Задвижка перед предохранительным клапаном. Необходима установка?

Количество просмотров - 604
(ссылка на эту тему)
Shevon
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Февраля 2017 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста регламентируется ли постановка задвижки перед предохранительным клапаном (СППК4Р-150-40), если да, то в каком нормативе я бы мог почерпнуть информацию по этому вопросу?

Техник-проектировщик разделов ОВК и ТМ (Атырау, Казахстан)
АбаК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Февраля 2017 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Сейчас на форумах Сейчас на форумах
   
     
Сообщение #1 : Сегодня в 13:58
(ссылка на это сообщение)

4.10 Установка запорной арматуры между сосудом и клапаном, а также за клапаном не допускается, за исключением требований 4.11.

4.11 Для пожаро- и взрывоопасных веществ и веществ 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007, а также для сосудов, работающих при криогенных температурах, следует предусматривать систему клапанов, состоящую из рабочего и резервного клапанов.

Рабочий и резервный клапан должны иметь равную пропускную способность, обеспечивающую полную защиту сосуда от превышения давления свыше допустимого. Для обеспечения ревизии и ремонта клапанов до и после них должна быть установлена отключающая арматура с блокирующим устройством, исключающим возможность одновременного закрытия запорной арматуры на рабочем и резервном клапанах, причем проходное сечение в узле переключения в любой ситуации должно быть не менее проходного сечения устанавливаемого клапана.

гост 12.2.085-2002
      
" Цитировать
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста регламентируется ли постановка задвижки перед предохранительным клапаном (СППК4Р-150-40), если да, то в каком нормативе я бы мог почерпнуть информацию по этому вопросу?

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Shevon
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Февраля 2017 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо!

Техник-проектировщик разделов ОВК и ТМ (Атырау, Казахстан)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Февраля 2017 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 12.2.085-2002 называется "Сосуды работающие под давлением". Он не действует на газопроводы.
 Если предохранительный клапан устанавливается в ГРП (ШРП, ГРУ), то перед ним ставится отключающее устройство которое пломбируется в открытом положении.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Shevon
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Февраля 2017 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Всё ясно.

Техник-проектировщик разделов ОВК и ТМ (Атырау, Казахстан)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Августа 2017 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Коллеги! В Руководстве по безопасности технологических трубопроводов п.169 указано "На нагнетательных линиях компрессоров и центробежных насосов рекомендуется устанавливать обратную арматуру. Обратную арматуру рекомендуется устанавливать между нагнетателем и запорной арматурой. На центробежных насосах, работающих в системе без избыточного давления, допускается обратную арматуру не ставить". Подскажите, что такое "обратная арматура"? Обратный клапан знаю, а вот что это такое!?!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Августа 2017 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, что такое "обратная арматура"? Обратный клапан знаю, а вот что это такое!?!
Определения что такое "Обратная АРМАТУРА" не видел. Ставьте обратный клапан, это и "обратная" и "арматура".

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
АбаК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Августа 2017 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

Определения что такое "Обратная АРМАТУРА" не видел
Данное определение встречается в ГОСТ 24856-2014 "Арматура трубопроводная. Термины и определения":
Обратная арматура - арматура, предназначенная для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды.
Кроме того, далее по тексту есть понятие, что такое обратный клапан - обратная арматура, конструктивно выполненная в виде клапана. К обратной же арматуре относится и обратный затвор (ГОСТ не рекомендует употреблять "Захлопка").

Обратный клапан знаю, а вот что это такое!?!
А какой тип обратной арматуры устанавливать в вашем конкретном случае, выбирайте, смотрите из конкретных условий.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Августа 2017 года, 23:35
(ссылка на это сообщение)

Спасибо коллеги! [привет]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Foxson
17 Августа 2017 года, 16:03

автор: Aliance
11 Августа 2017 года, 16:32

автор: Foxson
08 Августа 2017 года, 13:37

06 Августа 2017 года, 21:05

автор: Андрей 37
05 Августа 2017 года, 23:35

автор: Максим 77
05 Августа 2017 года, 13:30

автор: Українець
04 Августа 2017 года, 11:26

автор: Влад 777
03 Августа 2017 года, 21:53

автор: Nafania
03 Августа 2017 года, 14:45

автор: Nafania
03 Августа 2017 года, 14:30

автор: Ksu usk
31 Июля 2017 года, 17:11

автор: Foxson
29 Июля 2017 года, 15:10

автор: Mastersven
27 Июля 2017 года, 09:28

автор: Geklas
24 Июля 2017 года, 16:40

автор: Валерий57
21 Июля 2017 года, 13:35

Последние 10 cообщений чата:
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках
20 Июля 2017 года, 15:22
как-то тихо тут [улыбка]
21 Июня 2017 года, 13:05
Парни подскажите где прописано что ск или тн должен ставить печать? Заказчик вынуждает расписаться а у меня сомнения в Акте разбивки осей.
09 Июня 2017 года, 11:21
Исправлена проблема со скачиванием вложений, возникшая после обновления ПО сервера
08 Июня 2017 года, 18:13
На сервере были неполадки с ПО. Приносим извинения за недоступность ресурса в течении 1 часа.
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете