Задвижка перед предохранительным клапаном. Необходима установка?

Количество просмотров - 1122
(ссылка на эту тему)
Shevon
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Февраля 2017 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста регламентируется ли постановка задвижки перед предохранительным клапаном (СППК4Р-150-40), если да, то в каком нормативе я бы мог почерпнуть информацию по этому вопросу?

Техник-проектировщик разделов ОВК и ТМ (Атырау, Казахстан)
АбаК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Февраля 2017 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Сейчас на форумах Сейчас на форумах
   
     
Сообщение #1 : Сегодня в 13:58
(ссылка на это сообщение)

4.10 Установка запорной арматуры между сосудом и клапаном, а также за клапаном не допускается, за исключением требований 4.11.

4.11 Для пожаро- и взрывоопасных веществ и веществ 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007, а также для сосудов, работающих при криогенных температурах, следует предусматривать систему клапанов, состоящую из рабочего и резервного клапанов.

Рабочий и резервный клапан должны иметь равную пропускную способность, обеспечивающую полную защиту сосуда от превышения давления свыше допустимого. Для обеспечения ревизии и ремонта клапанов до и после них должна быть установлена отключающая арматура с блокирующим устройством, исключающим возможность одновременного закрытия запорной арматуры на рабочем и резервном клапанах, причем проходное сечение в узле переключения в любой ситуации должно быть не менее проходного сечения устанавливаемого клапана.

гост 12.2.085-2002
      
" Цитировать
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста регламентируется ли постановка задвижки перед предохранительным клапаном (СППК4Р-150-40), если да, то в каком нормативе я бы мог почерпнуть информацию по этому вопросу?

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Shevon
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Февраля 2017 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо!

Техник-проектировщик разделов ОВК и ТМ (Атырау, Казахстан)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Февраля 2017 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 12.2.085-2002 называется "Сосуды работающие под давлением". Он не действует на газопроводы.
 Если предохранительный клапан устанавливается в ГРП (ШРП, ГРУ), то перед ним ставится отключающее устройство которое пломбируется в открытом положении.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Shevon
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Февраля 2017 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Всё ясно.

Техник-проектировщик разделов ОВК и ТМ (Атырау, Казахстан)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Августа 2017 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Коллеги! В Руководстве по безопасности технологических трубопроводов п.169 указано "На нагнетательных линиях компрессоров и центробежных насосов рекомендуется устанавливать обратную арматуру. Обратную арматуру рекомендуется устанавливать между нагнетателем и запорной арматурой. На центробежных насосах, работающих в системе без избыточного давления, допускается обратную арматуру не ставить". Подскажите, что такое "обратная арматура"? Обратный клапан знаю, а вот что это такое!?!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Августа 2017 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, что такое "обратная арматура"? Обратный клапан знаю, а вот что это такое!?!
Определения что такое "Обратная АРМАТУРА" не видел. Ставьте обратный клапан, это и "обратная" и "арматура".

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
АбаК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Августа 2017 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

Определения что такое "Обратная АРМАТУРА" не видел
Данное определение встречается в ГОСТ 24856-2014 "Арматура трубопроводная. Термины и определения":
Обратная арматура - арматура, предназначенная для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды.
Кроме того, далее по тексту есть понятие, что такое обратный клапан - обратная арматура, конструктивно выполненная в виде клапана. К обратной же арматуре относится и обратный затвор (ГОСТ не рекомендует употреблять "Захлопка").

Обратный клапан знаю, а вот что это такое!?!
А какой тип обратной арматуры устанавливать в вашем конкретном случае, выбирайте, смотрите из конкретных условий.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Августа 2017 года, 23:35
(ссылка на это сообщение)

Спасибо коллеги! [привет]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Николсон
Вчера в 16:23

автор: Sergey-k-pkbdgts
Вчера в 13:21

22 Мая 2018 года, 21:18

автор: Ardaschew
22 Мая 2018 года, 11:25

автор: St-u-d-e-nt
21 Мая 2018 года, 08:58

автор: Drova
19 Мая 2018 года, 02:37

автор: Богдар
05 Мая 2018 года, 20:37

автор: Янина 321
28 Апреля 2018 года, 13:11

автор: Янина 321
25 Апреля 2018 года, 15:23

автор: Українець
24 Апреля 2018 года, 00:50

автор: Vb 12.97
18 Апреля 2018 года, 13:04

автор: Imp
12 Апреля 2018 года, 15:58

автор: Чарнiчка
11 Апреля 2018 года, 21:53

автор: Imp
11 Апреля 2018 года, 11:21

автор: Foxson
11 Апреля 2018 года, 06:34

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 17:49
[улыбка] -- о "мышебратья" лучше в личном общении.
Сегодня в 08:26
Доброе утро. Что за "мышебратья"? Не знаю таких... ((
Сегодня в 06:31
-- я так же рад [улыбка] , дела?? Если бы не мышебратья, было бы лучше.
Вчера в 13:11
Сергей, рад видеть тебя на форумах! Как дела?
Вчера в 12:16
Доброго дня!
Вчера в 08:20
Доброе утро.
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]
10 Апреля 2018 года, 09:34
На форумах внедрена новая функция "Закрепление первого сообщения в теме" - https://www.proektant.org/index.php?topic=44212.0
08 Марта 2018 года, 13:39
ПОЗДРАВЛЯЮ всех дам с праздником!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 542, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Boogie 87, Юра 123, Brarey, Жора Корнев, Роспроект, Beroes Group, Госсть
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines