beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчетная таблица в Excel для определения нагрузок, расчета потерь и токов КЗ. Обсуждение

Количество просмотров - 45245
(ссылка на эту тему)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #91 : 05 Июля 2021 года, 06:28
(ссылка на это сообщение)

День добрый, откорректировал табличку с учетом изм.№4 СП256.1325800.2016 Появилась возможность вводить понижающий коэффициент при расчете нагрузок от квартир в зависимости от региона России.

P.S.
При первоначальном запуске необходимо разрешить работу макросов выбрав "Разрешить редактирование"
* Расчет_от_05.07.21.xlsm
(615.29 Кб)  [скачать]  [загрузок: 965]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Tolstihinaolga
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #92 : 03 Февраля 2022 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите какой пароль для разблокировки расчетов в таблицах?

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Tolstihinaolga
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #93 : 04 Февраля 2022 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)

https://www.proektant.org/index.php/topic,40506.msg306286.html#msg306286
Здравствуйте. Помогите с ответом на сообщение про пароль?

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #94 : 28 Февраля 2022 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

День добрый, выкладываю табличку с внесенными изменениями и исправленными незначительными ошибками.
По поводу пароля, я его не предоставляю, табличка идёт как есть. При возникновении сомнений в расчетах проверяйте в ручную.
* Расчет_от_28.02.22.xlsm
(617.63 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1318]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Den 12
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #95 : 28 Февраля 2022 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

какое напряжение берётся для расчёта 1ф кз? 220 или 230? учитывается ли пп.5 п.1.4.9 ПУЭ?
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #96 : 28 Февраля 2022 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 28249-93 п. 1.6 подпункт 4
230 В
П. 1.4.9 ПУЭ координируется с ГОСТ 28249-93 п. 1.6 для номинального напряжения 220 В

? (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #97 : 28 Февраля 2022 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

для всех расчетов используется напряжение 220В/380В.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #98 : 28 Февраля 2022 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

для всех расчетов используется напряжение 220В/380В
+5%. Т.о. 230/400В

? (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #99 : 28 Февраля 2022 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Согласен, для расчетов токов к/з надо пересмотреть напряжение, записал, спасибо!

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Ptax
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #100 : 27 Ноября 2023 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

Согласен, для расчетов токов к/з надо пересмотреть напряжение, записал, спасибо!

Уважаемый Роспроект, не поделитесь обновленной версией программки?
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #101 : 01 Апреля 2024 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Пока ничего не актуализировал, есть кое какие задумки, как только реализую их, выложу очередную версию.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 331, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Александр 156, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines