Сообщение #1 : 16 Июня 2017 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!!
У меня в проекте ЭОМ домофония записывается по 1 особой категория (2 ввода и ИБП). Заказчик хочет убрать ИБП, что понизит категорию.  
Я обосновал это
Домофонная система является разновидностью систем ограничения доступа (СКУД). (из Wiki)

Из ПУЭ:
1.2.17
Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.
Если еще какие-нибудь доводы или нормативы, которые можно ему предъявить?
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июня 2017 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

А что за здание? это моё личное мнение ИБП это уже чересчур, если это не режимный объект.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 17 Июня 2017 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

если  речь  о жилом доме как и с освещением никаких  особых последствий  неработы данных систем  не будет.. да-неудобство, но не более....3 категория....

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Июня 2017 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

если  речь  о жилом доме как и с освещением никаких  особых последствий  неработы данных систем  не будет.. да-неудобство, но не более....3 категория....
Да никаких там неудобств: просто дверь остаётся не на замке, вот и все.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 17 Июня 2017 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

то же считаю третья
ничего особенного не произойдет
и никаких массовых жертв
даже особенного воровства может не быть если не знать, что дверь при установленном домофоне случайно открыта

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 19 Июня 2017 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

кстати напоролся в СП 256 в п.8.14 ..... Рабочее освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, огней светового ограждения и домофонов должно питаться линиями от ВРУ. При этом линии питания домофонов и огней светового ограждения должны быть самостоятельными. Питание усилителей телевизионных сигналов, как правило, следует осуществлять самостоятельными линиями от ВРУ. Питание домофонов, освещения входов в здание и огней светового ограждения рекомендуется осуществлять от сети аварийного эвакуационного освещения.
получается, если можно так сказать , что рекомендованная категория по надежности электроснабжения это первая )

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Июня 2017 года, 02:20
(ссылка на это сообщение)

Питание домофонов, освещения входов в здание и огней светового ограждения рекомендуется осуществлять от сети аварийного эвакуационного освещения.
Согласен, что сейчас в большинстве случаев запирание работает при наличии питания, но есть ведь и электромеханические замки домофонов, которые могут не отпереться при отсутствии питания. В жилых домах такого не встречал. Поэтому слово "рекомендуется" однозначно можно опровергнуть принципом работы замка, и соответственно не применять 1 категорию для электромагнитного замка.

? (Петрозаводск, Россия)
VaniaLSD
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Июня 2017 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

А что за здание?
Жилое здание.

Спасибо за ответы

Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Сегодня в 19:53

автор: Максим R
Сегодня в 18:28

автор: Дока 312
Сегодня в 18:23

автор: Дока 312
Сегодня в 18:12

автор: Bounty
Сегодня в 16:55

автор: Bounty
Сегодня в 16:42

автор: Bounty
Сегодня в 16:35

автор: Риф
Сегодня в 16:28

автор: Риф
Сегодня в 16:14

автор: Samsony 1
Сегодня в 16:02

автор: 220
Сегодня в 14:34

автор: Semak 1717
Сегодня в 14:09

автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 14:03

автор: Vоlk
Сегодня в 08:34

автор: Максим R
Вчера в 14:10

Последние 10 cообщений чата:
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 630, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Goodwin17, Samsony 1, Рсд, Bounty, ByJer, Василий Алибабаич, Dizel 2012, Андрей 37, Dinosaur, Земский
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines