Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20043
Всего тем - 26134
Всего сообщений - 244732
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Розеточная сеть и освещение в кладовой квартиры. Вопросы по выполнению?

Количество просмотров - 2010
(ссылка на эту тему)
Alka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #1 : 15 Июня 2017 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, обратились за советом, а я хочу себя проверить. От распаечной коробки над входом в квартиру собираются вести кабель по тамбуру (кабель защищен в лотке и гофре) и через стену пройти в кладовку. В ней будут розетки и освещение. Электричество в кладовой будет надобиться редко, поэтому решено поставить в тамбуре автомат. Вопрос вот в чем...Нужен ли двухполюсный автомат, чтобы отключать при перегрузке и фазу , и нейтраль или в аварийном случае все равно отключится диф.автомат в щитке?  
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Июня 2017 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, обратились за советом, а я хочу себя проверить. От распаечной коробки над входом в квартиру собираются вести кабель по тамбуру (кабель защищен в лотке и гофре) и через стену пройти в кладовку. В ней будут розетки и освещение. Электричество в кладовой будет надобиться редко, поэтому решено поставить в тамбуре автомат. Вопрос вот в чем...Нужен ли двухполюсный автомат, чтобы отключать при перегрузке и фазу , и нейтраль или в аварийном случае все равно отключится диф.автомат в щитке?  
Через стену только в металлической трубе. В кладовке нельзя устанавливать розетки и выключатели. Двухполюсный как и однополюсный автомат для кладовки не обязателен, достаточно выключателя снаружи. 

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Овощь
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Июня 2017 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)

е? 
[/quote]
 Через стену только в металлической трубе 
[/quote]

Сами придумали?
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Июня 2017 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)

е?  
Через стену только в металлической трубе  
[/quote]

Сами придумали?[/i][/color]
[/quote][/i][/color]
Кладовка- пожароопасное помещение, материал стены не указан, поэтому самый универсальный и простой вариант- металл. труба. Хотя есть и другие варианты, интересные потом инспекторам и пожарникам

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Овощь
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Июня 2017 года, 04:16
(ссылка на это сообщение)

А если в квартире нет "земли", как Вы собираетесь заземлять эту трубу?
По поводу двухполюсного. КОнечно, по нашим нормативам "ноль" рвать нельзя. Но (мое особое мнение) двухполюсный автомат - предпочтительней.
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Июня 2017 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

А если в квартире нет "земли", как Вы собираетесь заземлять эту трубу?
По ПУЭ7, п.1.7.77.   п.п.(6)- отрезок трубы проход через стену заземлять не требуется

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Июня 2017 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

По поводу двухполюсного. КОнечно, по нашим нормативам "ноль" рвать нельзя. Но (мое особое мнение) двухполюсный автомат - предпочтительней.
Речь идет о необходимости и достаточности, достаточно имеющегося автомата и диф. защиты на вводе и выключателя фазы снаружи кладовки.

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Овощь
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Июня 2017 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Дорогой ОПТИ, ПУЭ - не считаю ГОСТом (если только ГОСТ не ссылается на ПУЭ). А в ВСН 59-88 (я думаю, что этот пункт где-то оставили, хоть и документ давно отменен) сказанно, что если площадь трубы более 10см2, то необходимо заземлять. Да и труба только в том случае, если конструкция ненадежна. А любая стена от дыры в 2 см. фигня
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Июня 2017 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Не совсем понятна фраза "От распаечной коробки над входом в квартиру". В самой квартире, или на лестничной площадке? Что за кладовка - в квартире или для нужд дома?
На подходе стандарт, в котором будет требование защищать осветительную сеть кладовок УЗО. Европа уже защищает.

Дорогой ОПТИ, ПУЭ - не считаю ГОСТом (если только ГОСТ не ссылается на ПУЭ).
От ПУЭ рано отказываться. Но и устаревших норм в нем огромное количество. Но, все что не противоречит современным нормам следует выполнять.

Проектировщик (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 17 Июня 2017 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

по нашим нормативам "ноль" рвать нельзя.
Может быть "совмещенный проводник" нельзя ? Так вряд ли в кладовку медная 10-ка пойдет.
А в ВСН 59-88
ВСН 59-88 п.15.2. Отрезки труб механической защиты проводников в местах их проходов через стены и перекрытия, а также выводы из пола к технологическому оборудованию заземлять (занулять) не требуется (см. главу 1.7 ПУЭ).
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Июня 2017 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Дорогой ОПТИ, ПУЭ - не считаю ГОСТом (если только ГОСТ не ссылается на ПУЭ). А в ВСН 59-88 (я думаю, что этот пункт где-то оставили, хоть и документ давно отменен) сказанно, что если площадь трубы более 10см2, то необходимо заземлять. Да и труба только в том случае, если конструкция ненадежна. А любая стена от дыры в 2 см. фигня
Спасибо, что познакомили с ВСН 59-88. Кстати, пункт из него-15.2. -Отрезки труб механической защиты проводников в местах их проходов через стены и перекрытия,а также выводы из пола к технологическому оборудованию заземлять (занулять) не требуется (см. главу 1.7 ПУЭ). Поймите, что все ГОСТ и др. НД, созданные после ПУЭ, в своей основе опираются на пункты ПУЭ и никогда не противоречат ему, а лишь дополняют и конкретизируют

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 17 Июня 2017 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

сказанно, что если площадь трубы более 10см2, то необходимо заземлять
Про 100см2 (это в ПУЭ) имеются ввиду "другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок". Площадь неметаллической "дырки" в мет. трубе вряд ли кому интересна.
(Прикинул - диаметр при S=100см2 будет 112мм, в кладовку?)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Июня 2017 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Поймите, что все ГОСТ и др. НД, созданные после ПУЭ, в своей основе опираются на пункты ПУЭ и никогда не противоречат ему, а лишь дополняют и конкретизируют
К сожалению, это не так. Сравните:
В ПУЭ: п. 1.1.30 – 2 абзац
Шины должны быть обозначены:
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветами;

В ГОСТ 33542-2015 (МЭК 60445:2010):
6.2.1 Для идентификации проводников запрещено использовать по отдельности желтый цвет и зеленый цвет. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.
Таблица А.1
Фазный проводник 1(L1) – цветовая идентификация:  коричневый цвет;
Фазный проводник 2(L2) – цветовая идентификация:  черный цвет;
Фазный проводник 3(L3) – цветовая идентификация:  серый цвет;
И таких примеров огромное количество. Отдание дани европейским нормам называется.

Проектировщик (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 17 Июня 2017 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ ссылается на ГОСТы. И нет ГОСТов ссылающихся на ПУЭ. ГОСТ, ругающий ПУЭ, был (ГОСТ Р 50571.2-94)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Июня 2017 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ по рацветке шин - на устах у всех электриков. Попробуйте разглядеть ГОСТовскую расцветку на шинах в пыльном цеху... [стена] И красят те шины по ПУЭ...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Infane
Сегодня в 15:59

автор: Infane
Сегодня в 15:56

автор: Vоlk
Сегодня в 14:58

автор: ТОЭ
Сегодня в 14:56

автор: ТОЭ
Сегодня в 13:33

автор: Samsony 1
Сегодня в 13:06

автор: Vоlk
Сегодня в 10:30

автор: Vоlk
Сегодня в 09:28

автор: Олега 777
Вчера в 12:10

автор: Котофей
Вчера в 01:35

автор: Роспроект
14 Августа 2018 года, 18:39

автор: Mav
14 Августа 2018 года, 12:22

автор: Старинфо
14 Августа 2018 года, 11:33

автор: Dmitriy52nnov
14 Августа 2018 года, 10:19

автор: Doctor Che
14 Августа 2018 года, 09:45

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 16:13
Добрый день.
Nkassandra, это хорошо, когда не считаются дни до выходных [улыбка]
Сегодня в 12:36
 [безумный] я сегодня узнала что завтра пятница
Сегодня в 12:35
Доброго дня, коллеги
Сегодня в 12:22
Всем привет!! Экватор пройден, скоро выходные!!
Сегодня в 08:35
Доброе утро! Всем хорошего дня
Вчера в 08:33
Всем доброе утро ))
14 Августа 2018 года, 09:56
Доброе утро!
14 Августа 2018 года, 09:10
Доброе утро!
14 Августа 2018 года, 08:46
Доброе утро!
13 Августа 2018 года, 08:32
Доброе утро. Всем хорошего дня!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 428, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
ВладТ, Radist, Земский, Смирнов Роман, EvgeniaM, Олега 777, Beroes Group, Sereganika
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines