Расчет ТКЗ 0,4 кВ. Определение активного и индуктивного сопротивления кабеля

Количество просмотров - 12277
(ссылка на эту тему)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 25 Января 2017 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)



Вот есть рекомендации по расчету сопротивлений, смотрю и не могу понять, что именно нужно принимать. В справочниках, да дается информация при температуре +20С. В общем буду принимать при температуре +20С.

К Вам вопрос! Вы все это рассчитываете в рамках курсового проектирования в учебном заведении или для практического применения в РП?. Если первое, тогда конечно нужно показать преподавателю ход и последовательность расчётов, применение коэффициентов и т.п. Если для практического применения, то зачем загромождать себя и проект такими глубокими академическими вычислениями. Считайте по упрощенным формулам и приближенным данным, т.к. погрешности будут в расчетах как в - так и в +

Курсовые уже 13 лет не считаю))) Сейчас хочу сделать расчет ТКЗ-0,4 кВ, не только для себя, а и для других. Чтобы тот кто будет делать расчет ТКЗ-0,4 кВ по моему примеру, становилось все понятно, что откуда взято, ссылки на все нормативные документы.  Какие подводные камни ожидают проектировщика при расчете ТКЗ. Чтобы было по-меньше головной боли. Так как опыта практического расчета ТКЗ нету, вот и обратился сюда, чтобы подсказали, как лучше.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 25 Января 2017 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Сейчас хочу сделать расчет ТКЗ-0,4 кВ, не только для себя, а и для других. Чтобы тот кто будет делать расчет ТКЗ-0,4 кВ по моему примеру, становилось все понятно, что откуда взято, ссылки на все нормативные документы.  Какие подводные камни ожидают проектировщика при расчете ТКЗ. Чтобы было по-меньше головной боли. Так как опыта практического расчета ТКЗ нету, вот и обратился сюда, чтобы подсказали, как лучше.

Ваше желание  конечно похвально и еще завидую наличию у вас свободного времени для такой работы! Я уже наверное больше почерпнул из текстов и файлов на первой странице этой темы (последняя книга в вашем сообщении №11- понравилась). Теперь к вашей теме: в принципе база для расчетов это закон Ома Iк.з= U/R.  Для перем. тока вместо R появляется Z=Ra+Rх и этих Z несколько включенных последовательно в замкнутой цепи. Zтрансформатора+Zпроводников(прямой, обратный, разных сечений, разных индуктивностей, тепловых режимов т.е.- сплошные переменные) + Zпереходных контактов, что- то еще возможно забыл. Кроме этого при КЗ меняется
напряжение на выходных контактах тр-ра, это еще одна переменная. В системе ТN  PE-проводник уменьшит сопр. обратного провода (еще переменная). Думаете это все можно систематизировать и кратко и доступно донести до других? По мне лучше воспользоваться парой программ (для сравнения) и не мучиться.  Меня "Электрик" устраивает.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 25 Января 2017 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Пока работы не много, вот и решил заняться. А программ по расчету ТКЗ 0,4 очень много: Аврал, Ecodial, SICHR + самописных программ. Главная цель стояла понять как это все считается. В общем когда сделаю, выложу расчет.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 25 Января 2017 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)


Пока работы не много, вот и решил заняться. А программ по расчету ТКЗ 0,4 очень много: Аврал, Ecodial, SICHR + самописных программ. Главная цель стояла понять как это все считается. В общем когда сделаю, выложу расчет.

Спасибо за программы! Попробую скачать. Ждем расчета, буду по возможности содействовать

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 25 Января 2017 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

кстати эти программы, можно скачать сразу на одном ресурсе: http://raschet.info/programs.php?prog=1 (это не реклама).
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 26 Января 2017 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Нашел вот методические указания, может кому-то пригодяться.
* МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.doc
(786.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 414]
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 30 Января 2017 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Нашел в справочнике Григорьева вот такую таблицу определия сопротивления элементов при однофазном кз, когда нету данных активных индуктивных сопр. нулевой последовательности. Очень близко к правде.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 30 Января 2017 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Ingener 523 прошу протестировать мою табличку (в ней есть расчет токов к/з) и сообщить о результатах, насколько мы с вами расходимся в расчетах

https://www.proektant.org/index.php?topic=40506.msg233693;topicseen#new

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Projetc
Вчера в 15:28

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:53

автор: Opornik
Вчера в 09:22

автор: Сурен
13 Апреля 2024 года, 22:09

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53

автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39

автор: Yurexx
05 Апреля 2024 года, 12:04

автор: Foxson
05 Апреля 2024 года, 10:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1322, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Neverlock, РоманC, Маркос, Spayn, MA1234, EuKarf, Yury G, VicZel, Projetc, Shvet, Андрей 37, Alex2214, AlexeyVL, Земский, Mоpоk
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines