Сообщение #1 : 03 Января 2017 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Всех с прошедшими и с наступающими праздниками!!!

Есть вопросик.

Есть магазинчик, встроенный в первый этаж жилого дома, в подвальчике разместили мойки, надо трапики, да и вообще вся сеть не получается в существующую канализацию выбросить.  Заказчик предлагает вот такую штуку http://product-selection.grundfos.com/catalogue.product%20families.multilift.html?custid=GMO&familycode=LIFFAM&lang=RUS&time=1483432871701   установить. Эта установка оснащена двумя насосами ( рабочий и резервный), требует устройства некоего приямка.... Вообще можно ли такое ставить в подвале жилого дома?? над этой частью подвала, где будет установка размещена, помещение магазина, т.е. жильцам не будет мешать. но все же?? надо просто со стороны, как говорится, мнение экспертов местных)) свежий взгляд так сказать.
Жду советов!!
картинка с мультилифтом..png
 
* картинка с мультилифтом..png
(152.69 Кб, 1201x926)  [скачать]  [загрузок: 372]

Инженер (Минск, Беларусь)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Января 2017 года, 23:59
(ссылка на это сообщение)

Вот стандартное решение. давно не свежее, для помещений ниже уровня подпора канализационной сети:
KSB_compacta.png
 
* KSB_compacta.png
(203.51 Кб, 1704x678)  [скачать]  [загрузок: 366]


KSB-mini-Compacta http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000261

Compacta http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000260

Каталог: https://www.ksb.com/ksb-ru/Products_and_Services/building_services/drainage/

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Января 2017 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

есть объекты где применено в Минске?

Инженер (Минск, Беларусь)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Января 2017 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Устанавливал в 18-эт. жилом доме в подвале сололифты от грундфос, 1-2 этажи - встроенные помещения. Дом построен и эксплуатируется. Подключали ли сололифты мне не известно(.

Устройство приямка для хоз.- фекальных стоков......больной вопрос.........по сути, все стоки сразу же будут перекачиваться в уличную сеть, но....что-то же останется на стенках, дне и т.п. Т.е. антисанитария. Думаю санстанция не пропустит. Этот приямок должен быть по типу герметичной емкости, что бы ни запахи, ни стоки не просачивались наружу. Перед подключением к самотечной линии на напорной следует установить обратный клапан и запорную арматуру.

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Января 2017 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Референции (международные) - https://www.ksb.com/ksb-en/348396/action/find?facetId=823016&lang=en&query=compacta&facetId=348406

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Января 2017 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Кsb, вот появилась такая же проблема как и у Сантехмастера. Новый жилой дом, в подвале куча приборов, но они ниже лотка приемного колодца. Понимаю, что классическим решением было бы ставить мини насосную станцию на улице, но это существующая жилая застройка и места для ее размещения нет. Вижу только 1 выход - ставить кучу сололифтов(((((((

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Января 2017 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)

Новый жилой дом, в подвале куча приборов ... ниже лотка приемного колодца ... - ставить кучу сололифтов(((((((


Да, согласен, если в помещении и ниже уровня коллектора - то для хоз.-фекальной канализации только герметичные варианты вроде соло-, мульти-лифтов и мини-, Компакты и т.п.  [рыдаю]

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Января 2017 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

А какие у вас есть решения на 6-8 приборов? 2-3 унитаза, остальные - умывальники и писсуары

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Января 2017 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

думаю все зависит от расположения этих приборов.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Января 2017 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Нужна герметичная закрытая мини КНС, которую можно установить в приямке, группа приборов - 2 санузла, расположенных рядом.

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Января 2017 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)


Устанавливал в 18-эт. жилом доме в подвале сололифты от грундфос, 1-2 этажи - встроенные помещения. Дом построен и эксплуатируется. Подключали ли сололифты мне не известно(.

Устройство приямка для хоз.- фекальных стоков......больной вопрос.........по сути, все стоки сразу же будут перекачиваться в уличную сеть, но....что-то же останется на стенках, дне и т.п. Т.е. антисанитария. Думаю санстанция не пропустит. Этот приямок должен быть по типу герметичной емкости, что бы ни запахи, ни стоки не просачивались наружу. Перед подключением к самотечной линии на напорной следует установить обратный клапан и запорную арматуру.

нет, там как в таковой в приямок ничего не собирается я так понял, это типа солилифта но с мультилифт ( два насоса) со своей какой-то встроенной камерой. приямок просто для размещения установки, запахов быть не должно, герметично все.

Инженер (Минск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Января 2017 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

вот видео

https://www.youtube.com/watch?v=2FdNH1xDg18
может такая пригодится?

Инженер (Минск, Беларусь)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Января 2017 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

Есть ещё такая установка -

https://youtu.be/bhODfpyjUF4

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
Вчера в 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18

автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13

автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, Evdbor, Чистильщик, VadGKorn, Dizel 2012, Posetitel