Компенсация дымоудаления. Под какие нормативы попадает.

Количество просмотров - 1228
(ссылка на эту тему)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Апреля 2017 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Друзья, согласно СП 7.13130.2013 3.17 система противодымной вентиляции приточная: Автоматически и дистанционно управляемая вентиляционная система, предназначенная для предотвращения при пожаре задымления помещений зон безопасности, лестничных клеток, лифтовых шахт, тамбур-шлюзов посредством подачи наружного воздуха и создания в них избыточного давления, а также для ограничения распространения продуктов горения и возмещения объемов их удаления.
То есть компенсация не является системой приточной противодымной вентиляции???

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Апреля 2017 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Нет. Если Вы про требования, как к противодымной (контроль открытия клапана, контроля пуска системы и т.д.), то они не распространяются на систему компенсации воздуха...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Апреля 2017 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

я вообще, в принципе, какие нормативные документы регламентируют эту систему

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Апреля 2017 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

В том то и дело - НИКАКИЕ!

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Апреля 2017 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Безобразие.

Инженер (Барнаул, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Апреля 2017 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Почему Вам не нравится? Делайте, как считаете нужным, в любом случае, не ошибетесь...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Апреля 2017 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

тоже верно. хотя лучше, когда есть регламент, оно понятнее

Инженер (Барнаул, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Апреля 2017 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Итак, компенсация дымоудаления не является приточной противодымной вентиляцией, тогда какая это вентиляция?

Инженер (Барнаул, Россия)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Апреля 2017 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Она - кусок приточно-вытяжной противодымной вентиляции см. тот же СП, п. 7.1.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Апреля 2017 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

И нормируемый предел огнестойкости и толщина листовой стали для воздуховодов попадает под СП.7. [непонятно]

Инженер (Барнаул, Россия)
РК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Мая 2017 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

...согласно СП 7.13130.2013 3.17 система противодымной вентиляции приточная: Автоматически и дистанционно управляемая вентиляционная система, предназначенная ... также для ограничения распространения продуктов горения и возмещения объемов их удаления.
То есть компенсация не является системой приточной противодымной вентиляции???
Не правильно! Возмещение объемов удаления дыма и есть КОМПЕНСАЦИЯ!

Консультант (Москва, Россия)
РК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Мая 2017 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

в принципе, какие нормативные документы регламентируют эту систему
Самый главный норматив (главнее федерального закона) - это законы ФИЗИКИ! Нет компенсации - нет притока или вытяжки обслуживаемого помещения.

Консультант (Москва, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Июня 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Большое Вам, человеческое спасибо. А я то уже сломал голову, зачем думаю та компенсация нужна. Но теперь все предельно ясно, осталось только теперь понять по каким нормативам ее (компенсацию) проектировать и строить.

Инженер (Барнаул, Россия)
РК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Июня 2017 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Большое Вам, человеческое спасибо. ... осталось только теперь понять по каким нормативам ее (компенсацию) проектировать и строить.
Пожалуйста.

Теперь после того, как Вы поняли, что в формулировке п. 3.17 СП 7.13130.2013 слова "возмещение объемов их удаления" эквивалентны понятию "компенсация удаления", вооружайтесь разделом 7 СП 7.13130.2013 и методическими рекомендациями ВНИИПО к этому своду правил и проектируйте и стройте себе на здоровье.

Консультант (Москва, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Июня 2017 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Благодарю

Инженер (Барнаул, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Alextal
Вчера в 10:33

автор: Dizel 2012
17 Января 2018 года, 17:56

автор: Земский
17 Января 2018 года, 17:00

автор: Antipod 66
16 Января 2018 года, 09:16

автор: Пожарный
15 Января 2018 года, 09:22

автор: Корсар
12 Января 2018 года, 09:58

автор: Земский
29 Декабря 2017 года, 14:38

автор: РБ
26 Декабря 2017 года, 21:49

автор: Vоlk
26 Декабря 2017 года, 21:09

автор: Dizel 2012
24 Декабря 2017 года, 20:01

автор: Dizel 2012
22 Декабря 2017 года, 16:57

автор: Dizel 2012
21 Декабря 2017 года, 00:51

автор: Alextal
19 Декабря 2017 года, 10:23

автор: Джуля
18 Декабря 2017 года, 15:28

автор: Set
18 Декабря 2017 года, 09:18

Последние 10 cообщений чата:
02 Января 2018 года, 23:46
Всех с Новым годом. Небольшой подарок - новая функция "Заметки" https://www.proektant.org/index.php?topic=43531.0
31 Декабря 2017 года, 23:24
Да ине только на год в перед  [подмигиваю]
31 Декабря 2017 года, 23:23
С Новым годом!!!
Всем успехов в работе и зарплате на все 365,25 дней вперед!
31 Декабря 2017 года, 17:17
С Новым Годом!
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 554, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Архпроект, Юра 123, Земский, Legio Mortis, Игорь 5363, Ogurcofff, Ina, Hmf, Posetitel, Georgij, Dizel 2012, Samsony 1, Kevt, Олега 777, Максим R, Redline, Dmytro
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines