Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20691
Всего тем - 25023
Всего сообщений - 228136
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проект операционного блока (электроснабжение)

Количество просмотров - 474
(ссылка на эту тему)
Kopeya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Июня 2017 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Ищу для образца Проект электроснабжения операционного блока.

? (Харьков, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 08 Июня 2017 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

электроснабжение - это наружные сети электроснабжения
или вам внутренние сети электрооборудования ?
уточните

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Kopeya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Июня 2017 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Проектируем электроснабжение от ввода в здание (от электрощитовой здания). Т.е.необходимо спроектировать: Два ввода + Д/Г - АВР-Разд.трансф-ры-все нагрузки

? (Харьков, Украина)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 08 Июня 2017 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Ищу для образца Проект электроснабжения операционного блока
Слушайте страшно жить становится.
Неужели даже такие объекты отдают кому попало (kopeya ничего личного, не хочу обидеть)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 08 Июня 2017 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

дождёмся и с проектами АЭС тоже самое будет при сегодняшнем тендерном проектировании
нормотворчество тоже на тендерном конкурсе
но это другая тема ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Kopeya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Июня 2017 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Не бойтесь. У нас проектная группа на уровне. Делали работы и посложнее. Оп.блок впервые, поэтому хотелось посмотреть.

? (Харьков, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 08 Июня 2017 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

необходимо спроектировать: Два ввода + Д/Г - АВР-Разд.трансф-ры-все нагрузки
похоже вам внутрянка нужна, а пишете электроснабжение ...

У нас проектная группа на уровне.
одни вопросы ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Kopeya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Июня 2017 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Да, внутрянка. Хотелось бы посмотреть схемку.

? (Харьков, Украина)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Июня 2017 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Т.е.необходимо спроектировать: Два ввода + Д/Г - АВР-Разд.трансф-ры-все нагрузки
У вас все уже почти спроектировано, но в текстовом варианте, осталось только попробовать это начертить как -ЭМ или-ЭС. Обыкновенный АВР с тремя источниками и специфические требования к освещению и заземлению ( может и к перенапряжению)

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Июня 2017 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

скажу наверно то что вы уже знаете. в операционных все определяет технология что там делается  это должно быть в задании на проектирование
Свод правил СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования"
ну и несколько сылок
http://enzs.ru/recomendation/
http://www.medelectro.ru/stati/razmewenie_witovogo_elektrooborudovaniya_i_razdelitelnyh_transformatorov/
http://www.medelectro.ru/stati/sistema_zazemlenia_gruppy2/

и еще вопрос знатокам - в голове вертиться требование что  под операционные  которые 2 группы, первой особой группы надежности электроснабжения надо ставить отдельное ВРУ и питать отдельными линиями от ПС - никто не сталкивался с таким требованием а то мож я это выдумал  что такое есть

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Kopeya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Июня 2017 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

ТОЭ и Максим R - спасибо. Тех.задание есть. В общем-то, путь понятен. Хотелось на форуме услышать что-то неизвестное по этой работе.

? (Харьков, Украина)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Июня 2017 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

система  IT ( если у вас именно такая операционная), первая особая категория надежности электроснабжения с требованием по  непрерывности электроснабжения ( перерыв  недопустим), свое заземление, требования по  рабочему и аварийному освещению...
СП 158 там  не только для электриков но и все все все и  архитекторам и вентиляционщикам и пожарникам и связистам и технологам и тд и т.п

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Сегодня в 18:13

автор: 220 +/- 5%
Сегодня в 18:08

Сегодня в 17:44

Сегодня в 17:37

автор: Huawei
Сегодня в 16:34

автор: Vоlk
Сегодня в 15:29

автор: ACV
Сегодня в 13:34

автор: ACV
Сегодня в 13:08

автор: Fantome
Сегодня в 12:26

Сегодня в 12:23

автор: Юра 123
Сегодня в 09:54

Вчера в 20:33

Вчера в 19:52

автор: Технарий
Вчера в 10:56

автор: Samsony 1
21 Октября 2017 года, 16:53

Последние 10 cообщений чата:
21 Октября 2017 года, 10:40
Здрасьте все!
[улыбка] [улыбка] [улыбка]
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 837, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Samsony 1, VadGKorn, Andryuha, АлексейПермь, 220 +/- 5%, NIKITA.BLR, Romab, Юра 123, Vоlk, Foralx, Huawei, Илья Николаевич, Mister.orel, This is.., Тупой и злой электрик, Dimasbl, Cerebr 1, Dizel 2012, Александр Смирнов
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines