Внутренний контур заземления во взрывоопасном(В-1а) помещении.

Количество просмотров - 1968
(ссылка на эту тему)
Elomir
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Февраля 2017 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте коллеги, помогите решить вопрос.
Разрабатываю проект, в котором есть взрывоопасное помещение класса В-1а, также по JMP оно отнесено к классу чистоты D(Зоны, для выполнения менее ответственных стадий производства стерильной продукции. Работа с компонентами после мойки). Коллеги по работе настаивают, что в этом помещении необходимо для уравнивания потенциалов делать по периметру помещения внутренний контур заземления(ст. полоса). Я склоняюсь к использованию КУП за потолочном пространстве.  В нормативной документации (пока только ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13) такого требования не нашел. Подскажите, где такое требование может быть.

Проектировщик (Курск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 13 Февраля 2017 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок
6.3 Опасность, которую представляют открытые и сторонние токопроводящие части
6.4 Уравнивание потенциалов

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
DVolg 174
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Февраля 2017 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Есть такое письмо
 
Выполнили так: от эл.оборудования провода идут в Ех коробку, от нее в помещение невзрывоопасное к ГЗШ.
Не знаю насколько это правильно.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Февраля 2017 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Когда писалось это письмо по контуру пускали рабочие токи
DVolg 174
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Февраля 2017 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Т.е. полоса допускается? Тоже запретов не нашел ни в ПУЭ ни в 60079.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 13 Февраля 2017 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Т.е. полоса допускается?
Только для подключения РЕ проводников, ни каких РЕN быть не должно.

Я склоняюсь к использованию КУП за потолочном пространстве.
Сомнительное решение, не на виду (скрыто за потолком), удалено (большие длины РЕ проводников) и обслуживать на потолке не удобно.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Февраля 2017 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Если много СПЧ тогда есть резон делать полосу. Если 3 насоса то по мне так лучше проводами отдельными в КУП, только КУП поставить вне зоны. Старые тетки в проектной конторе везде заставляли делать полосу, даже в туалете по кафелю  проложат и покрасят в желтозеленый цвет,
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Февраля 2017 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

покрасят в желтозеленый цвет
специальной желтозеленой краской (встречал в описаниях, ага)
Impact
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Февраля 2017 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ IEC 60079-14-2013
ГОСТ IEC 60079-14-2013 вам в помощь
Запрещено разделять PEN проводник на PE и N
Если ГЗШ расположена во взрывобезопасной зоне, то контур заземления в вашем помещении должен быть соединен отдельным проводником с ГЗШ.
У меня самого не рез возникал вопрос, по поводу ссылок на ПУЭ, ибо после выхода ТР ТС 012/2011, с 15.03.2015, ПУЭ больше не является надежным источником. (тут кто, что говорит)

Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 13 Февраля 2017 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ IEC 60079-14-2013 вам в помощь
Спасибо, только не понял зачем он мне?

Запрещено разделять PEN проводник на PE и N
Вы путаете, в Ех зоне не допускается применять PEN проводники.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Impact
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #11 : 13 Февраля 2017 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, только не понял зачем он мне?
НЕ вам, а автору, вопроса, вы правы, вам он не нужен! Простите за флуд и копипаст!
Автору, Если вы сомневаетесь, что делать с заземлением, и на что ссылаться, данный ГОСТ актуален. Особенно для тех кто работает (и разрабатывает оборудование) только во (для) взрывоопасных зонах. Там достаточно сделать поиск по слову.
Вы путаете, в Ех зоне не допускается применять PEN проводники.
Я не ничего не путаю, во взрывоопасной зоне запрещено разделять PEN проводник на PE и N, следовательно во взрывоопасной зоне не допускается применять PEN проводники. Все логично, разве нет. ))
И по скриптум, ГОСТ Р 51330.13 давно не действует.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 13 Февраля 2017 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Все логично, разве нет.
Если разделять ПЕН запрещено, то используется ПЕН. Я так думаю. [подмигиваю]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Февраля 2017 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

во взрывоопасной зоне запрещено разделять PEN проводник на PE и N, следовательно во взрывоопасной зоне не допускается применять PEN проводники

Как же разделить там то, чего там нет ?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 13 Февраля 2017 года, 23:35
(ссылка на это сообщение)

Как же разделить там то, чего там нет ?

В посте выше ясно сказано, что делить то чего нет категорически запрещено! [подмигиваю]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Февраля 2017 года, 00:28
(ссылка на это сообщение)

Да-да, именно этот запрет на деление поможет избежать появление PEN, простой запрет не катит
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 17:53

автор: Andrey 1372
Сегодня в 17:15

автор: Andrey 1372
Сегодня в 16:27

автор: Hmf
Сегодня в 16:10

автор: Олега 777
Сегодня в 15:29

автор: Pum
Сегодня в 15:01

автор: Dmitryi52nnov
Сегодня в 14:42

автор: Ingener*2017
Сегодня в 14:30

автор: Den4
Сегодня в 14:23

автор: Знахарь
Сегодня в 12:56

автор: Samsony 1
Сегодня в 11:14

автор: Samsony 1
Сегодня в 10:58

автор: Samsony 1
Сегодня в 10:55

автор: ТОЭ
Сегодня в 09:09

автор: Lasteran
Вчера в 09:30

Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 14:44
...и  продуктивной работы!
Сегодня в 11:35
Добрый день всем!
Вчера в 17:49
[улыбка] -- о "мышебратья" лучше в личном общении.
Вчера в 08:26
Доброе утро. Что за "мышебратья"? Не знаю таких... ((
Вчера в 06:31
-- я так же рад [улыбка] , дела?? Если бы не мышебратья, было бы лучше.
23 Мая 2018 года, 13:11
Сергей, рад видеть тебя на форумах! Как дела?
23 Мая 2018 года, 12:16
Доброго дня!
23 Мая 2018 года, 08:20
Доброе утро.
19 Апреля 2018 года, 08:42
Мы все свои приборы на предприятии поверяем в ФБУ «Тест-С.-Петербург». Попробуйте позвонить туда
10 Апреля 2018 года, 12:46
Здравствуйте, товарищи!
Может кто и подскажет где можно поверить прибор УПТР-2МЦ (Северо-Запад, желательно Питер)?
 [не знаю]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 426, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Юра 123, Semak 1717, Егор 81, Dmytro, Антониони, Dinosaur, Andrey 1372, Сурен, Brarey
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines