beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Транзит кабеля через помещение с взрывоопасной зоной. Прокладка кабеля в трубе или коробе

Количество просмотров - 13040
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 20 Декабря 2016 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

в госте не написано про помещения, там про зоны
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 21 Декабря 2016 года, 00:20
(ссылка на это сообщение)

в госте не написано про помещения, там про зоны

к чему такое толкование?
т.е. если не прописать конкретно что зона находится в помещении то норма по вашему уже не применима?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 21 Декабря 2016 года, 05:29
(ссылка на это сообщение)

К тому, что там ничего не написано, что обсуждается уже пару страниц строго по буквам. В одном помещении может быть несколько зон, например. Поэтому, отсыл к госту ничего никому не дает, даже если бы он обладал юридической силой. Плюс там речь о конкретном виде проводки, а не о всех видах. Наконец, наряду с ним действует гост 30852.13-он уже транзит прямо запрещает (приложение Г). А главное-на таких обьектах РТН будет требовать выполнение пуэ согласно утвержденных им же перечней (норм)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 21 Декабря 2016 года, 05:30
(ссылка на это сообщение)

А ГОСТ 60079-14-2011 разрешает...


1 Область применения
Требования настоящего стандарта являются дополнительными по отношению к требованиям для электроустановок общего назначения.

9.6.1 Электропроводки, пересекающие взрывоопасную зону

Если электропроводки пересекают взрывоопасную зону при переходе из одной невзрывоопасной зоны в другую, монтаж электропроводки во взрывоопасной зоне должен соответствовать уровню взрывозащиты оборудования.

Volk абсолютно прав, на мой взгляд, в данном пункте ни слова про транзитную прокладку из помещения в помещение и речь в данном пункте идет о прохождении цепей в одном помещении, пересекающих взрывоопасную зону

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 21 Декабря 2016 года, 05:34
(ссылка на это сообщение)

Только не
Цитата
ГОСТ 60079-14-2011

а ГОСТ IEC 60079-14-2013
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 21 Декабря 2016 года, 07:02
(ссылка на это сообщение)

гост 30852.13

писатели молодцы вообще, сослались на ПУЭ в приложении Г и все.
речь в данном пункте идет о прохождении цепей в одном помещении, пересекающих взрывоопасную зону

можно до бесконечности бодаться о чем идет речь в данном пункте, формально, про помещении там не слова, а коли так то пункт распространяется на всё, и на помещения и на открытые установки.
ГОСТ IEC 60079-14-2013
- для чего и для кого написан этот ГОСТ))) вопрос конечно риторический, РТН будет смотреть в первую очередь в ПУЭ. Ну вообще в принципе, когда пользоваться этой нормой. Разные зоны в помещении я встречал только в лабораториях. Но у нас ведь зачастую помещение категорируется одной зоной
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 21 Декабря 2016 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)

В приложении г они не сослались на пуэ, а продублировали пуэ

----- добавлено 21 Декабря 2016 года, 07:14 -----
Вопрос насчет транзита в нормах мэк интересный, но мы же все таки в РФ
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 21 Декабря 2016 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

Нет, в приложении г они не сослались, а продублировали пуэ

я на сайте техэксперта смотрел, там просто ссылка на ПУЭ)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 21 Декабря 2016 года, 07:17
(ссылка на это сообщение)

До компа доберусь кину цитату из офиц документа, если интересно
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 21 Декабря 2016 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

До компа доберусь кину цитату из офиц документа, если интересно
конечно, буду премного благодарен
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 21 Декабря 2016 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Г.7.20 (7.3.115) Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Допускается их прокладка на расстоянии менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны при выполнении дополнительных защитных мероприятий, например прокладка в трубах, в закрытых коробах, в полах.
Gastarbeiter
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 08 Сентября 2020 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

А что вы думаете о том что ни ГОСТ 30852.13-2002 ни ГОСТ IEC 60079-14-2011 не распространяются на зоны где опасность связана с наличием горючей пыли или волокон? Согласно указаний в Области применения. Чем необходимо руководствоваться для таких зон?

Senior specialist (Moscow, Russia)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 09 Сентября 2020 года, 02:16
(ссылка на это сообщение)

еще есть такое
СП 423.1325800.2018. "Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах"
Цитата
10.1.6 Через взрывоопасные зоны всех классов не допускается прокладывать не относящиеся к ним транзитные кабели всех напряжений.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 09 Сентября 2020 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

СП 423.1325800.2018

А какой у него статус?
Это разве не просто сборник?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 10 Сентября 2020 года, 02:23
(ссылка на это сообщение)

обычный добровольный "снип-хрип" по приказу Росстандарта от 02.04.2020 N 687 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 349, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines