Прокладка кабельной линии в откосе автомобильной дороги. Применение п.2.3.92 ПУЭ

Количество просмотров - 7505
(ссылка на эту тему)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Февраля 2017 года, 22:21
(ссылка на это сообщение)

Друзья помогите разобраться с требованиями ПУЭ
2.3.92. При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными дорогами категорий I и II (см. 2.5.145) кабели должны прокладываться с внешней стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 1,5 м от бордюрного камня. Уменьшение указанного расстояния допускается в каждом отдельном случае по согласованию с соответствующими управлениями дорог.

1)Так вот. Написано что кабель нужно прокладывать с внешней стороны кювета или подошвы насыпи, но подошва насыпи разве не откос? Т.е. за откосом?
2)А если откос более одного метра, то могу ли я отступив от бровки 1 метр проложить  кабель в откосе дороги?
В типовом А11-20011 лист 22 кабель можно проложить только после откоса выдержав 1 метр.
3)Звонил сегодня в другую проектную организацию, там мне сказали что можно проложить кабель под обочиной. Это правда? Почему в откосе нельзя а под обочиной можно?

Друзья я запутался помогите мне пожалуйста!

Проектировщик (Казань, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Февраля 2017 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

2)А если откос более одного метра, то могу ли я отступив от бровки 1 метр проложить  кабель в откосе дороги?

Откос составная часть дороги.При прокладке  кабеля в траншее, в теле откоса  нарушается его устойчивость.  Плотность насыпного и основного грунта будут отличаться, осадка грунта неизбежна.
то есть прокладка кабеля как в  типовом А11-20011 лист 22.


----- добавлено 16 Февраля 2017 года, 21:00 -----
Тема на форуме : Прокладка кабельной линии вдоль дороги под дорогой. Допускается ли?

----- добавлено 16 Февраля 2017 года, 21:07 -----
КЛ прокладывается для реализации освещения автодороги?
(...от опоры до опоры, несколько опор, прямолинейный участок, скругление автодороги и т.п.)

Инженер (Омск, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Февраля 2017 года, 20:14
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Юра 123.
Да. Кл прокладывается для реализации освещения полосы разгона и торможения на АЗС (ПСП)
от опоры до попры 40 метров считал через диалюкс. прямолинейный участок.
Гип настаивает что бы проложил КЛ под обочиной. Ширина обочины 0,75 м. После обочины бровка и откос.
Разве так можно?

Проектировщик (Казань, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Февраля 2017 года, 03:32
(ссылка на это сообщение)

Гип настаивает что бы проложил КЛ под обочиной. Ширина обочины 0,75 м. После обочины бровка и откос.
Разве так можно?

2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги. - вот и получается что на метр глубину и в трубу

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Февраля 2017 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)


Гип настаивает что бы проложил КЛ под обочиной. Ширина обочины 0,75 м. После обочины бровка и откос.
Разве так можно?

2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги. - вот и получается что на метр глубину и в трубу
Спасибо. Но у меня не пересечение , а параллельная прокладка под обочиной дороги


Проектировщик (Казань, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Февраля 2017 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

ну а если для вашего случая  истолковать данный пункт что любой кабель попавший в "зону отчуждения" или "по 2 м по обе стороны от полотна дороги" должен быть проложен в  " в туннелях, блоках или трубах" "на глубине не менее 1 м"

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Февраля 2017 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Гип настаивает что бы проложил КЛ под обочиной. Ширина обочины 0,75 м. После обочины бровка и откос.

Что на это скажет ГИП (в первом сообщении)?
2.3.92. При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными дорогами категорий I и II (см. 2.5.146) кабели должны прокладываться с внешней стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 1,5 м от бордюрного камня......
и примени:
.....Уменьшение указанного расстояния допускается в каждом отдельном случае по согласованию с соответствующими управлениями дорог.


Инженер (Омск, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Февраля 2017 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

спасибо  Друзья. Спасибо большое!!!!

Проектировщик (Казань, Россия)
Евгeний 1976
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Сентября 2021 года, 18:51
(ссылка на это сообщение)

Кстати, насчёт пункта 2.3.92: там есть ссылка на пункт 2.5.145, но он вообще не в тему... Там про опоры ВЛ. Наверное, ошибка какая-то.

? (Новосибирск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Sinus
Сегодня в 11:27

автор: Зойберг
Сегодня в 04:33

автор: Mav
Вчера в 20:16

автор: Vоlk
Вчера в 20:09

автор: Evdbor
Вчера в 17:24

автор: Foxson
Вчера в 13:15

автор: grandqwere
Вчера в 10:38

автор: Zve 1
Вчера в 10:30

автор: Evdbor
24 Января 2022 года, 17:51

автор: Kairat-
24 Января 2022 года, 08:55

автор: Kairat-
24 Января 2022 года, 08:35

автор: Lexx 163
23 Января 2022 года, 14:41

автор: ИК
21 Января 2022 года, 11:25

автор: Сomings
21 Января 2022 года, 08:33

автор: Den 12
20 Января 2022 года, 19:10

Последние 10 cообщений чата:
05 Января 2022 года, 11:02
Украина
05 Января 2022 года, 10:50
Добрый день, подскажите правильный код ДКБС для проектирования узла учета газа (школа)
01 Января 2022 года, 17:42
Поздравляю всех с Новым Годом. Пусть он будет замечательным!
31 Декабря 2021 года, 18:37
Всех с НАСТУПАЮЩИМ!
25 Ноября 2021 года, 08:54
прикинул, по нашей организации, получается порядка 300-350 руб. В "среднем  по больнице"
23 Ноября 2021 года, 09:34
Подскажите стоимость чел/дня проектировщика на сейчас.
20 Ноября 2021 года, 19:05
Да, стало гораздо быстрее. Практически в норме.
20 Ноября 2021 года, 18:32
Исправлена медленная работа форумов.
18 Ноября 2021 года, 17:49
Добрый день, подскажите . Директор где-то услышал по поводу обязательной нумерации листов проекта. Помогите, где посмотреть эти нововведение? Украина.
28 Октября 2021 года, 22:31
Сегодня с 1.00 по МСК будет выполняться перенос на другой сервер провайдера (2-3 часа). Прошу прощения за неудобства. Пробуем разные варианты.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 911, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Оксана Сlimasoft, Мажид, Виктop, Evsimlad, Владимир-Ф, ТОЭ, Beroes Group, Jahrastafaraz, VadGKorn, Vlb, Yuriy M., Shvet, Виктор Костров, РоманC, Electroac 36, Zve 1
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines