Учет э/э и ввод для 2-х смежных квартир объединяемых в одну. Как правильно выполнить?

Количество просмотров - 799
(ссылка на эту тему)
Infane
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Апреля 2017 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, форумчане!
Ситуация следующая: 2 квартиры на одном этаже от разных подъездов объединяют в одну площадь.
Вопрос:
Как правильно организовать учет и ввод 2-ух смежных квартир?
Варианты видятся следующие: оставить 2 ввода как есть или пустить индивидуальную линию на одну из секций дома, с предварительным перерасчетом (что оч. не хочется).

Инженер (Новгород, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Апреля 2017 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

У вас потребитель в итоге будет один в соответствии с перепланировкой поэтому должны быть свои ТУ на свою нагрузку и конечно со своим питанием [подмигиваю]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Infane
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Апреля 2017 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)

Но питание то одно или два допустимо? Я считаю, что 2 все же чревато последствиями.
2 автомата по 63А или 1 на 125А, который даже в ящик не поместится)

Инженер (Новгород, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Апреля 2017 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

А как вы договор на электроснабжение тогда заключать будете? Один потребитель один ввод по III категории , два II и I категории надёжности

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Апреля 2017 года, 22:44
(ссылка на это сообщение)

А как вы договор на электроснабжение тогда заключать будете? Один потребитель один ввод по III категории , два II и I категории надёжности
Вы про категорию надежности электроснабжения для отдельно взятой квартиры ? на полном серьёзе ?
А если оба подъезда от одной секции РУ-0,4 питаются, то можно будет ? По какой категории подключена квартира с одним вводом при 2 категории для МКД ? Что там в договоре ?
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Апреля 2017 года, 23:14
(ссылка на это сообщение)

Вы про категорию надежности электроснабжения для отдельно взятой квартиры ? на полном серьёзе ?
А если оба подъезда от одной секции РУ-0,4 питаются, то можно будет ? По какой категории подключена квартира с одним вводом при 2 категории для МКД ? Что там в договоре ?
Во-первых автор поста не говорит, что у него будет квартира
Во-вторых я привел отрешенный от конкретного случая пример, когда могут быть два ввода.
И в-третьих если вам вдруг решиться сделать объект где-нибудь в Минске по II категории надежности подключив его ГРЩ здания уже запитанного от двух вводов по II категории. Поверьте 100% вас все-равно заставит Энергонадзор тащить два кабеля. Проходили и не раз в свое время [подмигиваю]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Апреля 2017 года, 03:39
(ссылка на это сообщение)

а может и ненужно ничего организовывать будет приходит два квитка а на ту квартиру и на ту а то что они физически обеднены и у них одни владелец это   другая плоскость... может данный вопрос решается   именно на уровне согласования с энергоснабжающей организацией и они сразу эти две квартиры в один квиток внесут

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 10 Апреля 2017 года, 07:13
(ссылка на это сообщение)

а может и ненужно ничего организовывать будет приходит два квитка а на ту квартиру и на ту а то что они физически обеднены и у них одни владелец это   другая плоскость... может данный вопрос решается   именно на уровне согласования с энергоснабжающей организацией и они сразу эти две квартиры в один квиток внесут
если следовать "по букве закона" - не внесут
на практике у нас был случай, когда потреб выкупил вторую половину частного дома со своим вводом и его заставили переделывать свою внутреннюю проводку
аргумент был как раз в 3 категории электроснабжения

Проектант (Самара, Россия)
Infane
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #9 : 10 Апреля 2017 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

а может и ненужно ничего организовывать будет приходит два квитка а на ту квартиру и на ту а то что они физически обеднены и у них одни владелец это   другая плоскость... может данный вопрос решается   именно на уровне согласования с энергоснабжающей организацией и они сразу эти две квартиры в один квиток внесут
Подозреваю что может, если 2 номера квартир останутся. А что делать в противном случае?

Дмитрий, вы несколько ушли от темы, вопрос категорий ввода не поднимался. Поясню на рисунке, речь идет о перепланировке кваритир, двух смещных квартир жилого многоэтажного (без газа) дома. Все бы ничего, если бы квартиры находились на одной лестничной клетке, однако хоть квартиры и смежные (находятся рядом), но относятся к разным подъездам. Допустим мы хотим оставить лишь один вход, замуровав второй (полагаю так можно) и естественно хочется иметь лишь один счетчик для показаний. Вопрос в том как проще это организовать и возможно ли?

АВ.jpg
 
* АВ.jpg
(979.44 Кб, 3178x1188)  [скачать]  [загрузок: 47]

Инженер (Новгород, Россия)
Максим R
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Апреля 2017 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

а если счетчик всего 1 нужно чтоб было то никак не обойтись без корректировки электрики

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Апреля 2017 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

аргумент был как раз в 3 категории электроснабжения
Странный аргумент. Без автоматического или ручного переключения вводов третья категория и остается.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 10 Апреля 2017 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

надо же какие проблемы на ровном месте ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Апреля 2017 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

а может и ненужно ничего организовывать будет приходит два квитка а на ту квартиру и на ту а то что они физически обеднены и у них одни владелец это   другая плоскость... может данный вопрос решается   именно на уровне согласования с энергоснабжающей организацией и они сразу эти две квартиры в один квиток внесут
Подозреваю что может, если 2 номера квартир останутся. А что делать в противном случае?
Дмитрий, вы несколько ушли от темы, вопрос категорий ввода не поднимался. Поясню на рисунке, речь идет о перепланировке кваритир, двух смещных квартир жилого многоэтажного (без газа) дома. Все бы ничего, если бы квартиры находились на одной лестничной клетке, однако хоть квартиры и смежные (находятся рядом), но относятся к разным подъездам. Допустим мы хотим оставить лишь один вход, замуровав второй (полагаю так можно) и естественно хочется иметь лишь один счетчик для показаний. Вопрос в том как проще это организовать и возможно ли?

У вас перепланировка проходит через все инстанции с соответствующими согласованиями? Тогда все просто: один потребитель один ввод и не надо городить огород.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Infane
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Апреля 2017 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Д м и т р и й, как поступить с СУП?

Инженер (Новгород, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Апреля 2017 года, 21:36
(ссылка на это сообщение)

Д м и т р и й, как поступить с СУП?
с чем???

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Vladimir 1985
Сегодня в 10:48

автор: Foxson
Сегодня в 10:12

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 09:26

автор: Овощь
Сегодня в 07:42

автор: Роспроект
Сегодня в 06:32

автор: Роспроект
Сегодня в 06:00

Вчера в 21:26

автор: semak1717
Вчера в 21:02

автор: Привод
Вчера в 17:30

автор: Samsony 1
Вчера в 15:20

автор: АДЭС
Вчера в 12:40

Вчера в 02:10

Вчера в 00:46

автор: Старинфо
19 Августа 2017 года, 13:08

автор: Старинфо
19 Августа 2017 года, 12:35

Последние 10 cообщений чата:
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете