Очистка нефтепродуктопровода. Методы зачистки нефтепродуктопроводов

Количество просмотров - 614
(ссылка на эту тему)
BIM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Июня 2017 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, друзья!
Суть проблемы заключается в необходимости выведения из эксплуатации отвода (Ду 150) от магистрального нефтепродуктопровода. Длина отвода превышает 20 км.
Скажите пожалуйста, какие бывают методы очистки нефтепродуктопроводов от остатков продукта для выведения из эксплуатации? Проводят ли очистку подобных труб (Ду150) от остатков нефтепродуктов поршнями-разделителями? Какие устройства в таком случае применяются?

Инженер (Казань, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Июня 2017 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

всяк кулик своё болото хвалит, и я попробую http://vtrub.psp-prom.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA.html#about

? (Челябинск, Россия)
BIM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Июня 2017 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Немного не то Foxson

можно ли очистить трубопровод Ду150 с помощью временных камер пуска и приема СОД (т.к. стационарные не предусмотрены ни у потребителя, ни в месте подключения к магистральному трубопроводу)?
или можно просто ограничиться продувкой азотом или сжатым воздухом?

Инженер (Казань, Россия)
Dinosaur
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Июня 2017 года, 17:42
(ссылка на это сообщение)

Сам отвод предназначен то для такого? В смысле геометрия позволяет? Чтоб там не было отводов, тройников, телескопов где бы снаряд мог застрять. Как обследовал владелец этот участок ранее? Если снарядами обследовал - тогда традиционно разделителями и водой, потом ингазом, и здесь воздуха сомневаюсь, хлопнуть может. И все равно потом в траншее резать нужно безогневой резкой (если будет демонтаж).
Еще я видел есть короткие снаряды "пиги" (с англ. pig). На заводах через калачи 180 градусов их гоняют, проходят.
Просто продувать решение не очень

? (Уфа, Россия)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Июня 2017 года, 17:48
(ссылка на это сообщение)

А здесь ничего не написано на эту тему
 
Очистка.jpg
 
* Очистка.jpg
(20.63 Кб, 348x482)  [скачать]  [загрузок: 106]

или вот здесь
 
Очистка линейной части.jpg
 
* Очистка линейной части.jpg
(16.73 Кб, 852x88)  [скачать]  [загрузок: 109]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июня 2017 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

Вот общие положения по очистке трубопровода из первого документа
 
* Очистка МТ.pdf
(252.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 14]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Июня 2017 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)

А с какой целью выводится из эксплуатации трубопровод: насовсем, на консервацию, для контроля металла? Сварные соединения "старые" на подкладных кольцах? Сколько десятков лет по нему гоняли нефтепродукты и какие?

? (Челябинск, Россия)
BIM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Июня 2017 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

А с какой целью выводится из эксплуатации трубопровод: насовсем, на консервацию, для контроля металла? Сварные соединения "старые" на подкладных кольцах? Сколько десятков лет по нему гоняли нефтепродукты и какие?
Насовсем. С начала 90-х, дизельное топливо.


Сам отвод предназначен то для такого? В смысле геометрия позволяет? Чтоб там не было отводов, тройников, телескопов где бы снаряд мог застрять. Как обследовал владелец этот участок ранее? Если снарядами обследовал - тогда традиционно разделителями и водой, потом ингазом, и здесь воздуха сомневаюсь, хлопнуть может. И все равно потом в траншее резать нужно безогневой резкой (если будет демонтаж).
Еще я видел есть короткие снаряды "пиги" (с англ. pig). На заводах через калачи 180 градусов их гоняют, проходят.
Просто продувать решение не очень
Отвод на нефтебазу. Повороты трассы осуществлены методом исскуственного гнутья, на линии имеется задвижка.
А если поршнями-разделителями очищать, то нужно монтировать камеры пуска приема?

Инженер (Казань, Россия)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Июня 2017 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Вам необходимо: 1 - освободить трубопровод от нефтепродукта одним из методов приведенных в РД-75.180.00-КТН-181-14;
2 - очистить трубопровод от отложений, грязи и пр. Для этого неодходимо установить в начале и конце участка устройства приема-запуска очистных устройств;
3 - демонтировать трубопровод.
Все работы проводить в соответствии с документацией на ликвидацию участка трубопровода (если он у Вас отдельное ОПО) или документацией на техническое перевооружение (если участок - часть ОПО), прошедшей экспертизу промышленной безопасности.

? (Санкт-Петербург, Россия)
BIM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Июня 2017 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

Если вытеснение нефтепродукта производится с помощью воды, есть ли необходимость в последствии вытеснять воду? Если да, то обязательно ли это делать с применением именно инертной газовой смеси, или можно продувать воздухом?

Инженер (Казань, Россия)
Dinosaur
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Июня 2017 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)

Насколько я помню, после воды именно ИГС. Вам же регламент сообщили, почитайте

? (Уфа, Россия)
BIM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Июля 2017 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что в регламенте написано, что вытеснение воды ИГС производиться в том случае, если ИГС применяется в качестве консервационной среды. А о том что это обязательно или можно воду вытеснить воздухом или просто продуть про это ничего.

Инженер (Казань, Россия)
Dinosaur
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Июля 2017 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Я с линейкой давно не сталкивался, но помнится в проектах на реконструкцию линейной части для очистки полости демонтируемого участка года 4 назад ИГС применяли. Правда там нефть была

? (Уфа, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Dinosaur
Сегодня в 16:18

автор: Legio Mortis
Сегодня в 12:47

автор: Shvet
Сегодня в 07:20

автор: Shvet
Сегодня в 07:09

автор: Shvet
Сегодня в 06:50

Сегодня в 05:40

автор: Legio Mortis
19 Ноября 2017 года, 17:30

автор: Антониони
17 Ноября 2017 года, 10:04

17 Ноября 2017 года, 06:04

автор: Shvet
16 Ноября 2017 года, 13:11

14 Ноября 2017 года, 06:25

автор: Antipod 66
13 Ноября 2017 года, 16:55

автор: Smile 555
13 Ноября 2017 года, 16:03

автор: Bracus
13 Ноября 2017 года, 15:24

13 Ноября 2017 года, 13:44

Последние 10 cообщений чата:
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]
31 Октября 2017 года, 16:51
йоу
21 Октября 2017 года, 10:40
Здрасьте все!
[улыбка] [улыбка] [улыбка]
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 696, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Timur 86, Green, Олега 777, Игорь иванович, Юра 123, Wespe, Владимир 43, Aeljhjdyf, Aleksander 88, KonBez, Земский, Vоlk, Михайло Олегыч, Dizel 2012, Денис Семенов, Александр 81, Mav, Barmaley
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines