Пересечение кабельной траншеи с кабельным каналом. Как осуществлять монтаж кабелей?

Количество просмотров - 513
(ссылка на эту тему)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Июня 2017 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли кабельная траншея 10 кВ (с кабелями АПвП) пересекать кабельный канал?
Нашел следующее изображение (Пересечение кабельных траншей с другими коммуникациями: а - с кабельной траншеей; б - с кабельным тоннелем; в - с кабельным блоком; г - с трубопроводом; д - с теплопроводом; 1 - кабельная траншея; 2 - труба; 3 - тоннель).
Тоннель по-сути, же отличается от канала возможностью прохода. То есть условия схожи. Но как же осуществлять монтаж кабелей в канале при этом?
Если я не ошибаюсь, прокладка допустима при заключении в кабельной траншее кабеля в трубе в месте пересечения с каналом?

Screenshot_1.jpg
 
* Screenshot_1.jpg
(95.77 Кб, 423x389)  [скачать]  [загрузок: 79]

? (Москва, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Июня 2017 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

вы хотите пройти непосредственно через этот кабельный канал? или все таки над или под ним?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Июня 2017 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

вы хотите пройти непосредственно через этот кабельный канал? или все таки над или под ним?


Над или под ним. Можно же?

? (Москва, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Июня 2017 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

ну да ....вот например на  А2-95-33 там пересечение теплопроводом выполненным в канале, если у вы  кабельный канал  пересекаете то  можно те же самые решения применять можно  без теплоизоляции

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июня 2017 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

ну да ....вот например на  А2-95-33 там пересечение теплопроводом выполненным в канале, если у вы  кабельный канал  пересекаете то  можно те же самые решения применять можно  без теплоизоляции

Тогда кабель АПвП прокладываю в трубе над кабельным каналом или под ним?
Можете, пожалуйста, прикрепить А2-95-33. Не могу найти

? (Москва, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Июня 2017 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

А5-92-33...прошу прощения

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Июня 2017 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Исходя из А5-92-33, кабельная траншея прокладывается под кабельным каналом.
А из изображений, которые я прикрепил выше - над кабельным каналом. Как правильно всё-таки?
Кабель АПвП же можно в трубе прокладывать?
Screenshot_2.jpg
 
* Screenshot_2.jpg
(411 Кб, 1136x598)  [скачать]  [загрузок: 56]

? (Москва, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Июня 2017 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

ну это как  канал пересекаемый  проходит если он глубоко закопан то  над ним пройти, если он  рядом с поверхностью то под ним пронырнуть...
четность говоря не знаю кабеля который нельзя было бы прокладывать в трубе... не сталкивался
а с АПвП нужно аккуратнее в земле ложить а то он небронированый хотя в  его описании указано - Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Кабели могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью не менее 14 %).

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Июня 2017 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

Как правильно всё-таки?
Глубина прокладки нового кабеля - не менее 70см от поверхности земли.

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Dmitry 1990
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Июня 2017 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

Скажите, пожалуйста, а может ли кабельный канал переходить в кабельные траншеи?
Например, от ГПП в кабельном канале отходят 16 кабелей, длина канала 100 метров (синим цветом на рисунке). На разных его участках возникают ответвления на кабельные траншеи (зеленым цветом).
Screenshot_4.jpg
 
* Screenshot_4.jpg
(39.7 Кб, 441x324)  [скачать]  [загрузок: 45]

? (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ina
Сегодня в 16:37

Сегодня в 16:31

автор: Solo.pskov
Сегодня в 16:21

Сегодня в 15:57

автор: ElectroLamp
Сегодня в 13:21

автор: Iriiishka
Сегодня в 10:59

автор: Юра 123
18 Ноября 2017 года, 17:40

18 Ноября 2017 года, 15:56

автор: Олега 777
18 Ноября 2017 года, 13:27

автор: Ingener*2017
18 Ноября 2017 года, 11:35

автор: Diego
18 Ноября 2017 года, 01:40

автор: Diego
18 Ноября 2017 года, 01:40

автор: Samsony 1
17 Ноября 2017 года, 13:19

автор: Sasha 4312
17 Ноября 2017 года, 13:07

автор: Тоэ
17 Ноября 2017 года, 12:12

Последние 10 cообщений чата:
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]
31 Октября 2017 года, 16:51
йоу
21 Октября 2017 года, 10:40
Здрасьте все!
[улыбка] [улыбка] [улыбка]
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1270, пользователей - 31
Имена присутствующих пользователей:
Solo.pskov, Legio Mortis, ArtemSmirnov, Смайлик 1, Dizel 2012, R 13, Ina, Huawei, Pyromaniac 92, Georgij, Старинфо, Simir, Nastya, ByJer, Денис Новиков, Станислава, Den., Samsony 1, Ingener 523, Ris, Alex01, Vоlk, Dmytro, Ира, Чистильщик, Doctorraz, Юра 123, Олега 777, Oleg Sidorkov, Diego, Sereganika
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines