Установка трансформатора 250кВА на заборе. Допустимо ли выполнять такое и как?

Количество просмотров - 1585
(ссылка на эту тему)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Декабря 2016 года, 00:35
(ссылка на это сообщение)

Приветствую.
Товарищи,вопрос такой..Возможно ли повесить тр-р на забор (высота забора 6 м,по конструктиву позволяет)?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Декабря 2016 года, 04:56
(ссылка на это сообщение)


Приветствую.
Товарищи,вопрос такой..Возможно ли повесить тр-р на забор(высота забора 6 м,по конструктиву позволяет)?

Размер, вес, IP и условия окруж. среды - трансформатора? Характеристика забора?

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Декабря 2016 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)

По забору пока точной инфы нету.
Ну вообще такое можно делать?
Единствненное-расстояние от забора до жилого дома менее 10 м

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Декабря 2016 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

и зачем силовой трансформатор весить на забор ?
есть типовые решения мачтовых трансформаторных подстанций на опоре, например у завода Козлова (Минск)

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Декабря 2016 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

вот например мачтовая подстанция 250 кВА
http://www.mitek.spb.ru/files/mtp160_250_1359209371.pdf
там на 3500 низ трансформатора....но в вашем случае вам придется самим разрабатывать и метало конструкции и  придумывать как присоединить распределительные устройства к трансформатору
а вот то что между трансформатором  меньше 10 м...(или забор между трансформатором и жилым домом?)
тут нужно думать по тому какой у вас трансформатор если масленый вы можете попасть под 4.2.68 ПУЭ а если сухой то тоже не хорошо 4.2.131. ....Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Декабря 2016 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Приветствую.
Товарищи,вопрос такой..Возможно ли повесить тр-р на забор(высота забора 6 м,по конструктиву позволяет)?


Возможно, если есть проектная документация на забор, отражающая конструктивные решения по установке трансформатора и его подключению, а также расчет механической прочности забора от максимального веса трансформатора, +также необходимо учитывать параметры, которые упоминал Опти.

Если этого нет, то значит установка трансформатора на забор (основание не предусмотренное для этих целей) не может являться проектным решением.



Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Декабря 2016 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Возможно ли повесить тр-р на забор

это уж точно не проектное решение

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Aerohost
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines