Жилой дом с квартирами разных уровней электрификации. Расчет электрической нагрузки дома

Количество просмотров - 731
(ссылка на эту тему)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Мая 2017 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток,коллеги.
Подскажите,пожалуйста,как посчитать суммарную нагрузку от квартир разных видов и уровней эл.ф.?
Например,есть ж/д, в котором на 1-5 этажах квартиры 1го вида 1 ур.эл.ф. (25 кв); на 6-8 квартиры 2го вида 1 ур (15 кв); и на 9 этаже-квартиры 1го вида 3ур (5кв)

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Александр ЭОМ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Мая 2017 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)

ДБН В.2.5-23-2010, п.3.9, формула 8

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Мая 2017 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

Код из табл 3.4 брать для 45 квартир?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Александр ЭОМ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Мая 2017 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

да

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Мая 2017 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Нагрузка суммарная мизерная будет

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Александр ЭОМ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Мая 2017 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

так это же не вся нагрузка. освещение, лифты и т.п.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Мая 2017 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

хм..

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Тоэ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Мая 2017 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Нагрузка суммарная мизерная будет
Интересно, какая расчетная нагрузка у вас получилась и на сколько квартир

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Мая 2017 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Для 252 квартир - всего 39 кВт
что-то тут не то...

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Мая 2017 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

определенно не так...  про Российскому СП 256 для 252 квартир  если бы все квартиры на газе были тока для квартир  мощность составила б более 178 кВт (  по удельной мощности для 400 кв), а если  б все на электричестве были бы 320 кВт ( тоже удельная взята  для 400 квартир)..тое сть если посчитать правильно  будет больше  и это только на квартиры без  силовых нагрузок  или  каких то  помещений встроенных пристроенных

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Александр ЭОМ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Мая 2017 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Для 252 квартир - всего 39 кВт
что-то тут не то...
Это точно. выложите свою формулу с подставленными значениями, посмотрим.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Мая 2017 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Извиняюсь,уехал в другой город. Все осталось в офисе.
Ну вот смотрите, Рр=(Р1N1+P2N2+P3N3)К. вот так и подставлял
К-брал для общего кол-ва квартир

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Александр ЭОМ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Мая 2017 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

В шапке у Вас 45 квартир, а не 252.
Вы не указали принятое Вами значение для жилья 3-го уровня, кВт
Поэтому не ясно, что Вы подставили, т.к. исходные данные известны только Вам.
На 45 квартир, при жилье 3-го уровня = 15кВт, Рр=30,45кВт
Image 1.jpg
 
* Image 1.jpg
(38.53 Кб, 339x139)  [скачать]  [загрузок: 63]

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Мая 2017 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Почему вы для 5 квартир взяли 15 кВт?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Александр ЭОМ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 30 Мая 2017 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Я взял из табл. 3.2, без каких либо оснований, т.е. с потолка. Я не знаю какая у вас заявленная мощность на жилье 3-го вида, но думаю точно не больше 15кВт. Рассматривайте это как пример.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:27

автор: Ina
Сегодня в 12:14

автор: Tag
Сегодня в 12:13

Сегодня в 11:40

автор: Ina
Сегодня в 11:11

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 10:08

автор: R 13
Вчера в 12:13

автор: R 13
Вчера в 11:45

автор: Привод
Вчера в 08:12

автор: Mav
Вчера в 06:35

автор: Imp
Вчера в 00:59

автор: Petrov-Vodkin
23 Сентября 2017 года, 15:32

автор: ElectroLamp
22 Сентября 2017 года, 16:58

автор: Максим R
22 Сентября 2017 года, 14:57

автор: Samsony 1
22 Сентября 2017 года, 12:11

Последние 10 cообщений чата:
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines