beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

РД 153-34.0-20.527-98. Пояснение схем замещения нулевой последовательности трансформаторов

Количество просмотров - 2318
(ссылка на эту тему)
Шамиль
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Февраля 2017 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, начал заниматься(учиться) расчетам РЗА, и  вот наткнулся на проблему, которую ну просто ни как не могу понять, прошу объяснить, просто нет слов и сил.
Расчет произвожу согласно РД  153.

Исходные данные:
- I(3) maх и min режиме энергосистемы;
- ВЛ-6 кВ (кабель А-95);
- Трансформатор Д/У-11 (6/0,4 кВ);
- двигатели асинхронные P=250 кВт, 6 кВ.

Необходим:
- составить схему замещения;
- найти ТКЗ для последюущего расчета защиты Д/У-11 и двигателей.

Вопросы:
- сразу же встал вопрос о схеме замещения нулевой последовательности трансформатора.. Ни как не могу понять.
На сколько я помню (перечитывал сто раз) - что любую не симметричную систему (в данном случае трехфазная систему) можно представить в виде трех симметричных последовательностей (прямая, обратная, нулевая).

Теперь абстрагируюсь. На сколько я понимаю, что в данном контексте, вообще без разницы, есть ли нулевой провод в схеме соединения трансформатора или нет, не имеет значения, хоть это трансформатор, да и условно вся энергосистема не имеет заземленной нулевой точки. То есть любую не симметрию можно представить в виде симметричных составляющих (не буду приводить график). И на сколько я помню (и опять же по учебным материалам) - это всего лишь абстрактная модель  для возможности простого математического расчета, и в реальной жизни токовой нулевой последовательности нет !!! (прошу исправить если это не так)

Но вот в чем вопрос да и вообще то, что я не могу понять:
1. Но так как мы производим расчет РЗА, но все токи и напряжения для различных систем РЗА должны существовать (трансформаторы тока и напряжения все же воспринимают не математические модели а реальные величины), следовательно Определение Нулевая последовательность и схемы замещения которые рассматриваются при расчете ТКЗ согласно РД 153 и прочим учебным материалам, является всего лишь (даже не знаю как выразить) это всего лишь одноименное название  (что и математическая модель симметричных составляющих) которое характеризует возможность протекания токов КЗ к нулевой точке трансформатора (опущу представление трех фаз как единого проводника закороченного на землю.....) [непонятно][непонятно] Правильно ли [непонятно]?
2. Теперь по схемам из РД 153 (рисунок ниже)
- схема Д/У-11 (страница 22 рисунок 3.1 а)
Цитата из РД 153 "
Затем, идя от точки КЗ поочередно в разные стороны, необходимо на каждой ступени напряжения исходной расчетной схемы выявить возможные пути циркуляции токов нулевой последовательности (циркуляция этих токов возможна только в тех ветвях, которые образуют контуры для замыкания токов через землю и параллельные ей цепи) и соответственно определить элементы этой схемы, которые должны быть введены в схему замещения. При этом следует иметь в виду, что сопротивление нулевой последовательности трансформатора со стороны обмотки, соединенной в треугольник или звезду с незаземленной нейтралью, бесконечно велико, поэтому трансформаторы с указанными схемами соединения и все находящиеся за ними элементы исходной расчетной схемы в схему замещения нулевой последовательности не входят.
Циркуляция токов нулевой последовательности возможна только в том случае, если обмотка трансформатора, обращенная в сторону расчетной точки КЗ, соединена в звезду с заземленной нейтралью.
Схема замещения нулевой последовательности двухобмоточного трансформатора, обмотки которого соединены по схеме Y0/D, представлена на рис. 3.1, а. Поскольку индуктивное сопротивление Xm0 во много раз больше сопротивлений рассеяния обмоток ХI и ХII, то в исходной схеме замещения нулевой последовательности трансформатор с указанной схемой соединения обмоток представляется в виде одного индуктивного сопротивления Xт0 = XI +ХII, которое с противоположной стороны (идя от расчетной точки КЗ) соединяется с точкой нулевого потенциала схемы замещения (с землей). Таким образом, если в исходной расчетной схеме за таким трансформатором имеются какие-либо элементы (трансформаторы, генераторы, воздушные или кабельные линии и т.д.), то независимо от их вида и схемы соединения их обмоток эти элементы в схему замещения нулевой последовательности не вводятся. Это объясняется тем, что при соединении обмоток трансформатора по схеме Y0/D ЭДС нулевой последовательности, наводимая в соединенной треугольником обмотке, полностью компенсируется падением напряжения от тока нулевой последовательности в индуктивном сопротивлении рассеяния этой обмотки, вследствие чего напряжение нулевой последовательности на выводах этой обмотки равно нулю"


Вот именно в этом понимании я запутался:
- с какой стороны якобы произошло КЗ ( слева где обмотка I ) или справа где обмотка II
- почему со стороны Д указано что соединение с нулевой точкой ? ( не могу понять из текста РД, сто раз прочитал, даже 500 это точно)
- на сколько я помню, протекание (циркуляция)  токов нулевой последовательности в схемах Д и У без нулевой точки не возможна.
- и по рисунку 3.1 б - почему там цепь обрывается (нарисован контакт как на пускателе и т.п.)

ОБЪЯСНИТЕ пожалуйста, как можно проще (заранее нижайший поклон)
image039.jpg
 
* image039.jpg
(11.75 Кб, 279x377)  [скачать]  [загрузок: 257]

Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 458, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Railmaster, макс2801
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines