Передача сигнала "Пожар" от С2000-КДЛ до С2000-М через ЛВС объекта. Требования к линии?

Количество просмотров - 622
(ссылка на эту тему)
Nds
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Апреля 2017 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. При проектировании системы пожарной сигнализации столкнулся с такой проблемой: Необходимо оборудовать производственное здание системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 1-го типа на оборудовании пр-ва "БОЛИД". Система пожарной сигнализации будет адресная. В здании будет установлены: С2000-КДЛ, С2000-СП1 и С2000-КПБ. Необходимо передать сигнал "Пожар" от С2000-КДЛ до пульта С2000-М, который находится на значительном расстоянии. Кабель туда дотянуть не представляется возможным, радиоканал тоже отпадает. Хотел применить устройства С2000-ETHERNET, т.к. имеется возможность передать сигнал по существующей ЛВС объекта. Какие нужны для этого требования к линии передачи, чтобы не придирался пожарный ?

Инженер (Москва, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Апреля 2017 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Требование не к линии, а к применяемому оборудованию...
Я думаю, что если  будете "болидовское" использовать, никаких проблем не будет...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Nds
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Апреля 2017 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Может быть уже кто-нибудь реализовывал проекты таким способом ?

Инженер (Москва, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Апреля 2017 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Я передавал по радио-каналу в Беларуси. Использовал Ровалэнтовские ШМР-16U.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Апреля 2017 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 31565-2012 Раздел 4, раздел 5, таблица 2 - кабели должны быть FRLS(FRHF), кстати не нашел на сайте болида сертификата соответствия ПБ для С2000-ETHERNET (для беларусский сертификат). Так что не факт, что его вообще можно применить для пожарной сигнализации.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Апреля 2017 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Nds с России.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Апреля 2017 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

В настоящее время не вся продукция подлежит обязательной сертификации. Вот например письмо от Альтоники
http://www.tinko.ru/p-020097.html
Код 43 7250 как раз Системы передачи извещений о проникновении и пожаре, / и их составные части

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Апреля 2017 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

Смотреть раздел сертификаты

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Avls
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Июля 2017 года, 18:40
(ссылка на это сообщение)

Если для трансляции сигналов пожарной безопасности используется ЛВС возможны "проблемы" с МЧС:
Цитата
В соответствии со ст. 46, 146 ФЗ № 123-ФЗ технические средства, применяемые для построения систем пожарной автоматики должны иметь сертификат соответствия требования ФЗ № 123-ФЗ. В связи с этим, следует представить необходимые сертификаты на транслирующее и коммутирующее оборудование ЛВС. В случае их отсутствия выполнить передачу сигналов техническими средствами, на базе которой построена система пожарной безопасности объекта, либо на ином оборудовании, имеющем необходимые сертификаты.

ГИП (Красноярск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Сегодня в 15:30

автор: TB
22 Сентября 2017 года, 13:08

автор: Alextal
18 Сентября 2017 года, 11:08

автор: Alextal
18 Сентября 2017 года, 07:32

автор: Dizel 2012
14 Сентября 2017 года, 10:39

14 Сентября 2017 года, 09:27

автор: Антониони
13 Сентября 2017 года, 12:00

автор: Земский
12 Сентября 2017 года, 21:01

автор: Vоlk
11 Сентября 2017 года, 17:45

автор: TB
11 Сентября 2017 года, 08:31

автор: Юрій
08 Сентября 2017 года, 09:49

автор: TB
07 Сентября 2017 года, 12:55

автор: Alextal
06 Сентября 2017 года, 12:57

автор: Katrin
04 Сентября 2017 года, 13:52

04 Сентября 2017 года, 06:39

Последние 10 cообщений чата:
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines