Пересечение кабельной траншеи с кабельным каналом. Как осуществлять монтаж кабелей?

Количество просмотров - 453
(ссылка на эту тему)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Июня 2017 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли кабельная траншея 10 кВ (с кабелями АПвП) пересекать кабельный канал?
Нашел следующее изображение (Пересечение кабельных траншей с другими коммуникациями: а - с кабельной траншеей; б - с кабельным тоннелем; в - с кабельным блоком; г - с трубопроводом; д - с теплопроводом; 1 - кабельная траншея; 2 - труба; 3 - тоннель).
Тоннель по-сути, же отличается от канала возможностью прохода. То есть условия схожи. Но как же осуществлять монтаж кабелей в канале при этом?
Если я не ошибаюсь, прокладка допустима при заключении в кабельной траншее кабеля в трубе в месте пересечения с каналом?

Screenshot_1.jpg
 
* Screenshot_1.jpg
(95.77 Кб, 423x389)  [скачать]  [загрузок: 72]

? (Москва, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Июня 2017 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

вы хотите пройти непосредственно через этот кабельный канал? или все таки над или под ним?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Июня 2017 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

вы хотите пройти непосредственно через этот кабельный канал? или все таки над или под ним?


Над или под ним. Можно же?

? (Москва, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Июня 2017 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

ну да ....вот например на  А2-95-33 там пересечение теплопроводом выполненным в канале, если у вы  кабельный канал  пересекаете то  можно те же самые решения применять можно  без теплоизоляции

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июня 2017 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

ну да ....вот например на  А2-95-33 там пересечение теплопроводом выполненным в канале, если у вы  кабельный канал  пересекаете то  можно те же самые решения применять можно  без теплоизоляции

Тогда кабель АПвП прокладываю в трубе над кабельным каналом или под ним?
Можете, пожалуйста, прикрепить А2-95-33. Не могу найти

? (Москва, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Июня 2017 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

А5-92-33...прошу прощения

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Июня 2017 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Исходя из А5-92-33, кабельная траншея прокладывается под кабельным каналом.
А из изображений, которые я прикрепил выше - над кабельным каналом. Как правильно всё-таки?
Кабель АПвП же можно в трубе прокладывать?
Screenshot_2.jpg
 
* Screenshot_2.jpg
(411 Кб, 1136x598)  [скачать]  [загрузок: 49]

? (Москва, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Июня 2017 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

ну это как  канал пересекаемый  проходит если он глубоко закопан то  над ним пройти, если он  рядом с поверхностью то под ним пронырнуть...
четность говоря не знаю кабеля который нельзя было бы прокладывать в трубе... не сталкивался
а с АПвП нужно аккуратнее в земле ложить а то он небронированый хотя в  его описании указано - Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Кабели могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью не менее 14 %).

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Июня 2017 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

Как правильно всё-таки?
Глубина прокладки нового кабеля - не менее 70см от поверхности земли.

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Июня 2017 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

Скажите, пожалуйста, а может ли кабельный канал переходить в кабельные траншеи?
Например, от ГПП в кабельном канале отходят 16 кабелей, длина канала 100 метров (синим цветом на рисунке). На разных его участках возникают ответвления на кабельные траншеи (зеленым цветом).
Screenshot_4.jpg
 
* Screenshot_4.jpg
(39.7 Кб, 441x324)  [скачать]  [загрузок: 39]

? (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 02:10

Сегодня в 00:51

Сегодня в 00:46

автор: Solo.pskov
Вчера в 22:47

автор: Старинфо
Вчера в 13:08

автор: Старинфо
Вчера в 12:40

автор: Старинфо
Вчера в 12:35

автор: Skardin
Вчера в 02:26

Вчера в 00:45

автор: Олега 777
18 Августа 2017 года, 20:10

автор: Samsony 1
18 Августа 2017 года, 14:30

автор: Сomings
18 Августа 2017 года, 11:34

18 Августа 2017 года, 08:54

автор: Lasteran
17 Августа 2017 года, 17:33

автор: Samsony 1
17 Августа 2017 года, 11:59

Последние 10 cообщений чата:
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете