Внутренний контур заземления во взрывоопасном(В-1а) помещении.

Количество просмотров - 3438
(ссылка на эту тему)
Elomir
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Февраля 2017 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте коллеги, помогите решить вопрос.
Разрабатываю проект, в котором есть взрывоопасное помещение класса В-1а, также по JMP оно отнесено к классу чистоты D(Зоны, для выполнения менее ответственных стадий производства стерильной продукции. Работа с компонентами после мойки). Коллеги по работе настаивают, что в этом помещении необходимо для уравнивания потенциалов делать по периметру помещения внутренний контур заземления(ст. полоса). Я склоняюсь к использованию КУП за потолочном пространстве.  В нормативной документации (пока только ПУЭ, ГОСТ Р 51330.13) такого требования не нашел. Подскажите, где такое требование может быть.

Проектировщик (Курск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Февраля 2017 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок
6.3 Опасность, которую представляют открытые и сторонние токопроводящие части
6.4 Уравнивание потенциалов

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Февраля 2017 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Есть такое письмо
 
Выполнили так: от эл.оборудования провода идут в Ех коробку, от нее в помещение невзрывоопасное к ГЗШ.
Не знаю насколько это правильно.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 13 Февраля 2017 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Когда писалось это письмо по контуру пускали рабочие токи
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Февраля 2017 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Т.е. полоса допускается? Тоже запретов не нашел ни в ПУЭ ни в 60079.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Февраля 2017 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Т.е. полоса допускается?
Только для подключения РЕ проводников, ни каких РЕN быть не должно.

Я склоняюсь к использованию КУП за потолочном пространстве.
Сомнительное решение, не на виду (скрыто за потолком), удалено (большие длины РЕ проводников) и обслуживать на потолке не удобно.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Февраля 2017 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Если много СПЧ тогда есть резон делать полосу. Если 3 насоса то по мне так лучше проводами отдельными в КУП, только КУП поставить вне зоны. Старые тетки в проектной конторе везде заставляли делать полосу, даже в туалете по кафелю  проложат и покрасят в желтозеленый цвет,
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 13 Февраля 2017 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

покрасят в желтозеленый цвет
специальной желтозеленой краской (встречал в описаниях, ага)
Impact
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Февраля 2017 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ IEC 60079-14-2013
ГОСТ IEC 60079-14-2013 вам в помощь
Запрещено разделять PEN проводник на PE и N
Если ГЗШ расположена во взрывобезопасной зоне, то контур заземления в вашем помещении должен быть соединен отдельным проводником с ГЗШ.
У меня самого не рез возникал вопрос, по поводу ссылок на ПУЭ, ибо после выхода ТР ТС 012/2011, с 15.03.2015, ПУЭ больше не является надежным источником. (тут кто, что говорит)

Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Февраля 2017 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ IEC 60079-14-2013 вам в помощь
Спасибо, только не понял зачем он мне?

Запрещено разделять PEN проводник на PE и N
Вы путаете, в Ех зоне не допускается применять PEN проводники.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Impact
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
Сообщение #11 : 13 Февраля 2017 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, только не понял зачем он мне?
НЕ вам, а автору, вопроса, вы правы, вам он не нужен! Простите за флуд и копипаст!
Автору, Если вы сомневаетесь, что делать с заземлением, и на что ссылаться, данный ГОСТ актуален. Особенно для тех кто работает (и разрабатывает оборудование) только во (для) взрывоопасных зонах. Там достаточно сделать поиск по слову.
Вы путаете, в Ех зоне не допускается применять PEN проводники.
Я не ничего не путаю, во взрывоопасной зоне запрещено разделять PEN проводник на PE и N, следовательно во взрывоопасной зоне не допускается применять PEN проводники. Все логично, разве нет. ))
И по скриптум, ГОСТ Р 51330.13 давно не действует.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Февраля 2017 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Все логично, разве нет.
Если разделять ПЕН запрещено, то используется ПЕН. Я так думаю. [подмигиваю]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Февраля 2017 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

во взрывоопасной зоне запрещено разделять PEN проводник на PE и N, следовательно во взрывоопасной зоне не допускается применять PEN проводники

Как же разделить там то, чего там нет ?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Февраля 2017 года, 23:35
(ссылка на это сообщение)

Как же разделить там то, чего там нет ?

В посте выше ясно сказано, что делить то чего нет категорически запрещено! [подмигиваю]

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Февраля 2017 года, 00:28
(ссылка на это сообщение)

Да-да, именно этот запрет на деление поможет избежать появление PEN, простой запрет не катит
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Infane
Сегодня в 22:04

автор: Dmitriy52nnov
Сегодня в 21:35

автор: Valter
Сегодня в 20:41

автор: Valter
Сегодня в 16:44

автор: Юра 123
Сегодня в 13:01

автор: ElectroLamp
Сегодня в 11:42

автор: Олега 777
Сегодня в 10:32

автор: doctorRaz
Вчера в 13:59

автор: DC
Вчера в 13:31

автор: Егор 81
Вчера в 13:23

автор: BTF
Вчера в 11:28

автор: Роспроект
18 Января 2019 года, 17:38

автор: Frlc
18 Января 2019 года, 16:48

автор: doctorRaz
18 Января 2019 года, 16:18

автор: ТОЭ
18 Января 2019 года, 10:33

Последние 10 cообщений чата:
16 Января 2019 года, 06:38
Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом! Он должен быть лучше прошедшего!!!
15 Января 2019 года, 10:39
Добрый день
07 Января 2019 года, 09:43
Поздравляю с Рождеством! Светлых мыслей и поступков.
06 Января 2019 года, 17:06
всех с Рождеством!
Успехов во всех делах и хорошего настроения.
04 Января 2019 года, 15:21
Всех с наступающим Рождеством!
04 Января 2019 года, 00:35
Работа сайтов восстановлена. Приношу извинения за доставленные неудобства.
03 Января 2019 года, 15:53
эу
03 Января 2019 года, 09:08
Ошибка с отправкой сообщений устранена.
02 Января 2019 года, 23:44
Форумы запустились, если будут не понятные сбои, то прошу уведомить. Сайты RU, KZ, UA чиню.
02 Января 2019 года, 23:00
Доброй ночи. Примерно с 23.30 по Московскому времени ресурс будет недоступен из-за работе на сервере. Планирую управиться за 30 минут

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 433, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Омон, Васильев Тимофей, Valter, Biktej, Beroes Group, Vоlk, Евдакия
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines