beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287850
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Предписание пожнадзора о выступающих в коридоре радиаторах отопления. Требования норм?

Количество просмотров - 2103
(ссылка на эту тему)
Камиль 1976
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 06 Февраля 2017 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

Наткнулся на такую формулировку предписания: На этаже в коридоре размещены радиаторы выступающие из плоскости стен на высоте менее 2м (СНиП 21-01-97 п.6.26). Но это водяное отопление, а не трубопровод с горючей жидкостью и вода не входит в понятие ЛВЖ и ГЖ согласно ПУЭ и  даже в справочнике Боратова и Корольченко не идёт как ГЖ или ЛВЖ. Как быть?

Специалист по ГО ЧС и ПБ (Новосибирск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 06 Февраля 2017 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

радиаторы выступающие из плоскости стен на высоте менее 2м (СНиП 21-01-97 п.6.26).

Возможно ширина коридора 1м, тогда ширина прохода будет менее 1-го метра, что не допускается п. 6.27 СНиП 21-01-97.  Сейчас действует вместо СНиП  СП1.13130.2013, п.4.3.3.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Февраля 2017 года, 06:26
(ссылка на это сообщение)

Что-то я НЕДОПОНЯЛ, .... или у Вас опечатка по поводу "СП1.13130.2013" ...... действительно уже есть такой 2013 года или это просто ОПЕЧАТКА, а действует все же старый СП 1.13130.2009 (с соотв. изменениями)....

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Камиль 1976
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Февраля 2017 года, 04:22
(ссылка на это сообщение)

Ширина коридора 1.45м., с данного участка этажа согласно схеме эвакуации эвакуируется ч/з эвакуационный выход менее 15 человек.

Специалист по ГО ЧС и ПБ (Новосибирск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Февраля 2017 года, 06:19
(ссылка на это сообщение)

а разве в вашем случае радиаторы водяного отопления не являются "оборудованием, выступающим из плоскости стен на высоте менее 2 м" к которым применимы требования п.4.3.3 для коридоров  и п.4.4.4 для лестниц и лестничных клеток СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Камиль 1976
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Февраля 2017 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, я уже понял ошибку в понимании НПА.

Специалист по ГО ЧС и ПБ (Новосибирск, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Февраля 2017 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Это НТД, ..... НПА это несколько иное

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Февраля 2017 года, 01:03
(ссылка на это сообщение)

На этаже в коридоре размещены радиаторы выступающие из плоскости стен на высоте менее 2м

Тут не играет роли какие вещества в радиаторах, ни сколько людей эвакуируется, ни ширина коридора!
Еще с времён советских гостов выступающие части на высоте менее 2,2 м (на уровне роста человека с учётом подпрыгивания во время бега) считается препятствиями к свободной эвакуации. И препятствиями введения сил и средств во время пожаротушения.

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1310, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Ден СПБ, Beroes Group, ivm, Alltta, Alex2214, Перельман, Sasha 4312, Evdbor, Mclaud 72, Dmitrij, klevt5of, Проектант 63, Земский, Legio Mortis, Александр ЭОМ, Алексей Олегович Москва
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика