выброс средства пожаротушения в АУПТ

Количество просмотров - 433
(ссылка на эту тему)
JullT
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июня 2017 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер,
Прошу помощи у специалистов по проектированию систем АУПТ: есть цех, в котором размещено несколько участков с пожарной нагрузкой (несколько бочек 200 л с маслом трансмиссионным, негорючие вещества в горючей упаковке, а также смазка в бочках по 20 л на рабочих местах). По ГОСТу на масло можно тушить распыленной водой (а также пена, порошок), по паспортам безопасности на смазку - водный туман (а также пена , порошок). Чем тушить распыленной водой или ТРВ? По Баратову вода вообще исключена, только пена или порошок, все хотят воду.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июня 2017 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Тут много нюансов - первое - категория помещения - может Вы не подпадаете под тушение?
Второе - это площадь вашего помещения - целесообразно ли будет применить модульное пожаротушение.
Третье - наличие на объекте водопровода и его отдача.
Четвертое - наличие и количество персонала.
Пятое - наличие горючих материалов, склонных с самовозгоранию и тлению внутри объема вещества или горению без доступа кис
Вообще масло водой просто не тушится...
Остается пена, ТРВ и порошок. Для пены надо вода и насосная... ТРВ и порошок могут быть модульными.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
JullT
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июня 2017 года, 22:10
(ссылка на это сообщение)

Категория В1 (как раз по участку с маслом) и площадь более 3000 м.кв, так что попадаем причем целиком все здание. Я тоже везде читаю, что водой не тушится, но в ГОСТ на масло написано распыленная вода, что имеется ввиду ТРВ или простые спринклеры непонятно. Я сама то технолог, в задании указываю ТРВ, Пену или Порошок, но смежник-разработчик АУПТ говорит, что можно простую спринклерную водяную систему сделать т.к. пена слишком затратно, а порошок никакой автоматики, кто хочет подошел и включил, а с уборкой много мороки, с ТРВ тоже проблемы, есть регламент только на один вид ТРВ (одного производителя). А нам в Госэкспертизу сдаваться еще идти((

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
JullT
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Июня 2017 года, 22:15
(ссылка на это сообщение)

Причем у меня используется трансмиссионное масло, по ГОСТу на него можно тушить распыленной водой, по ГОСТу на Индустриальное масло только пена и порошок, хотя трансмиссионное это один из видов индустриального масла

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2017 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Пена должна выйти менее затратно, чем вода

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июня 2017 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Распыленная вода - это обычно ТРВ (но я сталкивался со старыми нормативами, где под распыленной водой понимали обычное спринклерное тушение).
Как я понял, это не Ваш раздел... Работу выполняют смежники и они должны отвечают за свой выбор  - это их забота как и чем тушить!

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
JullT
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июня 2017 года, 21:36
(ссылка на это сообщение)

С этим я полностью согласна, т.к. к пожарнику в ГЭ пойдут они снимать замечания, задания я не меняю, но они в состав ПД не входят, меня генпроектировщик достает с этим вопросом

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: TB
22 Сентября 2017 года, 13:08

автор: Мил
18 Сентября 2017 года, 21:27

автор: Alextal
18 Сентября 2017 года, 11:08

автор: Alextal
18 Сентября 2017 года, 07:32

автор: Dizel 2012
14 Сентября 2017 года, 10:39

14 Сентября 2017 года, 09:27

автор: Антониони
13 Сентября 2017 года, 12:00

автор: Земский
12 Сентября 2017 года, 21:01

автор: Vоlk
11 Сентября 2017 года, 17:45

автор: TB
11 Сентября 2017 года, 08:31

автор: Юрій
08 Сентября 2017 года, 09:49

автор: TB
07 Сентября 2017 года, 12:55

автор: Alextal
06 Сентября 2017 года, 12:57

автор: Katrin
04 Сентября 2017 года, 13:52

04 Сентября 2017 года, 06:39

Последние 10 cообщений чата:
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 166, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Sergey-k-pkbdgts, Максим R, Imp
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines