Проект ПС. Требуется мнение специалистов

Количество просмотров - 995
(ссылка на эту тему)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Апреля 2017 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Приветствую, коллеги!
Во вложении лист проекта пожарной сигнализации нашего проекта.
Я не большой специалист в ПС, поэтому прошу Вас поделиться своим мнением.
Учитывая что это стадия "Р", меня очень напряг первый пункт примечания.
Это является распространенной практикой или это недопустимо?
Заранее спасибо!
* 04_9.8_304-АС-ИОС.АПС.8_12.02.pdf
(1328.96 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 115]

? (Москва, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Апреля 2017 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Я как бы не проектировщик, я практик, но сразу встречный вопрос: А как при такой геометрии вы посчитаете длину требуемого кабеля с 10% запасом? +-Километр?
Опять пересечения/параллельная прокладка с силовыми цепями и рядом с светильниками недопустимо - это всё должно взаимозависимо быть.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Апреля 2017 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

ом с светильн
Приветствую! У меня аналогичный вопрос, я не понимаю как они в принципе могли посчитать данные для спецификации.
По электротехнической части я знаю что трассы должны быть указаны, а тут это не трассы а линии связи, поэтому вопрос и задал -это вообще допустимо?
Ну ладно бы стадия "П", но это стадия "Р"?[непонятно]??

? (Москва, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Апреля 2017 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Я как бы не проектировщик, я практик, но сразу встречный вопрос: А как при такой геометрии вы посчитаете длину требуемого кабеля с 10% запасом? +-Километр?
Опять пересечения/параллельная прокладка с силовыми цепями и рядом с светильниками недопустимо - это всё должно взаимозависимо быть.
Как раз длину кабеля, если правильно все делать - посчитать никакого труда нет...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Апреля 2017 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

По основному вопросу - проектировщик развязал Вам руки - как угодно так и кладите - если что  - есть отмазка...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Апреля 2017 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

руки - как уго
Приветствую! Спасибо, но не уверен что это соответствует НТД.  Хочется понять как это должно быть по правильному...

? (Москва, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Апреля 2017 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

По правильному - проектировщик должен был обследовать все помещения или иметь все смежные разделы, после прокинуть свою линию и расставить извещатели с учетом всех нюансов...
Но это утопия..!!!
Все помещения обследовать, конечно, можно - но все не учтешь... (та же скрытая проводка) или может кому представляли сразу все разделы?

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Апреля 2017 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

По правильному - проектировщик должен был обследовать все помещения или иметь все смежные разделы, после прокинуть свою линию и расставить извещатели с учетом всех нюансов...
Но это утопия..!!!
Все помещения обследовать, конечно, можно - но все не учтешь... (та же скрытая проводка) или может кому представляли сразу все разделы?

Вообще они проектируют здание с ноля и проектируют все разделы....

? (Москва, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Апреля 2017 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Тогда - это не согласованность между разделами...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Апреля 2017 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

Как раз длину кабеля, если правильно все делать - посчитать никакого труда нет...
А можно на пальцах объяснить? Пока что я на плане вижу разводку а-ля по минимальному пути - не факт что так выйдет проложить и более грамотная Г-образная разводка потребует процентов на 30-40 более кабеля.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Апреля 2017 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Я писал про подсчет длины кабеля проектировщиком нарисованной...
Проложить кольцами можно так, что и 200% будет мало...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Апреля 2017 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Как раз длину кабеля, если правильно все делать - посчитать никакого труда нет...
А можно на пальцах объяснить? Пока что я на плане вижу разводку а-ля по минимальному пути - не факт что так выйдет проложить и более грамотная Г-образная разводка потребует процентов на 30-40 более кабеля.
Приветствую! Вопрос возник в соответствии с первым пунктом примечаний. То, что вы видите проектировщик считает линией связи, а не трассой прокладки кабеля. Трасс нет, лотка нет (в проекте СКС то же самое нарисовано практически), как монтажникам по такой документации работать? Соответствует ли нарисованное нормативной документации? Я вот с этими вопросами пытаюсь разобраться, а подсчет данных для спецификации это тоже вопрос, но вторичный..

? (Москва, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Апреля 2017 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

Я писал про подсчет длины кабеля проектировщиком нарисованной...
Проложить кольцами можно так, что и 200% будет мало...

Стесняюсь спросить: Где?!
Приветствую! Вопрос возник в соответствии с первым пунктом примечаний. То, что вы видите проектировщик считает линией связи, а не трассой прокладки кабеля. Трасс нет, лотка нет (в проекте СКС то же самое нарисовано практически), как монтажникам по такой документации работать? Соответствует ли нарисованное нормативной документации? Я вот с этими вопросами пытаюсь разобраться, а подсчет данных для спецификации это тоже вопрос, но вторичный..

Тогда вы сами ответили на ваш вопрос - линии связи можно рисовать как угодно, если это конечно не технический чертёж детали, а вот если данный проект окончательный(пускай даже "рабочий") - без указания точного расположения трасс и положений датчиков, то это называется лепите как хотите, то бишь прохладное отношение к работе.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91536#post1005385
Судя по обсуждению - точное расположение только по требованию.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Мая 2017 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Я писал про подсчет длины кабеля проектировщиком нарисованной...
Проложить кольцами можно так, что и 200% будет мало...

Стесняюсь спросить: Где?!
Приветствую! Вопрос возник в соответствии с первым пунктом примечаний. То, что вы видите проектировщик считает линией связи, а не трассой прокладки кабеля. Трасс нет, лотка нет (в проекте СКС то же самое нарисовано практически), как монтажникам по такой документации работать? Соответствует ли нарисованное нормативной документации? Я вот с этими вопросами пытаюсь разобраться, а подсчет данных для спецификации это тоже вопрос, но вторичный..

Тогда вы сами ответили на ваш вопрос - линии связи можно рисовать как угодно, если это конечно не технический чертёж детали, а вот если данный проект окончательный(пускай даже "рабочий") - без указания точного расположения трасс и положений датчиков, то это называется лепите как хотите, то бишь прохладное отношение к работе.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91536#post1005385
Судя по обсуждению - точное расположение только по требованию.

Спасибо!

? (Москва, Россия)
Alastor
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Мая 2017 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте подскажите пожалуйста нужен ППКП меня заинтересовала эта модель ППКП "Тірас-16.128П". Кто пользовался что можете сказать? Стоит ли своих денег?

? (Днепр, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Gudzon
17 Июля 2018 года, 16:42

автор: Земский
16 Июля 2018 года, 21:53

11 Июля 2018 года, 12:24

автор: Octagramm
09 Июля 2018 года, 15:35

автор: Dizel 2012
09 Июля 2018 года, 09:58

автор: Данилыч
07 Июля 2018 года, 23:56

автор: Егор 81
06 Июля 2018 года, 02:30

автор: Alextal
04 Июля 2018 года, 11:34

автор: Octagramm
04 Июля 2018 года, 10:07

автор: Иванов
30 Июня 2018 года, 21:04

автор: Dizel 2012
30 Июня 2018 года, 08:40

автор: РК
29 Июня 2018 года, 19:54

автор: Infane
26 Июня 2018 года, 08:53

автор: Земский
21 Июня 2018 года, 20:25

автор: Dizel 2012
18 Июня 2018 года, 15:37

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 08:27
Доброе утро. Всем хорошего дня!
Сегодня в 08:25
Доброе утро!
Вчера в 09:24
Доброе утро
Вчера в 08:34
Доброе утро!
Вчера в 06:44
Сообщение после отправки доступно к правке 30 минут. Иначе автор может подправить 1-е сообщение и послед. сообщения потеряют логику (чат не для подробных объясн
Вчера в 06:41
Добрый день.
Элис, для корректировки сообщений (и удаления вложений) воспользуйтесь "Уведомить Санитаров форумов" и опишите что сделать.
17 Июля 2018 года, 21:38
Как удалить вложенные Файлы в сообщениях?
17 Июля 2018 года, 21:37
Знахарь, доброго времени суток! Как я могу удалить свои сообщения? Почему, я как автор своих вопросов и обсуждений не могу отфильтровать свои сообщения?
17 Июля 2018 года, 15:58
Приветствую всех добропорядочных форумчан! [улыбка]
16 Июля 2018 года, 13:47
Доброго всем времени суток! И хорошей рабочей недели, коллеги.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 989, пользователей - 23
Имена присутствующих пользователей:
Егор 81, Nastenka, Sergey_S, Dmitryi52nnov, Максим R, Mav, Itasha, Игорь Андреев, 8DN8, Jordaned, Андрей Иванович С., MrJohnDoe, Олега 777, Докер, Legio Mortis, Виталий В. В., Илья С., Олег 453300, ЗаВал, Beroes Group, Нач. отдела, Игорь 85, Madfidel
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines