beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Молниезащита емкости. Объединение контура заземления емкости с контуром молниеотвода

Количество просмотров - 2789
(ссылка на эту тему)
SINTez
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Мая 2017 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги! Вопрос касается молниезащиты промышленного объекта - емкости со сжиженным газом N2 объемом 100 м3 (цилиндрическая высота 12,8 м диаметр 3 м). По проекту выполнен общий заземляющий контур отдельно стоящего молниеотвода и технологической емкости, однако заказчик требует отделить ЗУ молниеотвода от ЗУ емкости. Следует отметить, что оба объекта сближены по всей высоте. Поэтому при разных контурах заземления, в случае удара молнии, предполагаю более высокую разницу потенциалов между металлической опорой молниеотвода и защищаемой емкостью, вследствие чего считаю более вероятным возникновение разрядов между токоотводом и емкостью. При принятии решения руководствовался следующими требованиями:

Согласно ПУЭ п.п.1.7.55. Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
Согласно РД 34.21.122-87
п.п. 2.14 При установке отдельно стоящих молниеотводов расстояние от них по воздуху и в земле до защищаемого объекта и вводимых в него подземных коммуникаций не нормируется.
п.п.2.15. Наружные установки,содержащие горючие и сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, следует защищать от прямых ударов молнии следующим образом:
а) корпуса установок из железобетона, металлические корпуса установок и отдельных резервуаров при толщине металла крыши менее 4 мм должны быть оборудованы молниеотводами,установленными на защищаемом объекте или отдельно стоящими;
б) металлические корпуса установок и отдельных резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, а так же отдельные резервуары вместимостью менее 200 м3 независимо от толщины металла крыши, а также металлические кожухи теплоизолированных установок достаточно присоединить к заземлителю.



Как вы считаете, разделение ЗУ молниезащиты и ЗУ емкости улучшат безопасность попадания молнии в емкость или, наоборот увеличат шансы на такое событие? Возможно есть отдельные требования по молниезащите подобных емкостей?

Проектировщик ЭС (Нижний Новгород, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Мая 2017 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

выж вроде привели пункт как защищаться данные емкости если корпус тонкий то на данном резервуаре должен быть молниеприемник свой или отдельностоящий который защищает  резервуар, а если металл толстый резервуара то просто присоединение к контуру заземления  у Вас какой случай?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
SINTez
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Мая 2017 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)


выж вроде привели пункт как защищаться данные емкости если корпус тонкий то на данном резервуаре должен быть молниеприемник свой или отдельностоящий который защищает  резервуар, а если металл толстый резервуара то просто присоединение к контуру заземления  у Вас какой случай?
У меня случай емкости с отдельностоящим молниеотводом. По толщине она так же проходит. + емкость ее меньше 200 кубов. Суть вопроса заключается в том, насколько оправдано сооружение раздельных заземляющих устройств и какие из этого следуют плюсы и минусы.

Проектировщик ЭС (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Мая 2017 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

неоправданно
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Мая 2017 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

у вас даже молниеотвод лишний получается)))

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
SINTez
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Мая 2017 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)


неоправданно
т.е. вы согласны с моими суждениями относительно объединения ЗУ сооружения и молниеотвода?

Проектировщик ЭС (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Мая 2017 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Не вчитывался детально в ваши суждения, но согласно современным нормам и позиции науки-заземлитель должен быть один. Советское РД 34.21 в этом отношении устарело и ошибочно, о чем неоднократно говорил Базелян
SINTez
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Мая 2017 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)


Не вчитывался детально в ваши суждения, но согласно современным нормам и позиции науки-заземлитель должен быть один. Советское РД 34.21 в этом отношении устарело и ошибочно, о чем неоднократно говорил Базелян
Что же вы считаете современными нормами, если советский РД 34.21 устарело и ошибочно? СО 153-34.21.122-2003?

Проектировщик ЭС (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Мая 2017 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

СО плюс национальные варианты стандартов МЭК по молниезащите,  электроустановкам задний,  ну и плюс сами стандарты МЭК.
Современные суждения науки по молниезащите-Базелян и компания

Вкратце - речь о том, что изолированный заземлитель не поможет (как думали в советское время при написании нормы про изолированный заземлитель для первой категории в РД), а  только навредит. Так как в нем и связанных металлоконструкциях все равно наведется потенциал (вплоть до половины мощности разряда) при ударе молнии даже где-то недалеко, и между разными  как бы "несвязанными" элементами металлоконструкций будет увеличена разность потенциалов (по сравнению со "связанным" вариантом), что только увеличит негативные последствия удара молнии - искрение, пробой, уменьшение зоны растекания и пр., в том числе сильно ухудшит электроманитную обстановку, а это весьма критично для современных технических средств
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Мая 2017 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

всё правильно
автор этого РД 34.21.122-87 Базелян Э.М., поэтому так и говорит

Главный специалист (Тюмень, Россия)
SINTez
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Мая 2017 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Господа, был один стандарт, теперь 10-ть, я как сторонник оптимизации негодуе!

Проектировщик ЭС (Нижний Новгород, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Мая 2017 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Советское РД 34.21 в этом отношении устарело и ошибочно, о чем неоднократно говорил Базелян

В СО это условие то же есть. Правда, в более мягком виде и с оговорками.
СО 153-34.21.122-2003
3.2.3. Заземлители
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
SINTez
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Мая 2017 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)


Советское РД 34.21 в этом отношении устарело и ошибочно, о чем неоднократно говорил Базелян

В СО это условие то же есть. Правда, в более мягком виде и с оговорками.
СО 153-34.21.122-2003
3.2.3. Заземлители
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

Дмитрий, а если молниеотвод отдельно стоящий, то в итоге все равно следует объединять с общей системой, я правильно понимаю ход мыслей?

Проектировщик ЭС (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 542, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, mastaq, Вадик, Dmitryolego, Земский, Wespe, ропт
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines