Адм.здание. Дверь на пути эвакуации из тех.коридора шириной 0,6 метра.

Количество просмотров - 1050
(ссылка на эту тему)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Марта 2017 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Столкнулись с проблемой.
Из прохода с задней стороны серверных стоек (шириной 1,2 метра) получается устроить дверной проем шириной в свету максимум 0,62 метра (пространство между колонной и стеной минус дверная коробка), другой выход обустроить не получается технически (стены лифтовых шахт сзади и вентшахта за противоположным входу торцем коридора).
Здание - административное (офисное), II степень огнестойкости. В габаритах прохода установлены модули системы газового пожаротушения (у дальней стены). Одновременно в коридоре может находиться не более 2 человек, постоянное пребывание персонала исключено, выход в коридор (отвечающий всем требованиям к путям эвакуации).

В СП1.13130.2009 не нашел жесткого запрета на узкую дверь из помещения, но в то же время:
- раздел 8.3 (...офисы) нормирует только выходы на лестницы и на улицу.
- раздел 4.2 (аварийные выходы) дает двоякое толкование:
-- 4.2.5. требует ширину дверей не менее 0,8 метров, кроме специально оговоренных случаев.
-- 4.2.9. допускает выход через люк размером не менее 0,6х0,8 метров для тех.этажей с инженерными коммуникациями. Но - можно ли проход за стойками приравнять к нему (и - может ли люк быть в вертикальной стене?) ?

Если подходить с позиций формализма - можно, конечно, наложить дверь с полотном 0,8 метров частично на колонну (а колонну "обозвать" местным сужением пути эвакуации - благо НТД на помещения с электрооборудованием допускает уменьшение ширины проходов до 0,6 м в местах размещения колонн, опорных конструкций и т.п.).

Но хотелось бы найти законный способ установить "узкую" дверь в располагаемый проем. Может кто-нибудь помочь?



Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Марта 2017 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Здание - административное (офисное)

В габаритах прохода установлены модули системы газового пожаротушения (у дальней стены). Одновременно в коридоре может находиться не более 2 человек,
         Не очень понятна планировка.. Если это помещение с выходом в коридор - то должен быть выход в коридор шириной в свету не менее 0.8 м., формально не получится - п.4.2.5. СП1.
         Ширина прохода допускается 0.7м при проходе к одиночным рабочим места, в остальных случаях - 1м. - п.4.3.4.СП1

? (Пенза, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Марта 2017 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Не очень понятна планировка.
Прицепил эскиз помещения:
Эскиз.jpg
 
* Эскиз.jpg
(126.49 Кб, 1273x849)  [скачать]  [загрузок: 65]


Сервера и прочее - стоят в 19" стойках "мордой вверх" (вверх на плане, имеется ввиду). Но питание к ним подключается сзади (снизу на плане), как, впрочем, и лотки со слаботочными кабелями внизу проходят (на высоте 2,2 метра).
Рабочих мест в проходе с узкой дверью нет - в него заходят только при добавлении нового сервера или снятии сдохшего (еще, наверное, чтоб пыль пропылесосить раз в полгода). Ну и, не дай бог, для замены баллонов газового пожаротушения...
Вот такая вот засада...


Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Марта 2017 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

наложить дверь с полотном 0,8 метров частично на колонну
не получится, должно быть 0.8 м. в свету.

? (Пенза, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Марта 2018 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

не получится, должно быть 0.8 м. в свету.
Получилось [грусть]
Убрали дверь - заменили на "шторы" из плотного винила, свисающие сверху (их плотности и веса достаточно, чтобы не открываться от воздушных потоков - хотя, конечно, менее удобно чем дверь). И отсекли кусок коридора, "объединив" с помещением серверной (т.е. теперь двери не в самом помещении, а в коридоре сверху и снизу. Правда, коридор перестал был транзитным - но кого это волнует?). И всё, больше нет требований к ширине выхода, а местные сужения у строительных конструкций допускается до 0,6 м (у нас возле колонны больше).

Дибилизм, конечно, полный - зато экспертиза полностью удовлетворена.

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: shinta
Вчера в 13:44

автор: DC
Вчера в 11:35

автор: thesubj
20 Октября 2018 года, 18:53

автор: Кипиш
19 Октября 2018 года, 15:29

автор: Марья
19 Октября 2018 года, 06:15

автор: 2 sotni
19 Октября 2018 года, 05:16

автор: Vadim Razdorskiy
18 Октября 2018 года, 17:08

автор: TX 123
18 Октября 2018 года, 16:07

автор: Nadine-s
17 Октября 2018 года, 15:06

автор: Dizel 2012
16 Октября 2018 года, 15:52

автор: Rp Vistl
14 Октября 2018 года, 21:14

автор: Werty 088
12 Октября 2018 года, 17:49

автор: Rp Vistl
10 Октября 2018 года, 23:12

автор: Znatok
09 Октября 2018 года, 14:34

автор: Dizel 2012
08 Октября 2018 года, 07:50

Последние 10 cообщений чата:
18 Октября 2018 года, 14:28
Добрый день всем
17 Октября 2018 года, 09:54
Доброе утро, коллеги!
16 Октября 2018 года, 08:22
Доброе утро!
16 Октября 2018 года, 06:39
Доброе утро.
Сергей, мои поздравления! Только еще упущено "и 9 лет" [улыбка]
15 Октября 2018 года, 08:23
Всем доброе утро!
11 Октября 2018 года, 17:13
Здравия!
-- Празднуем юбилей"!! [улыбка] Есть первые 1000 сообщений на форуме за 36 дней 16 часов 33 минуты) [улыбка]
05 Октября 2018 года, 11:53
Всем здравствуйте, скажите есть ли у кого примеры расходных материалов на ГРЩ
05 Октября 2018 года, 10:51
Добрый день!  У кого есть семейство форматов и основных надписей в revit 2017?
03 Октября 2018 года, 14:25
Новая функция "Привязка одной темы сразу к нескольким подразделам" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44735.msg269060#msg269060
03 Октября 2018 года, 08:51
Всем доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Алексий I
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines