beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пересечение кабельной траншеи с кабельным каналом. Как осуществлять монтаж кабелей?

Количество просмотров - 2202
(ссылка на эту тему)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Июня 2017 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли кабельная траншея 10 кВ (с кабелями АПвП) пересекать кабельный канал?
Нашел следующее изображение (Пересечение кабельных траншей с другими коммуникациями: а - с кабельной траншеей; б - с кабельным тоннелем; в - с кабельным блоком; г - с трубопроводом; д - с теплопроводом; 1 - кабельная траншея; 2 - труба; 3 - тоннель).
Тоннель по-сути, же отличается от канала возможностью прохода. То есть условия схожи. Но как же осуществлять монтаж кабелей в канале при этом?
Если я не ошибаюсь, прокладка допустима при заключении в кабельной траншее кабеля в трубе в месте пересечения с каналом?

Screenshot_1.jpg
 
* Screenshot_1.jpg
(95.77 Кб, 423x389)  [скачать]  [загрузок: 247]

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Июня 2017 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

вы хотите пройти непосредственно через этот кабельный канал? или все таки над или под ним?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Июня 2017 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)


вы хотите пройти непосредственно через этот кабельный канал? или все таки над или под ним?



Над или под ним. Можно же?

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Июня 2017 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

ну да ....вот например на  А2-95-33 там пересечение теплопроводом выполненным в канале, если у вы  кабельный канал  пересекаете то  можно те же самые решения применять можно  без теплоизоляции

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июня 2017 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)


ну да ....вот например на  А2-95-33 там пересечение теплопроводом выполненным в канале, если у вы  кабельный канал  пересекаете то  можно те же самые решения применять можно  без теплоизоляции


Тогда кабель АПвП прокладываю в трубе над кабельным каналом или под ним?
Можете, пожалуйста, прикрепить А2-95-33. Не могу найти

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Июня 2017 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

А5-92-33...прошу прощения

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Июня 2017 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Исходя из А5-92-33, кабельная траншея прокладывается под кабельным каналом.
А из изображений, которые я прикрепил выше - над кабельным каналом. Как правильно всё-таки?
Кабель АПвП же можно в трубе прокладывать?
Screenshot_2.jpg
 
* Screenshot_2.jpg
(411 Кб, 1136x598)  [скачать]  [загрузок: 229]

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Июня 2017 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

ну это как  канал пересекаемый  проходит если он глубоко закопан то  над ним пройти, если он  рядом с поверхностью то под ним пронырнуть...
четность говоря не знаю кабеля который нельзя было бы прокладывать в трубе... не сталкивался
а с АПвП нужно аккуратнее в земле ложить а то он небронированый хотя в  его описании указано - Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Кабели могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью не менее 14 %).

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Июня 2017 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

Как правильно всё-таки?

Глубина прокладки нового кабеля - не менее 70см от поверхности земли.

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Июня 2017 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

Скажите, пожалуйста, а может ли кабельный канал переходить в кабельные траншеи?
Например, от ГПП в кабельном канале отходят 16 кабелей, длина канала 100 метров (синим цветом на рисунке). На разных его участках возникают ответвления на кабельные траншеи (зеленым цветом).
Screenshot_4.jpg
 
* Screenshot_4.jpg
(39.7 Кб, 441x324)  [скачать]  [загрузок: 195]

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, sergey158, builderpgs
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines