Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20690
Всего тем - 24905
Всего сообщений - 226246
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Как заземлить распредщит существующей части здания?

Количество просмотров - 374
(ссылка на эту тему)
Shy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Июня 2017 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте,
Прошу помочь в проектировании заземления.
Итак, есть существующая постройка со старой четырехпроводной системой TN-C. В данный момент разрабатывается проект реконструкции части этого здания. В реконструируемой части здания есть своя электрощитовая, где предполагается установить распредщиток, подключаемый к 4-х жильному кабелю (существующему, то есть вместо старого щита устанавливается новый). В связи с этим возникает вопрос каким образом выполнить устройство заземления, если согласно с современными нормами требуется отдельный проводник защитного заземленния, а на вводе в щит имеем 4-х жильный кабель, при этом разделять PEN проводник на PE и N можно только на вводе в здание?

Проектировщик (Атырау, Казахстан)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Июня 2017 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

поменяли щит  разделили в нем PEN пошли дальше....у вас надеюсь не медицина?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Shy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Июня 2017 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Нет, общественное здание. Я тоже так думала, но при этом смущает существующая часть проводки здания. Если произойдет обрыв рабочего или защитного нуля, то как это повлияет?

Проектировщик (Атырау, Казахстан)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Июня 2017 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

ну я так понимаю вам обьем проектирования определен заданием...кабель то до ващего щитка  какого сечения?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Shy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Июня 2017 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

50 кв. мм, алюминий

Проектировщик (Атырау, Казахстан)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Июня 2017 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

п.15.3 СП 256...4 абзац...похоже ваш случай
 если все еще боитесь что там какбель древний можете или проложить  1 жилу новенькую PEN в паралель существующему кабелю , выполнить повторное заземления  в электрощитовой куда ведете, убедить заказчика что лучше выполнять разделение на вводе и  от ввода проложить новый пятижильный.....

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Shy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Июня 2017 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, пожалуй так и сделаю!

Проектировщик (Атырау, Казахстан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:27

автор: Ina
Сегодня в 12:14

автор: Tag
Сегодня в 12:13

Сегодня в 11:40

автор: Ina
Сегодня в 11:11

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 10:08

автор: R 13
Вчера в 12:13

автор: R 13
Вчера в 11:45

автор: Привод
Вчера в 08:12

автор: Mav
Вчера в 06:35

автор: Imp
Вчера в 00:59

автор: Petrov-Vodkin
23 Сентября 2017 года, 15:32

автор: ElectroLamp
22 Сентября 2017 года, 16:58

автор: Максим R
22 Сентября 2017 года, 14:57

автор: Samsony 1
22 Сентября 2017 года, 12:11

Последние 10 cообщений чата:
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines