Электроснабжение котеджного поселка. расчет мощности

Количество просмотров - 886
(ссылка на эту тему)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Июня 2017 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

Есть поселок
112 частных индивидуальных домов (мощность расчетная каждого 15кВт)
и 226 квартир в таунхаусах (принимаем тоже 15 кВт/квартира)
получаем, что общая нагрузка поселка 112*15*0,235 (по  СО 153-34.20.112 табл. 4.1 для домов у уд. мощ свыше 2 кВт/дом) и 226*15*0,138 (по СП256.1325800.2016 табл. 7.3)
т.е. суммарная мощность ~865 кВт.
Правильный ли расчет?

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Июня 2017 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

была такая тема про расчет мощности коттеджного посёлка
поищите на форуме
там и нормы для расчёта были
РД 34.20.185-94 изменения 1999г.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 22 Июня 2017 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

при использовании формулы для квартир повышенной комфортности вы не учитываете коэффициент спроса для квартир повышенной комфортности приведенный в таблице 7.2 ?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июня 2017 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

эти формулы (по СП256.1325800.2016) действительны для квартир многоэтажных домов

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2017 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

эти формулы действительны для квартир многоэтажных домов
таунхаус не многоквартирный дом? (у меня в тауне от 4 до 8 кв)

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июня 2017 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

при использовании формулы для квартир повышенной комфортности вы не учитываете коэффициент спроса для квартир повышенной комфортности приведенный в таблице 7.2 ?
считаем что использование коэф спроса по 7.2 дало результат 15 кВт - т.е. расчетную мощность на квартиру

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июня 2017 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

а как к нему электроснабжение будет ведь это дома с самостоятельным входом и отдельным участком, хотя и сблокированные, и всё должно быть отдельно для каждой квартиры

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Июня 2017 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

а как к нему электроснабжение будет ведь это дома с самостоятельным входом и отдельным участком, хотя и сблокированные, и всё должно быть отдельно для каждой квартиры

один общий щит и от него 4-8 кабелей на квартиры

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Июня 2017 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

была такая тема про расчет мощности коттеджного посёлка
поищите на форуме
там и нормы для расчёта были
РД 34.20.185-94 изменения 1999г.
Написано что эти РД "Введены в действие с 1 августа 1999 г. сроком на три года", т.е. их ввели до СП31-110-2003 по ходу

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Июня 2017 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

т.е. их ввели до СП31-110-2003 по ходу
и что ?
кроме того - откуда вы взяли мощность 15кВт ?
а ведь это цифра из РД 34.20.185-94
так что он действует

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Июня 2017 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

а вообще какие плиты пищеприготовления будут в вашем коттеджном посёлке ?
и будут ли котлы отопления ?
мощность колеблется от 11,5 до 25кВт на коттедж
одни вопросы ...
это должно быть в задании на проектирование

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Июня 2017 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

а вообще какие плиты пищеприготовления будут в вашем коттеджном посёлке ?
и будут ли котлы отопления ?
мощность колеблется от 11,5 до 25кВт на коттедж
одни вопросы ...
это должно быть в задании на проектирование
Электропищеприготовление до 8,5кВт. Отопление электрическое... Я хотел просто узнать правильность расчета всей территории поселка

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Июня 2017 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

а чем вас не устраивает действующий РД 34.20.185-94 ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Freelancer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Июня 2017 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

а чем вас не устраивает действующий РД 34.20.185-94 ?
В том и проблема что статус документа не ясен. Уд. Нагрузки только в допе от 1999 года. Срок ихранения 3 года

Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по электротехнике"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Июня 2017 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

таблица удельных нагрузок многоквартирных домов с тех пор мало чем изменялась в разных НТД, добавились лишь коэффициенты Кс и Ко
а расчёта коттеджных нагрузок кроме РД 34.20.185-94 нет нигде
статус документа (NormaCS, Техэксперт) РД 34.20.185-94 - действующий
можете проверить ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Олега 777
Сегодня в 00:24

автор: Олега 777
Вчера в 21:54

Вчера в 21:40

Вчера в 20:42

Вчера в 20:13

автор: Ingener 523
Вчера в 20:01

автор: Старинфо
Вчера в 11:38

автор: Опти
16 Июля 2018 года, 17:58

автор: Никнейм
16 Июля 2018 года, 12:57

автор: Doctorraz
16 Июля 2018 года, 12:23

16 Июля 2018 года, 09:12

16 Июля 2018 года, 09:02

автор: Ingener 523
16 Июля 2018 года, 07:09

16 Июля 2018 года, 06:27

16 Июля 2018 года, 04:23

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 21:38
Как удалить вложенные Файлы в сообщениях?
Вчера в 21:37
Знахарь, доброго времени суток! Как я могу удалить свои сообщения? Почему, я как автор своих вопросов и обсуждений не могу отфильтровать свои сообщения?
Вчера в 15:58
Приветствую всех добропорядочных форумчан! [улыбка]
16 Июля 2018 года, 13:47
Доброго всем времени суток! И хорошей рабочей недели, коллеги.
16 Июля 2018 года, 08:38
Доброе утро!
14 Июля 2018 года, 20:29
Добрый вечер!
13 Июля 2018 года, 10:24
Доброе утро, но дождливое((
13 Июля 2018 года, 08:49
Доброе утро!
12 Июля 2018 года, 13:52
Добрый день. Подтверждаю, что Хорватия молодцы.
Nkassandra, это бесспорно, 95% времени ей и детям. Остальное себе.
12 Июля 2018 года, 09:10
Хорватия - молодцы)))

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 233, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Егор 81
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines