Сечение проводника СУП к электроустановке. Допустимо применять п.1.7.127 ПУЭ-7?

Количество просмотров - 6189
(ссылка на эту тему)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 09 Мая 2017 года, 23:12
(ссылка на это сообщение)

то ознакомьтесь с:
Цитата

Спасибо,теперь я понимаю,что п 1.7.127 можно применить только при присоединении защитным проводником дверки эл.шкафа к шине PE!
Ещё раз благодарю,много чего почерпнул!

(Брянск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Мая 2017 года, 23:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо,теперь я понимаю,что п 1.7.127 можно применить только при присоединении защитным проводником дверки эл.шкафа к шине PE!

А трубы, воздуховоды, лотки, ванны и мойки, металлокаркасы, рамы и станины? То же с учетом этого пункта!

? (Петрозаводск, Россия)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 10 Мая 2017 года, 19:27
(ссылка на это сообщение)

А трубы, воздуховоды, лотки, ванны и мойки, металлокаркасы, рамы и станины? То же с учетом этого пункта!

Да,спасибо,согласен!
Раз уже тема есть,то у меня ещё будет один вопрос!
Ситуация уже Вам понятна,а вопрос такой:
Повторное заземление PE PEN проводников,рекомендуется выполнять для ВЛ,а как быть в случае,когда линия кабельная,но проложена по лоткам (т.е. проложена не в земле)---как быть в этом случае?
Необходимо ли метал.полосой выполнять ГЗШ по периметру цеха и на эту ГЗШ повторно заземлять эл.установки (эл.щиты в моём случае)?!

(Брянск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 11 Мая 2017 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

Повторное заземление PE PEN проводников,рекомендуется выполнять для ВЛ,а как быть в случае,когда линия кабельная,но проложена по лоткам (т.е. проложена не в земле)---как быть в этом случае?

Для ВЛ не просто рекомендуется, а необходимо повторное заземление. Для кабеля- там где есть возможность и есть ЗУ (например начало, конец, в транзитных присоединениях и т.п.)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 11 Мая 2017 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Необходимо ли метал.полосой выполнять ГЗШ по периметру цеха и на эту ГЗШ повторно заземлять эл.установки (эл.щиты в моём случае)?!

Не всегда есть возможность проложить пятижильный кабель, проще и наверное дешевле провести по периметру цеха с эл.оборудованием стальную полосу

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Просто электрик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 14 Мая 2017 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

Не всегда есть возможность проложить пятижильный кабель, проще и наверное дешевле провести по периметру цеха с эл.оборудованием стальную полосу

Спасибо за ответ!Но как в таком случае быть с ГОСТ 50571.5.54-2013,где на рис.54.1 (a,b,c) разделение проводника PEN на PE и N должно производится в ГРЩ?!

(Брянск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 15 Мая 2017 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)


Не всегда есть возможность проложить пятижильный кабель, проще и наверное дешевле провести по периметру цеха с эл.оборудованием стальную полосу

Спасибо за ответ!Но как в таком случае быть с ГОСТ 50571.5.54-2013,где на рис.54.1 (a,b,c) разделение проводника PEN на PE и N должно производится в ГРЩ?!

Правильно, в ГРЩ у вас сконцентрированы питающие (приходящие) и распределительные (отходящие) кабели и защитные аппараты и ЗУ рядом и здесь легче всего произвести разделение РЕN проводника на N и РЕ, которые дальше объединять нельзя. N-проводник будет идти в кабеле а РЕ можно как в кабеле так и шиной по периметру цеха. С помощью этой шины легко сформировать СУП

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1036, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
оболтус, Чистильщик, Коты, nartivin, Qwert 100500, Operki, Alex2214, Sasha 4312, ИК, Виталина, Shvet, РоманC, Владимир Ц., Андрей_888, Профессор Нафаня
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines