Как заземлить распредщит существующей части здания?

Количество просмотров - 644
(ссылка на эту тему)
Shy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Июня 2017 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте,
Прошу помочь в проектировании заземления.
Итак, есть существующая постройка со старой четырехпроводной системой TN-C. В данный момент разрабатывается проект реконструкции части этого здания. В реконструируемой части здания есть своя электрощитовая, где предполагается установить распредщиток, подключаемый к 4-х жильному кабелю (существующему, то есть вместо старого щита устанавливается новый). В связи с этим возникает вопрос каким образом выполнить устройство заземления, если согласно с современными нормами требуется отдельный проводник защитного заземленния, а на вводе в щит имеем 4-х жильный кабель, при этом разделять PEN проводник на PE и N можно только на вводе в здание?

Проектировщик (Атырау, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Июня 2017 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

поменяли щит  разделили в нем PEN пошли дальше....у вас надеюсь не медицина?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Shy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Июня 2017 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Нет, общественное здание. Я тоже так думала, но при этом смущает существующая часть проводки здания. Если произойдет обрыв рабочего или защитного нуля, то как это повлияет?

Проектировщик (Атырау, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Июня 2017 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

ну я так понимаю вам обьем проектирования определен заданием...кабель то до ващего щитка  какого сечения?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Shy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Июня 2017 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

50 кв. мм, алюминий

Проектировщик (Атырау, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Июня 2017 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

п.15.3 СП 256...4 абзац...похоже ваш случай
 если все еще боитесь что там какбель древний можете или проложить  1 жилу новенькую PEN в паралель существующему кабелю , выполнить повторное заземления  в электрощитовой куда ведете, убедить заказчика что лучше выполнять разделение на вводе и  от ввода проложить новый пятижильный.....

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Shy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Июня 2017 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, пожалуй так и сделаю!

Проектировщик (Атырау, Казахстан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Егор 81
Сегодня в 02:10

Сегодня в 01:01

автор: Опти
Вчера в 17:58

автор: Олега 777
Вчера в 15:56

автор: Samsony 1
Вчера в 13:30

автор: Никнейм
Вчера в 12:57

автор: Doctorraz
Вчера в 12:23

Вчера в 11:45

Вчера в 09:12

Вчера в 09:02

автор: Ingener 523
Вчера в 07:09

Вчера в 06:27

Вчера в 04:23

автор: Егор 81
Вчера в 02:19

автор: Ingener 523
Вчера в 00:10

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 13:47
Доброго всем времени суток! И хорошей рабочей недели, коллеги.
Вчера в 08:38
Доброе утро!
14 Июля 2018 года, 20:29
Добрый вечер!
13 Июля 2018 года, 10:24
Доброе утро, но дождливое((
13 Июля 2018 года, 08:49
Доброе утро!
12 Июля 2018 года, 13:52
Добрый день. Подтверждаю, что Хорватия молодцы.
Nkassandra, это бесспорно, 95% времени ей и детям. Остальное себе.
12 Июля 2018 года, 09:10
Хорватия - молодцы)))
12 Июля 2018 года, 08:39
Доброе утро всем)
11 Июля 2018 года, 15:55
[подмигиваю] стоит прислушаться к жене, она тоже требует внимания [подмигиваю](
11 Июля 2018 года, 14:14
Добрый день. Отпуск не причина отрываться от Проектант [улыбка]. Хотя жена считает иначе...

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 250, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Егор 81
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines