beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21925
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287833
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение котеджного поселка. расчет мощности

Количество просмотров - 2241
(ссылка на эту тему)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Июня 2017 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

Есть поселок
112 частных индивидуальных домов (мощность расчетная каждого 15кВт)
и 226 квартир в таунхаусах (принимаем тоже 15 кВт/квартира)
получаем, что общая нагрузка поселка 112*15*0,235 (по  СО 153-34.20.112 табл. 4.1 для домов у уд. мощ свыше 2 кВт/дом) и 226*15*0,138 (по СП256.1325800.2016 табл. 7.3)
т.е. суммарная мощность ~865 кВт.
Правильный ли расчет?

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Июня 2017 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

была такая тема про расчет мощности коттеджного посёлка
поищите на форуме
там и нормы для расчёта были
РД 34.20.185-94 изменения 1999г.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июня 2017 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

при использовании формулы для квартир повышенной комфортности вы не учитываете коэффициент спроса для квартир повышенной комфортности приведенный в таблице 7.2 ?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июня 2017 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

эти формулы (по СП256.1325800.2016) действительны для квартир многоэтажных домов

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2017 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)


эти формулы действительны для квартир многоэтажных домов

таунхаус не многоквартирный дом? (у меня в тауне от 4 до 8 кв)

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июня 2017 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)


при использовании формулы для квартир повышенной комфортности вы не учитываете коэффициент спроса для квартир повышенной комфортности приведенный в таблице 7.2 ?

считаем что использование коэф спроса по 7.2 дало результат 15 кВт - т.е. расчетную мощность на квартиру

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июня 2017 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

а как к нему электроснабжение будет ведь это дома с самостоятельным входом и отдельным участком, хотя и сблокированные, и всё должно быть отдельно для каждой квартиры

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Июня 2017 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)


а как к нему электроснабжение будет ведь это дома с самостоятельным входом и отдельным участком, хотя и сблокированные, и всё должно быть отдельно для каждой квартиры


один общий щит и от него 4-8 кабелей на квартиры

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Июня 2017 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)


была такая тема про расчет мощности коттеджного посёлка
поищите на форуме
там и нормы для расчёта были
РД 34.20.185-94 изменения 1999г.

Написано что эти РД "Введены в действие с 1 августа 1999 г. сроком на три года", т.е. их ввели до СП31-110-2003 по ходу

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Июня 2017 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

т.е. их ввели до СП31-110-2003 по ходу

и что ?
кроме того - откуда вы взяли мощность 15кВт ?
а ведь это цифра из РД 34.20.185-94
так что он действует

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Июня 2017 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

а вообще какие плиты пищеприготовления будут в вашем коттеджном посёлке ?
и будут ли котлы отопления ?
мощность колеблется от 11,5 до 25кВт на коттедж
одни вопросы ...
это должно быть в задании на проектирование

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Июня 2017 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)


а вообще какие плиты пищеприготовления будут в вашем коттеджном посёлке ?
и будут ли котлы отопления ?
мощность колеблется от 11,5 до 25кВт на коттедж
одни вопросы ...
это должно быть в задании на проектирование

Электропищеприготовление до 8,5кВт. Отопление электрическое... Я хотел просто узнать правильность расчета всей территории поселка

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Июня 2017 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

а чем вас не устраивает действующий РД 34.20.185-94 ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Июня 2017 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)


а чем вас не устраивает действующий РД 34.20.185-94 ?

В том и проблема что статус документа не ясен. Уд. Нагрузки только в допе от 1999 года. Срок ихранения 3 года

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Июня 2017 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

таблица удельных нагрузок многоквартирных домов с тех пор мало чем изменялась в разных НТД, добавились лишь коэффициенты Кс и Ко
а расчёта коттеджных нагрузок кроме РД 34.20.185-94 нет нигде
статус документа (NormaCS, Техэксперт) РД 34.20.185-94 - действующий
можете проверить ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 13:59

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1201, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Alex2214, Чистильщик, Александр 156, Зойберг, doctorRaz, Evdbor, Storm amr, Yury G, Грариум, Владислава, Horizont, Алексей У., Ladoga-IR, AlexeyVL
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines