Дежурное освещение в котельной. Необходимость и способ выполнения?

Количество просмотров - 7246
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 13 Апреля 2017 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ есть про деж.осв. в котельной ?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 13 Апреля 2017 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ-7
Цитата
7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61 oС и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.

но у топик стартера (Grajoz) - котельная отдельно стоящая, не подходит ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 13 Апреля 2017 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Цитата
отдельно стоящая

согласен, пропустил у ТС это, признаю
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 13 Апреля 2017 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

Цитата
7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61 oС и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.

Извиняюсь, но не вижу в тексте, что указанные светильники относятся к цепям дежурного освещения.
Да, предварительно включаются, выключатель снаружи.. Но постоянно не дежурят.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 13 Апреля 2017 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

Да это просто жаргон
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 13 Апреля 2017 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

Пусть жаргон. Но на вопрос
Подскажите где  может быть описание дежурного освещения???

был ответ "Пуэ" (и "ПУЭ-7"). Потому и спросил.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 13 Апреля 2017 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)

Оно и в пуэ 6, насколько помню, тоже самое. Точно-глава и не корректировалась
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 13 Апреля 2017 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

Да это просто жаргон

Да, ГИП просто не специалист по электрике
слышал звон и так далее ...
но всё равно молодец ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 13 Апреля 2017 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

из предисловия к седьмому изданию (2000г.)
Цитата
Настоящее издание (ПУЭ 7) включает разделы и главы (седьмого издания), подготовленные ОАО "ВНИПИ Тяжпромэлектропроект" совместно с Ассоциацией "Росэлектромонтаж":
Раздел 6 "Электрическое освещение", в составе:
       глава 6.1 - Общая часть
       глава 6.2 - Внутреннее освещение;
       глава 6.3 - Наружное освещение;
       глава 6.4 - Световая реклама, знаки и иллюминация;
       глава 6.5 - Управление освещением;
       глава 6.6 - Осветительные приборы и электроустановочные устройства;

но у меня почему то не помечено * что корректировка была

нет, корректировалось, сравнил

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 13 Апреля 2017 года, 18:56
(ссылка на это сообщение)

вот ещё
Цитата

ГОСТ 30852.9-2002 Классификация взрывоопасных зон
приложение Г
п.Г.3
В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном или на жидком топливе, следует предусматривать, несмотря на отсутствие взрывоопасной зоны, установку части светильников и электрооборудования вытяжной вентиляции, включаемых перед началом работы котельной установки, во взрывозащищенном исполнении.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 13 Апреля 2017 года, 20:15
(ссылка на это сообщение)

Этот гост в рассматриваемой части-копия пуэ. Но это уже серьезнее, согласен, т.к. он (или его действующая взамен копия...)-входит в перечень 123-фз. Только не случай ТС все равно
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 13 Апреля 2017 года, 20:15
(ссылка на это сообщение)


....

но у меня почему то не помечено * что корректировка была

нет, корректировалось, сравнил

Не может быть. Не корректировалось
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 14 Апреля 2017 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

стоит сравнить ПУЭ-6 и ПУЭ-7 (самая первая серия корректировок 2000г., предисловие - я привёл выше)
корректировки были, но малозаметные
из п.6.1.1 удален текст - согласовано с Госстроем СССР ...
п.6.1.2 и далее другие
из п.6.2.8 удален текст - ГОСТ на кабели ...
добавлены пункты 6.2.10...15
и т.д. дальше не буду ...
заметил у себя признаки корректировки - * раздела 6 в целом

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 14 Апреля 2017 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Причем тут глава 6? Мы же обсуждаем котельную и пункт в седьмом разделе про взрывоопасные зоны. Эти путаники )
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 14 Апреля 2017 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Мы же обсуждаем котельную и пункт в седьмом разделе

зарапортовался увы ... отвлекают смежники
раздел 7 (глава 7.3 - без изменений из ПУЭ-6)

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Lexx 163, РоманC, КВН-68, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines