Здание VIII степени огнестойкости. Чем отделяются смежные помещения?

Количество просмотров - 1867
(ссылка на эту тему)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 27 Января 2017 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Чем отделяются друг от друга помещения категории Г1 и В1 в здании VIII степени огнестойкости?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Января 2017 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Наличием разных категорий: Г1 и В1. п.5.1.1. табл.1 ТКП 474-2013
В помещениях категории Г1 - вещества и материалы сжигаются или утилизируются в процессе контролируемого горения в качестве топлива.
Помещения категории В1 - производственные, складские помещения...
При расчете категорий по взрывопожарной опасности не учитывается степень огнестойкости здания.




? (Пенза, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Января 2017 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

ну это понятно. А какая между ними стена или перегородка должна быть?
Наличием разных категорий: Г1 и В1. п.5.1.1. табл.1 ТКП 474-2013
В помещениях категории Г1 - вещества и материалы сжигаются или утилизируются в процессе контролируемого горения в качестве топлива.
Помещения категории В1 - производственные, складские помещения...
При расчете категорий по взрывопожарной опасности не учитывается степень огнестойкости здания.





Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Января 2017 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Ув. Катя 100, поспешил, не правильно прочитал: "чем отличаются", а надо было "чем отделяются", прошу прощения за не совсем правильный ответ.

     Для правильного ответа на Ваш вопрос необходимо знать
- функциональное назначение здания (Ф5.?)
- количество этажей,
- что храниться (если это склад В1), есть нюансы по хранению удобрений,
- допустимую площадь противопожарного этажа в здании VIII степени огнестойкости; - если площадь не проходит, то однозначно противопожарная стена.
- необходимо определить категорию всего здания...
- какой класс пожарной опасности стен,
- есть ли (или требуется ли АУПТ),
- помещение Г1 - во встройке присторойке...
- помещение В1 находится в подвале, у наружной стены...
.......
Проект необходимо рассматривать комплексно.
почитайте ТКП 45-2.02-34, ТКП 45-2.02-92 с последними изменениями. (у меня 2006 и 2007, скорее всего в РБ уже были обновления).

? (Пенза, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Января 2017 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)


Ув. Катя 100, поспешил, не правильно прочитал: "чем отличаются", а надо было "чем отделяются", прошу прощения за не совсем правильный ответ.

     Для правильного ответа на Ваш вопрос необходимо знать
- функциональное назначение здания (Ф5.?)
- количество этажей,
- что храниться (если это склад В1), есть нюансы по хранению удобрений,
- допустимую площадь противопожарного этажа в здании VIII степени огнестойкости; - если площадь не проходит, то однозначно противопожарная стена.
- необходимо определить категорию всего здания...
- какой класс пожарной опасности стен,
- есть ли (или требуется ли АУПТ),
- помещение Г1 - во встройке присторойке...
- помещение В1 находится в подвале, у наружной стены...
.......
Проект необходимо рассматривать комплексно.
почитайте ТКП 45-2.02-34, ТКП 45-2.02-92 с последними изменениями. (у меня 2006 и 2007, скорее всего в РБ уже были обновления).



все известно. ТКП перечитаны вдоль и поперек. Но ответа не нашла. Есть только до VII степени огнестойкости, а VIII может не нормируются?
- здание Ф5.1. Помещение с категорией г1 - Ф5.1, помещение с категорией В1 - Ф5.2
- одноэтажное
- помещение В1 - бункер подачи твердого топлива (древесные отходы, опилки)
- площадь проходит
- категория всего здания В
- в помещении категории Г1 стены из сэндвич-панелей с минераловатным наполнителем, в помещении В1 - профиль стальной листовой гнутый (профлист)
- АУПТ есть
- В1 с краю находится, Г1 как бы встроено...

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Января 2017 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

а VIII может не нормируются

А можно ли в здании VIII СО размещать ваше здание? (VIII СО - предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется п.4.5.1. табл.4 ТКП45-2.02-142-2011)

- В1 с краю находится, Г1 как бы встроено...

Как бы??!!  Д.б в соответствии с определениями - вставка, встройка, пристроено и т.д.

Бункер - это помещение или сооружение?

А Вы правильно определили фактическую степень огнестойкости здания?

Все эти вопросы в проектной документации должны рассматриваться специалистом ПБ.
Проект необходимо рассматривать комплексно.


? (Пенза, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Января 2017 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)


а VIII может не нормируются

А можно ли в здании VIII СО размещать ваше здание? (VIII СО - предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется п.4.5.1. табл.4 ТКП45-2.02-142-2011)

- В1 с краю находится, Г1 как бы встроено...

Как бы??!!  Д.б в соответствии с определениями - вставка, встройка, пристроено и т.д.

Бункер - это помещение или сооружение?

А Вы правильно определили фактическую степень огнестойкости здания?

Все эти вопросы в проектной документации должны рассматриваться специалистом ПБ.
Проект необходимо рассматривать комплексно.



Вот проект и на рассмотрении. Эксперт по ПБ сам снизил степень огнестойкости с V на VIII. Здание - отдельностоящая котельная к которой пристраивается оперативный бункер подачи топлива (это помещение).
Но я уже наверное нашла ответ на свой вопрос))) По п. 5.6.1 ТКП 45-2.02-92 отделять помещения нужно перегородкой 1-го типа

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Саха
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Марта 2017 года, 07:30
(ссылка на это сообщение)

помогите!!! склад арочного типа из сендвич панелей. на каком расстоянии можно разместить бытовку для рабочих?

Директор филиала (Якутск, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Марта 2017 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)


помогите!!! склад арочного типа из сендвич панелей. на каком расстоянии можно разместить бытовку для рабочих?

12 метров

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1138, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Khusnitdinof, AlexeyVL, Перельман, Сергей Л. П., Наталья1698, Shvet, AnPo, РоманC, Electrik 1998, spirin158, Земский, Horizont, Корсар, Neverlock, VadGKorn, Alex2214, Fe1in, Алекcей
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines