Передача сигнала "Пожар" от С2000-КДЛ до С2000-М через ЛВС объекта. Требования к линии?

Количество просмотров - 2588
(ссылка на эту тему)
Nds
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Апреля 2017 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. При проектировании системы пожарной сигнализации столкнулся с такой проблемой: Необходимо оборудовать производственное здание системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 1-го типа на оборудовании пр-ва "БОЛИД". Система пожарной сигнализации будет адресная. В здании будет установлены: С2000-КДЛ, С2000-СП1 и С2000-КПБ. Необходимо передать сигнал "Пожар" от С2000-КДЛ до пульта С2000-М, который находится на значительном расстоянии. Кабель туда дотянуть не представляется возможным, радиоканал тоже отпадает. Хотел применить устройства С2000-ETHERNET, т.к. имеется возможность передать сигнал по существующей ЛВС объекта. Какие нужны для этого требования к линии передачи, чтобы не придирался пожарный ?

Инженер (Москва, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Апреля 2017 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Требование не к линии, а к применяемому оборудованию...
Я думаю, что если  будете "болидовское" использовать, никаких проблем не будет...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Nds
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Апреля 2017 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Может быть уже кто-нибудь реализовывал проекты таким способом ?

Инженер (Москва, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Апреля 2017 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Я передавал по радио-каналу в Беларуси. Использовал Ровалэнтовские ШМР-16U.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Апреля 2017 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 31565-2012 Раздел 4, раздел 5, таблица 2 - кабели должны быть FRLS(FRHF), кстати не нашел на сайте болида сертификата соответствия ПБ для С2000-ETHERNET (для беларусский сертификат). Так что не факт, что его вообще можно применить для пожарной сигнализации.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Апреля 2017 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Nds с России.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Апреля 2017 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

В настоящее время не вся продукция подлежит обязательной сертификации. Вот например письмо от Альтоники
http://www.tinko.ru/p-020097.html
Код 43 7250 как раз Системы передачи извещений о проникновении и пожаре, / и их составные части

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Апреля 2017 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

Смотреть раздел сертификаты

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Avls
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Июля 2017 года, 18:40
(ссылка на это сообщение)

Если для трансляции сигналов пожарной безопасности используется ЛВС возможны "проблемы" с МЧС:
Цитата
В соответствии со ст. 46, 146 ФЗ № 123-ФЗ технические средства, применяемые для построения систем пожарной автоматики должны иметь сертификат соответствия требования ФЗ № 123-ФЗ. В связи с этим, следует представить необходимые сертификаты на транслирующее и коммутирующее оборудование ЛВС. В случае их отсутствия выполнить передачу сигналов техническими средствами, на базе которой построена система пожарной безопасности объекта, либо на ином оборудовании, имеющем необходимые сертификаты.

ГИП (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: ХСВ
Сегодня в 21:31

автор: ddd
Вчера в 14:53

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:07

автор: КВН-68
20 Апреля 2024 года, 12:17

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 410, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Mclaud 72, Валерий Николаев, Александр 156, VadGKorn, Zve 1, Electrik 1998, Олег Зрайченко, Beroes Group, Андрей11, World of PUMPS
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines