Desert Punk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 20 Июня 2017 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)


просто я к ним больше привык. Если вам нравится больше кто-то другой..

Интересно, в российских проектах автоматы каких производителей используются в основном. Наверное не так и много ?
[/quote]

Если просят "Импортозамещение" то Курский ЭлектроАппаратный Завод у них они нормальные. Кстати есть выход из данной ситуации если какая то фирма производит оборудование в России и дистрибьютор и (или) диллер Российский то спецификации указываешь дистрибьютор и (или) диллер и все прокатывает))))) или пишешь ABB (Россия) )))))))))))
Desert Punk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 20 Июня 2017 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)



дабы не способствовать развитию коррупции!!!

Это очень не явный пример (по многим причинам), но и в нем можно при желании показать, что "ориентирование на АББ"-не такое уж и логичное, иные аппараты ведущих фирм все-таки ИМЕЮТ отличия, нюансы и детали. Для более серьёзного же оборудования эти отличия значительно весомее. Поэтому "ориентирование на АББ"-это отнюдь НЕ "не способствование коррупции", а  просто одна из мер ("кривоватых", если честно) действия в сложившейся ситуации конкретного специалиста.


Волк, расскажите пожалуйста, что Вы имели ввиду. С АББ что-то не так?)


С ABB все так. Он наверно имел ввиду то что касаемо всяких доп аксессуров типо дугогасители, варианты переключателей и так далее у ABB и Schnieder тут вариации практически бесконечны к тому же у них размеры со всякими расцепителями меньше чем у российских аналогов))))))))))
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 20 Июня 2017 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Интересно, в российских проектах автоматы каких производителей используются в основном. Наверное не так и много ?


https://keaz.ru/

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 20 Июня 2017 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

коллега занимается сборкой блок-боксов, говорит КЭАЗ редкостное г... Не то чтобы я ему не верю, но в нефтегазовой сфере, у газпрома в частности да и у других не встречал ни одного мало мальски серьезного щита с отечественной начинкой. Корпус Ритал, начинка шнайдер или Абб, или Итон. Никакого КЭАЗ. В  жилье да, серия ВА...
да и вообще это не тема ветки
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 20 Июня 2017 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

КЭАЗ редкостное г...
да и вообще это не тема ветки

Может не такое уж и редкостное (иэк,дэк), но ценник не хилый.
Любая тема состоит из мелких частностей.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 20 Июня 2017 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

коллега занимается сборкой блок-боксов, говорит КЭАЗ редкостное г...

Сейчас наверное спущу свору... Но в цехе разговаривал неоднократно с электриками, не поверите - IEK тоже работает и работает достаточно неплохо.
P.S.
Подавляющее большинство щитового оборудования собрано на Schneider Electric.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #37 : 20 Июня 2017 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

в нефтегазовой сфере, у газпрома в частности да и у других не встречал ни одного мало мальски серьезного щита с отечественной начинкой

Когда деньги текут по трубе в неограниченном количестве, и золотой унитаз - не нонсенс...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 20 Июня 2017 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

IEK работает не спорю, но мне так вот что то страхово покупать оный ( в квартиру купил себе от ИЭК только щиток автоматы взял АББ). Стоит 20 А автомат у ИЕК ну в среднем рублей 90, у АББ рублей 230. Ну наверное если это дом на 2000 квартир разница очевидна, если штучное какое то производство под конкретный (не массовый) объект то ИЕК проигрывает. Не понимаю почему Итон не популярен у нас, качество сродни АББ (вертел в ручках у коллеги в цеху), цена ну тот же 20 А гугл выдает 130 рублей.
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 20 Июня 2017 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Mav, отчасти вы правы. Хотелось бы посмотреть объективное исследование по надежности оборудования различных производителей, Но пока оборудование шнайдер, абб в лидерах. Собственно как и все остальное наше и иностранное, все занимает свою денежную нишу. У кого то БМВ у кого-то Поло, третий калине не нарадуется
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 20 Июня 2017 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Хотелось бы посмотреть объективное исследование по надежности оборудования различных производителей

Сильно сомневаюсь, что такое вообще возможно...
Моя личная статистика из основного используемого: ИЭК-разваливаются при затяжке, медленнее сотоварищей, а то и нормативного срабатывают, ниже чувствтительность необходимого, сомнительна работоспособность должная после 7-10 лет эксплуатации. ДЭК и собутыльники - та же ерунда того же Китая, может совсем немного получше и то под вопросом. АББ-хорошие аппараты, но чаще по сравнению с иными брендами подделываются (или некачественный контрафакт, если говорить о модульке). Шнайдер-оптимальные аппараты в комплексном анализе. Российские ВА-хороши только для серьезных промышленных номиналов и конструкций; модульное же исполнение, пожалуй, получше Китая, но уступает мировым брендам (и это практически при сопоставимой цене)
Desert Punk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 20 Июня 2017 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)


Сильно сомневаюсь, что такое вообще возможно...
Моя личная статистика из основного используемого: ИЭК-разваливаются при затяжке, медленнее сотоварищей, а то и нормативного срабатывают, ниже чувствтительность необходимого, сомнительна работоспособность должная после 7-10 лет эксплуатации. ДЭК и собутыльники - та же ерунда того же Китая, может совсем немного получше и то под вопросом. АББ-хорошие аппараты, но чаще по сравнению с иными брендами подделываются (или некачественный контрафакт, если говорить о модульке). Шнайдер-оптимальные аппараты в комплексном анализе. Российские ВА-хороши только для серьезных промышленных номиналов и конструкций; модульное же исполнение, пожалуй, получше Китая, но уступает мировым брендам (и это практически при сопоставимой цене)


Модульные аппараты КАЭЗ ставил "своими руками" и "в проектЪ" нормальные аппараты и по селективности и по конструктиву (не сыпятся) в работе то же ни каких нареканий нет но это если правильно собран щит и селективность подобрана на всех этапах
Desert Punk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 20 Июня 2017 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)


IEK работает не спорю, но мне так вот что то страхово покупать оный ( в квартиру купил себе от ИЭК только щиток автоматы взял АББ). Стоит 20 А автомат у ИЕК ну в среднем рублей 90, у АББ рублей 230. Ну наверное если это дом на 2000 квартир разница очевидна, если штучное какое то производство под конкретный (не массовый) объект то ИЕК проигрывает. Не понимаю почему Итон не популярен у нас, качество сродни АББ (вертел в ручках у коллеги в цеху), цена ну тот же 20 А гугл выдает 130 рублей.

Модулька у ИЭК хлипкая а вот если брвть ВА100 то тут уже другое дело
Desert Punk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 20 Июня 2017 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Кстати есть тут у кого опыт в использовании оборудовании "General Electric" как она вообще?
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1145, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Petrov-Vodkin, Horizont, Mclaud 72, М@рина, Shvet, Imp, AnPo, Alex2214, Виталина, Андрей 37, Mav, Yury G, Наталья1698, Перельман
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines