Вид арматуры на выходе ТС из котельной. На какой норматив опираться при выборе?

Количество просмотров - 2251
(ссылка на эту тему)
Юрчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Декабря 2016 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Всю жизнь проектирую котельные, и на выходе тепловых сетей из котельной устанавливаю задвижку стальную. Подскажите, есть ли нормативное требование в соответствии с которым именно задвижка должна стоять, или можно и КШ (или затвор) поставить [непонятно]
Требование о том, что должна стоять стальная арматура в ТКП тепловые сети (п. 11.10). В том же пункте написано:"Тип и исполнение арматуры следует определять, исходя из заданной степени надежности, рабочего давления и температуры теплоносителя и условий эксплуатации" - это означает, хочу поставить кран - поставлю, хочу поставить троллейбус - поставлю троллейбус. Есть еще требования какие, кто знает [непонятно]?

Каменщик (Минск, Беларусь)
White Label
***
Куратор подраздела "Тепловые станции"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Декабря 2016 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Те же принципы отображены и в ТКП на тепловые пункты. Нигде не прописано про то, что арматура должна быть именно задвижкой. Типов арматуры много, главное - чтобы справлялась с поставленными задачами. Вполне можно поставить и затвор. Только затвор должен соответствовать необходимому классу герметичности.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13

автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 409, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Oneonepiece, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines