КУПИМ ДОРОГО

МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА

ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ

" СИЛА СИБИРИ "

Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20873
Всего тем - 27559
Всего сообщений - 222805
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проект ПС. Требуется мнение специалистов

Количество просмотров - 497
(ссылка на эту тему)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Апреля 2017 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Приветствую, коллеги!
Во вложении лист проекта пожарной сигнализации нашего проекта.
Я не большой специалист в ПС, поэтому прошу Вас поделиться своим мнением.
Учитывая что это стадия "Р", меня очень напряг первый пункт примечания.
Это является распространенной практикой или это недопустимо?
Заранее спасибо!
* 04_9.8_304-АС-ИОС.АПС.8_12.02.pdf
(1328.96 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 57]

? (Москва, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Апреля 2017 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Я как бы не проектировщик, я практик, но сразу встречный вопрос: А как при такой геометрии вы посчитаете длину требуемого кабеля с 10% запасом? +-Километр?
Опять пересечения/параллельная прокладка с силовыми цепями и рядом с светильниками недопустимо - это всё должно взаимозависимо быть.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Апреля 2017 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

ом с светильн
Приветствую! У меня аналогичный вопрос, я не понимаю как они в принципе могли посчитать данные для спецификации.
По электротехнической части я знаю что трассы должны быть указаны, а тут это не трассы а линии связи, поэтому вопрос и задал -это вообще допустимо?
Ну ладно бы стадия "П", но это стадия "Р"?[непонятно]??

? (Москва, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Апреля 2017 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Я как бы не проектировщик, я практик, но сразу встречный вопрос: А как при такой геометрии вы посчитаете длину требуемого кабеля с 10% запасом? +-Километр?
Опять пересечения/параллельная прокладка с силовыми цепями и рядом с светильниками недопустимо - это всё должно взаимозависимо быть.
Как раз длину кабеля, если правильно все делать - посчитать никакого труда нет...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Апреля 2017 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

По основному вопросу - проектировщик развязал Вам руки - как угодно так и кладите - если что  - есть отмазка...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Апреля 2017 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

руки - как уго
Приветствую! Спасибо, но не уверен что это соответствует НТД.  Хочется понять как это должно быть по правильному...

? (Москва, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Апреля 2017 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

По правильному - проектировщик должен был обследовать все помещения или иметь все смежные разделы, после прокинуть свою линию и расставить извещатели с учетом всех нюансов...
Но это утопия..!!!
Все помещения обследовать, конечно, можно - но все не учтешь... (та же скрытая проводка) или может кому представляли сразу все разделы?

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Апреля 2017 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

По правильному - проектировщик должен был обследовать все помещения или иметь все смежные разделы, после прокинуть свою линию и расставить извещатели с учетом всех нюансов...
Но это утопия..!!!
Все помещения обследовать, конечно, можно - но все не учтешь... (та же скрытая проводка) или может кому представляли сразу все разделы?

Вообще они проектируют здание с ноля и проектируют все разделы....

? (Москва, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Апреля 2017 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

Тогда - это не согласованность между разделами...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Апреля 2017 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

Как раз длину кабеля, если правильно все делать - посчитать никакого труда нет...
А можно на пальцах объяснить? Пока что я на плане вижу разводку а-ля по минимальному пути - не факт что так выйдет проложить и более грамотная Г-образная разводка потребует процентов на 30-40 более кабеля.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Апреля 2017 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Я писал про подсчет длины кабеля проектировщиком нарисованной...
Проложить кольцами можно так, что и 200% будет мало...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Апреля 2017 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Как раз длину кабеля, если правильно все делать - посчитать никакого труда нет...
А можно на пальцах объяснить? Пока что я на плане вижу разводку а-ля по минимальному пути - не факт что так выйдет проложить и более грамотная Г-образная разводка потребует процентов на 30-40 более кабеля.
Приветствую! Вопрос возник в соответствии с первым пунктом примечаний. То, что вы видите проектировщик считает линией связи, а не трассой прокладки кабеля. Трасс нет, лотка нет (в проекте СКС то же самое нарисовано практически), как монтажникам по такой документации работать? Соответствует ли нарисованное нормативной документации? Я вот с этими вопросами пытаюсь разобраться, а подсчет данных для спецификации это тоже вопрос, но вторичный..

? (Москва, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Апреля 2017 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

Я писал про подсчет длины кабеля проектировщиком нарисованной...
Проложить кольцами можно так, что и 200% будет мало...

Стесняюсь спросить: Где?!
Приветствую! Вопрос возник в соответствии с первым пунктом примечаний. То, что вы видите проектировщик считает линией связи, а не трассой прокладки кабеля. Трасс нет, лотка нет (в проекте СКС то же самое нарисовано практически), как монтажникам по такой документации работать? Соответствует ли нарисованное нормативной документации? Я вот с этими вопросами пытаюсь разобраться, а подсчет данных для спецификации это тоже вопрос, но вторичный..

Тогда вы сами ответили на ваш вопрос - линии связи можно рисовать как угодно, если это конечно не технический чертёж детали, а вот если данный проект окончательный(пускай даже "рабочий") - без указания точного расположения трасс и положений датчиков, то это называется лепите как хотите, то бишь прохладное отношение к работе.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91536#post1005385
Судя по обсуждению - точное расположение только по требованию.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
D-G
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Мая 2017 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Я писал про подсчет длины кабеля проектировщиком нарисованной...
Проложить кольцами можно так, что и 200% будет мало...

Стесняюсь спросить: Где?!
Приветствую! Вопрос возник в соответствии с первым пунктом примечаний. То, что вы видите проектировщик считает линией связи, а не трассой прокладки кабеля. Трасс нет, лотка нет (в проекте СКС то же самое нарисовано практически), как монтажникам по такой документации работать? Соответствует ли нарисованное нормативной документации? Я вот с этими вопросами пытаюсь разобраться, а подсчет данных для спецификации это тоже вопрос, но вторичный..

Тогда вы сами ответили на ваш вопрос - линии связи можно рисовать как угодно, если это конечно не технический чертёж детали, а вот если данный проект окончательный(пускай даже "рабочий") - без указания точного расположения трасс и положений датчиков, то это называется лепите как хотите, то бишь прохладное отношение к работе.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91536#post1005385
Судя по обсуждению - точное расположение только по требованию.

Спасибо!

? (Москва, Россия)
Alastor
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Мая 2017 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте подскажите пожалуйста нужен ППКП меня заинтересовала эта модель ППКП "Тірас-16.128П". Кто пользовался что можете сказать? Стоит ли своих денег?

? (Днепр, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Bellard
21 Июля 2017 года, 14:57

20 Июля 2017 года, 19:47

автор: РБ
20 Июля 2017 года, 19:04

автор: Yuli
20 Июля 2017 года, 11:36

автор: Petro
18 Июля 2017 года, 13:55

автор: Dizel 2012
14 Июля 2017 года, 17:35

автор: Vоlk
13 Июля 2017 года, 22:21

автор: Petro
13 Июля 2017 года, 14:55

автор: Avls
12 Июля 2017 года, 18:40

автор: Nikolins
11 Июля 2017 года, 17:34

автор: ХСВ
09 Июля 2017 года, 11:50

автор: Браво
08 Июля 2017 года, 19:35

автор: Sun Victory
07 Июля 2017 года, 13:45

автор: Земский
07 Июля 2017 года, 13:13

автор: Vikkaa
07 Июля 2017 года, 10:04

Последние 10 cообщений чата:
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 09:01
ой, прошлое сообщение, оказывается, от 31.03., неделю назад. )) зачастили мы тут в чате, однако... [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 354, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Zve 1, Asret, Dinosaur, Роспроект, greshnik, Vоlk, Samsony 1
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines