Аккумуляторы герметичные стационарные. Информация о герметичных аккумуляторах в нормах

Количество просмотров - 2505
(ссылка на эту тему)
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Февраля 2017 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Ситуация такая, есть старенькая тяговая подстанция, питающая карьерные электровозы. В ЗРУ ПС находится аккумуляторное помещение. Аккумуляторы советские, обслуживаемые, негерметичные.
Теперь хотят их заменить на герметичные стационарные аккумуляторы.
Вопрос стоит в том, что во всем ПУЭ (изд. 6-ое,  изд. 7-ое) есть только всего один пункт про такие аккумуляторы.
4.4.30. Герметичные стационарные аккумуляторы, заряд которых производится при напряжении не выше 2,3 В на элемент, могут устанавливаться в общем производственном невзрыво- и непожароопасном помещении при условии установки над ними вентиляционного зонта. При этом класс помещений в отношении взрыво- и пожароопасности не изменяется.
Есть ли к каких-либо СНиПах, ГОСТах и других документах что нибудь про такие акумуляторы, на что можно будет ссылаться при реконструкции помещения аккумуляторной?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Февраля 2017 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

В чем вопрос?
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Февраля 2017 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Есть ли к каких-либо СНиПах, ГОСТах и других документах что нибудь про такие акумуляторы, на что можно будет ссылаться при реконструкции помещения аккумуляторной?
По всей документации я нашел только одно упоминания про такие аккумуляторы.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Февраля 2017 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

я не понимаю вопрос-ссылаться можете и на Гаагский суд. Вам нужна писанина или решения?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Февраля 2017 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)


Есть ли к каких-либо СНиПах, ГОСТах и других документах что нибудь про такие акумуляторы, на что можно будет ссылаться при реконструкции помещения аккумуляторной?
По всей документации я нашел только одно упоминания про такие аккумуляторы.

Ваши герметичные аккумуляторы безопаснее чем негерметичные, поэтому если выполните все требования ПУЭ 7 для негерметичных, то большего не потребуется. И почему вас не устроило то, что есть в ПУЭ , глава 4.4 и в двух ссылках на СНиПы там же

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Февраля 2017 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Есть ли в  каких-либо ,  документах что нибудь про такие аккумуляторы,

П.4.4.30 ПУЭ справедлив. Имеется заключение ВНИИПО МЧС России "О пожаровзрывобезопасности герметизированных аккумуляторов с рекомбинацией газа типа PzVB и PzV серии Нawker Evolution" 2004 г по сути подтверждающие требования п. 4.4.30. ПУЭ.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Февраля 2017 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Ув. Земский
Самое место отметить:
Я не могу согласиться с методикой ВНИИПО, которая основывается на "нейтрализации вредностей" по СНиП (СП), т.к. она не коррелирует с "разбавлением смеси" (до безопасной) по международным стандартам. Более того-то, что они понаписали в своих заключениях, иначе чем хитростью не назовешь-искуственно ограничивают условия, снимая с себя какую либо ответственность даже за такую бумажку

----- добавлено 07 Февраля 2017 года, 11:13 -----
Еще по теме -  "заряд до 2,3 В" герметичных батарей-в общем-то сказочки про серенького бычка. В режиме ускоренного заряда ВСЕ виды герметичных АБ требуют напряжения более 2,3 В в случае необходимости заряда за приемлимое время. Для энергообъектов есть требование о заряде до 90% емкости за 8 часов, к примеру, что  реально невыполнимо для напряжения 2,3 В в случае хоть сколь рационального комплекта батареек
Antonhauff
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Февраля 2017 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

ВНИИПО МЧС России "О пожаровзрывобезопасности герметизированных аккумуляторов с рекомбинацией газа типа PzVB и PzV серии Нawker Evolution" 2004 г

А можете поделится этим заключением?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Февраля 2017 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Это слова Земского, а не мои. Лично у меня этого заключения нет, но ВСЕ заключения у них (в т.ч. имеющиеся в открытом доступе в интернете)- абсолютно под одну гребенку

----- добавлено 07 Февраля 2017 года, 15:50 -----
По поводу ПУЭ и герметичных батареек
https://www.proektant.org/index.php?topic=36709.msg206510#msg206510
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева