Жилой дом с квартирами разных уровней электрификации. Расчет электрической нагрузки дома

Количество просмотров - 2088
(ссылка на эту тему)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Мая 2017 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток,коллеги.
Подскажите,пожалуйста,как посчитать суммарную нагрузку от квартир разных видов и уровней эл.ф.?
Например,есть ж/д, в котором на 1-5 этажах квартиры 1го вида 1 ур.эл.ф. (25 кв); на 6-8 квартиры 2го вида 1 ур (15 кв); и на 9 этаже-квартиры 1го вида 3ур (5кв)

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Мая 2017 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)

ДБН В.2.5-23-2010, п.3.9, формула 8

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Мая 2017 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

Код из табл 3.4 брать для 45 квартир?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Мая 2017 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

да

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Мая 2017 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Нагрузка суммарная мизерная будет

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Мая 2017 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

так это же не вся нагрузка. освещение, лифты и т.п.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Мая 2017 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

хм..

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Мая 2017 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)


Нагрузка суммарная мизерная будет

Интересно, какая расчетная нагрузка у вас получилась и на сколько квартир

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Мая 2017 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Для 252 квартир - всего 39 кВт
что-то тут не то...

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Мая 2017 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

определенно не так...  про Российскому СП 256 для 252 квартир  если бы все квартиры на газе были тока для квартир  мощность составила б более 178 кВт (  по удельной мощности для 400 кв), а если  б все на электричестве были бы 320 кВт ( тоже удельная взята  для 400 квартир)..тое сть если посчитать правильно  будет больше  и это только на квартиры без  силовых нагрузок  или  каких то  помещений встроенных пристроенных

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Мая 2017 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)


Для 252 квартир - всего 39 кВт
что-то тут не то...

Это точно. выложите свою формулу с подставленными значениями, посмотрим.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Мая 2017 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Извиняюсь,уехал в другой город. Все осталось в офисе.
Ну вот смотрите, Рр=(Р1N1+P2N2+P3N3)К. вот так и подставлял
К-брал для общего кол-ва квартир

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Мая 2017 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

В шапке у Вас 45 квартир, а не 252.
Вы не указали принятое Вами значение для жилья 3-го уровня, кВт
Поэтому не ясно, что Вы подставили, т.к. исходные данные известны только Вам.
На 45 квартир, при жилье 3-го уровня = 15кВт, Рр=30,45кВт
Image 1.jpg
 
* Image 1.jpg
(38.53 Кб, 339x139)  [скачать]  [загрузок: 104]

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Мая 2017 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Почему вы для 5 квартир взяли 15 кВт?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 30 Мая 2017 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Я взял из табл. 3.2, без каких либо оснований, т.е. с потолка. Я не знаю какая у вас заявленная мощность на жилье 3-го вида, но думаю точно не больше 15кВт. Рассматривайте это как пример.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 17:41

автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 812, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Pyromaniac 92, Alex2214, Земский, Cerebr 1, Холоденин Алексей, РоманC, Varakin А.М., Сурен, Shvet, YUK, Seleron, Mav, Наталья1698, ivm
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines