Сообщение #31 : 03 Апреля 2017 года, 23:17
(ссылка на это сообщение)


Т.е. как я понял из комментария выводы по расчету правильные

Ваш расчет правильный. Вы вывели формулу, приведенную в  ВНТП 05-97 (3.25).
Считаю, что эти формулы были бы полезны в будущей редакции СП.

? (Уфа, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 05 Апреля 2017 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

Общаюсь в почте с Лабораторией процессов горения и динамики пожара.
Поступило предложение выложить статью, так как она может быть интересна участникам форума. Выкладываю
http://firecategory.ru/articles.php?id=27
Отмечу, что на сайте есть еще несколько статей по проблемам категорирования

Проектировщик (Демьяново, Россия)
РБ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 13 Июня 2017 года, 03:47
(ссылка на это сообщение)

Еще одно предложение

? (Уфа, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 13 Июня 2017 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

На данную тему я дискутировал с ув. Земским, он сказал, что в СП все прекрасно и понятно написано. Якобы четко видно, что если площадь размещения пожарной нагрузки, например помещение, менее 10 м2, то надо принимать ее как 10 м2. Что теперь постоянно и делаю.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
РБ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 13 Июня 2017 года, 23:29
(ссылка на это сообщение)


На данную тему я дискутировал с ув. Земским, он сказал, что в СП все прекрасно и понятно написано. Якобы четко видно, что если площадь размещения пожарной нагрузки, например помещение, менее 10 м2, то надо принимать ее как 10 м2. Что теперь постоянно и делаю.

Спасибо за мнение, а Земский случайно не один из авторов "прекрасно и понятно написанного" СП?
Нашел указание белорусских товарищей, у них с логикой, на мой взгяд, все правильно.
Так где истина? Кто прав белоруссы или россияне?
Отношение Белоруссии к 10 кв.м.png
 
* Отношение Белоруссии к 10 кв.м.png
(50.87 Кб, 1118x506)  [скачать]  [загрузок: 339]

? (Уфа, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 13 Июня 2017 года, 23:44
(ссылка на это сообщение)

Ув. Земский похоже не являлся разработчиком данного СП. Насколько в курсе он собирает многочисленные предложения по внесению изменений в СП12.13130.2009. Что касается 10 м2, то Вы поддержали мою позицию давнишнюю, первый человек, года за три дискуссий.
Насколько в курсе формулировка ув. Земского вполне устраивала. Дискуссия была по-моему на 0-1, потому что участвовал ув. Viss, точно помню. Я остался в гордом одиночестве со своим пониманием математики

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 13 Июня 2017 года, 23:48
(ссылка на это сообщение)

Цитирую
Не только хрен его знает, а знают все, кто умеет читать и понимают прочитанное.Если площадь размещения пожарной нагрузки менее 10 кв.м, принимаем эту площадь равной 10 кв. м. Это что, не понятно?
http://www.0-1.ru/discuss/?id=21675
Я теперь смирился, уже не употребляю резких выражений. 10 так 10

Проектировщик (Демьяново, Россия)
РБ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 04 Ноября 2017 года, 00:22
(ссылка на это сообщение)

Предлагаю в СП сделать ссылку на возможность расчета теплоты сгорания по формуле Менделеева на основе работ Земского Г.Т.  Файл для расчета прилагается.

? (Уфа, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 04 Ноября 2017 года, 00:48
(ссылка на это сообщение)

Интересное предложение

Проектировщик (Демьяново, Россия)
РБ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 10 Ноября 2017 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

Для дальнейшего обсуждения ТКП 474-2013 И СП 12.13130.2009 предлагаю к рассмотрению примеры расчетов ЛВЖ по этим документам. Как-то странно получилось.

? (Уфа, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 10 Ноября 2017 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

Пока официальных заявлений от ВНИИПО нет, что Z не может быть больше 0,3.
Кроме того, именно белорусские специалисты первыми обратили внимание на получение Z больше 1 по формулам. И честно говоря, единственный человек, давший внятные объяснения это Вы.  Кругом молчание, ни опровергают, ни подтверждают

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 10 Ноября 2017 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

Вспомнился девиз ВДВ - "Никто кроме нас!"

Проектировщик (Демьяново, Россия)
sava.by
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 13 Ноября 2017 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)


Пока официальных заявлений от ВНИИПО нет, что Z не может быть больше 0,3.
Кроме того, именно белорусские специалисты первыми обратили внимание на получение Z больше 1 по формулам. И честно говоря, единственный человек, давший внятные объяснения это Вы.  Кругом молчание, ни опровергают, ни подтверждают

Почти постоянно получается Z>1, берем для ЛВЖ тогда 0,3 по ТКП 474

Инженер (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 14 Ноября 2017 года, 20:45
(ссылка на это сообщение)

Не применять ли при расчете по водороду в аккумуляторных методику данного документа?
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293828/4293828271.htm

Проектировщик (Демьяново, Россия)
РБ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 20 Ноября 2017 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

О прямоугольном параллелепипеде с отношением длины к ширине не более пяти. Получаются чудеса.

? (Уфа, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 16  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1099, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Дилмуродпроектировщик, ivm, Alex2214, Ден СПБ, Alltta, Земский, Aerohost, AnPo, РоманC, Rikvent, Владислава, AlexeyVL, Beroes Group, Енот1502, Electrik 1998, Shvet, Elenamag, Yury G
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines