Сообщение #1 : 16 Июня 2017 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!!
У меня в проекте ЭОМ домофония записывается по 1 особой категория (2 ввода и ИБП). Заказчик хочет убрать ИБП, что понизит категорию.  
Я обосновал это
Домофонная система является разновидностью систем ограничения доступа (СКУД). (из Wiki)

Из ПУЭ:
1.2.17
Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.
Если еще какие-нибудь доводы или нормативы, которые можно ему предъявить?
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июня 2017 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

А что за здание? это моё личное мнение ИБП это уже чересчур, если это не режимный объект.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Июня 2017 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

если  речь  о жилом доме как и с освещением никаких  особых последствий  неработы данных систем  не будет.. да-неудобство, но не более....3 категория....

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Июня 2017 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)


если  речь  о жилом доме как и с освещением никаких  особых последствий  неработы данных систем  не будет.. да-неудобство, но не более....3 категория....

Да никаких там неудобств: просто дверь остаётся не на замке, вот и все.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Июня 2017 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

то же считаю третья
ничего особенного не произойдет
и никаких массовых жертв
даже особенного воровства может не быть если не знать, что дверь при установленном домофоне случайно открыта

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июня 2017 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

кстати напоролся в СП 256 в п.8.14 ..... Рабочее освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, огней светового ограждения и домофонов должно питаться линиями от ВРУ. При этом линии питания домофонов и огней светового ограждения должны быть самостоятельными. Питание усилителей телевизионных сигналов, как правило, следует осуществлять самостоятельными линиями от ВРУ. Питание домофонов, освещения входов в здание и огней светового ограждения рекомендуется осуществлять от сети аварийного эвакуационного освещения.
получается, если можно так сказать , что рекомендованная категория по надежности электроснабжения это первая )

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Июня 2017 года, 02:20
(ссылка на это сообщение)

Питание домофонов, освещения входов в здание и огней светового ограждения рекомендуется осуществлять от сети аварийного эвакуационного освещения.

Согласен, что сейчас в большинстве случаев запирание работает при наличии питания, но есть ведь и электромеханические замки домофонов, которые могут не отпереться при отсутствии питания. В жилых домах такого не встречал. Поэтому слово "рекомендуется" однозначно можно опровергнуть принципом работы замка, и соответственно не применять 1 категорию для электромагнитного замка.

? (Петрозаводск, Россия)
VaniaLSD
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Июня 2017 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

А что за здание?

Жилое здание.

Спасибо за ответы

Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 470, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Мира, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines