Учет по стороне 110кВ. Допустима установка ТН между ТТ и разъединителем на ПС по схеме ЗН?

Количество просмотров - 2034
(ссылка на эту тему)
Игорь 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 12 Мая 2017 года, 07:05
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, Здравствуйте!
Построили подстанцию 110/10кВ по схеме 3Н для насосных станции на юге Таджикистана. Учет нужно произвести на стороне 110кВ. При подключение ТН между ТТ и разъединителем что мы потеряем? Прошу разъяснение. Спасибо заранее.

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Мая 2017 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

если на юге таджикистана, то ничего не потеряете
нормы фск там не действуют
Игорь 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Мая 2017 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)


если на юге таджикистана, то ничего не потеряете
нормы фск там не действуют

Пожалуйста, объясните как инженер. Закон Ома оно и в Африке также пишется.

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Мая 2017 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

закон Ома и норма фск - разные вещи
закон Ома распространяется на Россию, на все республики бывшего советского союза и на все страны дальнего зарубежья. а вот нормы фск обязательны к применению только в России и в основном на подстанциях фск.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Мая 2017 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

При подключение ТН между ТТ и разъединителем что мы потеряем? Прошу разъяснение. Спасибо заранее.

Схему не даете, но как я понял ТН- это измерительный тр-р 100кВ/ 100В и потребляемая им эл.энергия не учитывается счетчиком. Наверное надо знать его мощность и умножить на время

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Мая 2017 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

зря тему перенесли в раздел учета, тут смысл не в организации именно учета, а в месте установки ТНа.
если ставить до разъединителя, со стороны силового транса, то "+" - это возможность обслуживания ТНа при снятии напряжения с силового транса и отключении разъединителя, "-" - это отступление от типовой схемы первичных соединений.
если ставить после разъединителя, как предписывают нормы фск, то ТН будет жестко сидеть на линии и всегда показывать наличие напряжения.
т.к. станция насосная, возможно, появятся особенности фазировки и синхронного включения двигателей, но даже если поставить ТН до разъединителя, то придется сначала включать разъединитель, а потом уже смотреть синхронизацию.
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Мая 2017 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

вот поэтому было бы неплохо посмотреть схему
Игорь 33, не трудно?

Проектант (Самара, Россия)
Игорь 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Мая 2017 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

То есть где бы не ставили, до разъединитель жестко на линии или после разъединителя со стороны трансформатора, на учет электроэнергии не влияет?

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Мая 2017 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

на учет никак не повлияет, цепь одна и ток по ней будет протекать один и тот же
если питание счетчиков берется с ТНа, то в первом случае при отключении разъединителя счетчики "погаснут", а во втором случае будут показывать отсутствие потребления. но у счетчика должно быть отдельное питание, не зависящее от ТНа.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 720, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, doctorRaz, Mav, Zve 1, Андрей11, Alltta, РоманC, Dmitrii_ID, Beroes Group, Almir 7
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines