системе противопожарной защиты (хотя щиток запитан еще по старым правилам) и цеплять к ней что-то другое нельзя. А как считаете вы?     

Инженер (Глазов, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 03 Июля 2017 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

немного сложно понять как запитаны у вас ЩО и ЩАО без  схемы, если ЩАО по первой категории  обеспечен, отдельный фидером от него  или от щита ППУ( противопожарных устройств) если есть...см п.8.12.14 СП 256
как предлагает заказчик тоже осуществимо через АВР

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 03 Июля 2017 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)


Уважаемые Электрики! Обращаюсь к Вам как не Ваш Вентиляционщик. Пожалейте 28-Ваттного малыша! У него ток номинал гораздо меньше Ампера. И хорошо, если встроенная защита тепловая есть. А Вы его куда сажаете? На 16 Амперный автомат? Это на тот, который кабели защищает? Да сгорит вентилятор (например от перегрузки, когда крыльчатка замусорится и ток будет полтора номинала) - и хозяева не заметят, и автомат розеточный или светильниковый не рубанёт.
Кстати, а где Ваши-то Вентиляционщики? Подраздел ОВ-то есть? Вот они-то и должны официально там написать где написан запрет или предписание, а также какое им питание нужно, от какого автомата, каким кабелем, и для какого типа и бренда вентилятора.

У малыша имеется встроенная защита двигателя)

Инженер (Новгород, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 03 Июля 2017 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)


немного сложно понять как запитаны у вас ЩО и ЩАО без  схемы, если ЩАО по первой категории  обеспечен, отдельный фидером от него  или от щита ППУ( противопожарных устройств) если есть...см п.8.12.14 СП 256
как предлагает заказчик тоже осуществимо через АВР


ЩО и ЩАО запитаны от разных секций двухтрансформаторной ТП. Не упомянул, что речь идёт о промышленном здании.

Инженер (Глазов, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 03 Июля 2017 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)

ТП встроенная? АВР на 0,4 кВ подстанции имееться?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 03 Июля 2017 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)


ТП встроенная? АВР на 0,4 кВ подстанции имееться?


Встроенная, АВР имеется.
Я тут подумал и пришёл к выводу, что мой приемник относится к системе безопасности здания (ГОСТ Р 50571.5.56). Придётся повнимательнее почитать требования к электроснабжению.

Инженер (Глазов, Россия)
Александр-1977
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 04 Июля 2017 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)


Уважаемые Электрики! Обращаюсь к Вам как не Ваш Вентиляционщик. Пожалейте 28-Ваттного малыша! У него ток номинал гораздо меньше Ампера. И хорошо, если встроенная защита тепловая есть. А Вы его куда сажаете? На 16 Амперный автомат? Это на тот, который кабели защищает? Да сгорит вентилятор (например от перегрузки, когда крыльчатка замусорится и ток будет полтора номинала) - и хозяева не заметят, и автомат розеточный или светильниковый не рубанёт.
Кстати, а где Ваши-то Вентиляционщики? Подраздел ОВ-то есть? Вот они-то и должны официально там написать где написан запрет или предписание, а также какое им питание нужно, от какого автомата, каким кабелем, и для какого типа и бренда вентилятора.
Раздел ОВ есть. В СП.... которым пользуются вентиляторщики, если и в СП... есть раздел ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, то он явно не затрагивает все эти  тонкости. Данный вентилятор это частность и конечно в СП.... не прописывается каким автоматом или кабелем защищать вентилятор. Я ранее подключал вентилятор к розеточной сети через дифавтомат на 20А. Сейчас монтажники хотят подключить вентилятор к осветительной сети, соответственно автомат будет на 16А. В итоге как я уже предыдущих сообщениях писал, они экономят на установке обычного бытового одноклавишного выключателя и кабель будет проложен к вентилятору не 3х2,5мм2, а 3х1,5мм2. В итоге в масштабах девятиэтажного  дома экономия может составить и более 57000 рублей.
Что касается сгорит вентилятор или нет. Понятно как и любой механизм его надо обслуживать, чистить смазывать и т.д. Кто-то знает кто-то нет. Если он даже и сгорит, то хозяин квартиры будет в последствии более бережно относится к технике. Да и стоит по деньгам он недорого.  ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ПОЖАРА НЕ БЫЛО.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Александр-1977
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 04 Июля 2017 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)


Подраздел ОВ-то есть? Вот они-то и должны официально там написать где написан запрет или предписание, а также какое им питание нужно, от какого автомата, каким кабелем, и для какого типа и бренда вентилятора.

не во всех квартирах требуется механическая (побудительная) вентиляция от электровентилятора
часто естественной вытяжки достаточно
Согласен не во всех. Механическая вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНА для квартир с индивидуальным отоплением. Это в новом СП.... по вентиляции и отоплению написано.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Александр-1977
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 04 Июля 2017 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)


Не факт, что по словом "смешанная" в данном случае подразумевается розеточная и осветительная группа.
а других потребителей в жилом помещении и нет....тока или освещение   или розеточная сеть,  а про розеточные сети разных помещений оговорено в плане что кухня коридор отдельно, жилая комната отдельно их не объединишь особо


А вот неизвестно объединишь или нет розетки кухни, коридора с жилыми комнатами в СП256... автор данного документа не говорит, что с чем объединять.
Я бы розетки с освещением не объединял, поскольку перегрузишь розеточную сеть и освещения в квартире не будет. Если все розетки в квартире на одной группе (кухня, коридор, жилые комнаты), то тут хоть по крайней мере будешь знать, что больше ничего в розетки не подключать.
А если освещение вышебет в следствии перегруза розеточной сети, а тем более зимой после 17.00, когда уже темно и шторы зашторены, пока доберешься до этажного щита перед этим отключив злощастный, ну не знаю пусть будет электрорадиатор, несколько раз в темноте навернешься. Ведь не у всех дома бывает идеальный порядок. У кото то детишки есть, которые машинки на оставляют на самом проходе, которые просто в темноте не заметишь.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Андрей_888
Сегодня в 17:03

автор: Bonita
Сегодня в 11:03

автор: Opornik
Сегодня в 09:29

автор: Максим R
Вчера в 16:16

автор: Posetitel
Вчера в 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 654, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Алексей У., Чистильщик, Wespe, mastaq, Electrik 1998, РоманC, Безрученко
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines