Проект операционного блока (электроснабжение)

Количество просмотров - 406
(ссылка на эту тему)
Kopeya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Июня 2017 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Ищу для образца Проект электроснабжения операционного блока.

? (Харьков, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 08 Июня 2017 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

электроснабжение - это наружные сети электроснабжения
или вам внутренние сети электрооборудования ?
уточните

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Kopeya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Июня 2017 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Проектируем электроснабжение от ввода в здание (от электрощитовой здания). Т.е.необходимо спроектировать: Два ввода + Д/Г - АВР-Разд.трансф-ры-все нагрузки

? (Харьков, Украина)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Июня 2017 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Ищу для образца Проект электроснабжения операционного блока
Слушайте страшно жить становится.
Неужели даже такие объекты отдают кому попало (kopeya ничего личного, не хочу обидеть)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 08 Июня 2017 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

дождёмся и с проектами АЭС тоже самое будет при сегодняшнем тендерном проектировании
нормотворчество тоже на тендерном конкурсе
но это другая тема ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Kopeya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Июня 2017 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Не бойтесь. У нас проектная группа на уровне. Делали работы и посложнее. Оп.блок впервые, поэтому хотелось посмотреть.

? (Харьков, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 08 Июня 2017 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

необходимо спроектировать: Два ввода + Д/Г - АВР-Разд.трансф-ры-все нагрузки
похоже вам внутрянка нужна, а пишете электроснабжение ...

У нас проектная группа на уровне.
одни вопросы ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Kopeya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Июня 2017 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Да, внутрянка. Хотелось бы посмотреть схемку.

? (Харьков, Украина)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Июня 2017 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Т.е.необходимо спроектировать: Два ввода + Д/Г - АВР-Разд.трансф-ры-все нагрузки
У вас все уже почти спроектировано, но в текстовом варианте, осталось только попробовать это начертить как -ЭМ или-ЭС. Обыкновенный АВР с тремя источниками и специфические требования к освещению и заземлению ( может и к перенапряжению)

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 08 Июня 2017 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

скажу наверно то что вы уже знаете. в операционных все определяет технология что там делается  это должно быть в задании на проектирование
Свод правил СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"
ну и несколько сылок
http://enzs.ru/recomendation/
http://www.medelectro.ru/stati/razmewenie_witovogo_elektrooborudovaniya_i_razdelitelnyh_transformatorov/
http://www.medelectro.ru/stati/sistema_zazemlenia_gruppy2/

и еще вопрос знатокам - в голове вертиться требование что  под операционные  которые 2 группы, первой особой группы надежности электроснабжения надо ставить отдельное ВРУ и питать отдельными линиями от ПС - никто не сталкивался с таким требованием а то мож я это выдумал  что такое есть

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Kopeya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Июня 2017 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

ТОЭ и Максим R - спасибо. Тех.задание есть. В общем-то, путь понятен. Хотелось на форуме услышать что-то неизвестное по этой работе.

? (Харьков, Украина)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 08 Июня 2017 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

система  IT ( если у вас именно такая операционная), первая особая категория надежности электроснабжения с требованием по  непрерывности электроснабжения ( перерыв  недопустим), свое заземление, требования по  рабочему и аварийному освещению...
СП 158 там  не только для электриков но и все все все и  архитекторам и вентиляционщикам и пожарникам и связистам и технологам и тд и т.п

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Сегодня в 19:53

автор: Максим R
Сегодня в 18:28

автор: Дока 312
Сегодня в 18:23

автор: Дока 312
Сегодня в 18:12

автор: Bounty
Сегодня в 16:55

автор: Bounty
Сегодня в 16:42

автор: Bounty
Сегодня в 16:35

автор: Риф
Сегодня в 16:28

автор: Риф
Сегодня в 16:14

автор: Samsony 1
Сегодня в 16:02

автор: 220
Сегодня в 14:34

автор: Semak 1717
Сегодня в 14:09

автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 14:03

автор: Vоlk
Сегодня в 08:34

автор: Максим R
Вчера в 14:10

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 20:44
Perfect instrumental background music for romantic and sentimental films, presenting your business, new products or your company in general with an optimistic and motivational touch.
Visit site:
 
Music for romantic
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 620, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Shvet, ShawnShurbUV, Рсд, Андрей 37, Goodwin17, Samsony 1, Bounty, ByJer, Василий Алибабаич, Dizel 2012, Dinosaur, Земский
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines