Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20524
Всего тем - 25255
Всего сообщений - 232436
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Технологическая схема. Условные обозначения.

Количество просмотров - 3247
(ссылка на эту тему)
Проектолог
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Ноября 2016 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Привет всем.

Вопрос коллегам от киповцев: что тут изображено?

 
PRV 4008.jpg
 
* PRV 4008.jpg
(28.69 Кб, 304x398)  [скачать]  [загрузок: 415]


что такое PRV 4008? что означает HOLD?

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Ноября 2016 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Столь огромный участок схемы более предназначен для специалистов по квантовой физике, нежели для технологов, а так немного похоже на гидро-пневмо аккумулятор с Pressure Relief Valve

? (Челябинск, Россия)
Dinosaur
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Ноября 2016 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Изображен пружинный предохранительный клапан. По-нашему ППК, по-ихнему relief valve, safety valve. Они обычно обозначаются PCV, почему здесь PRV не знаю, предположу pressure relief valve. 4008 - позиция оборудования. HOLD вижу в первый раз, если среда пар/вода/воздух/азот предположу рукоятку для ручного поднятия клапана
Upd - сброс в атмосферу, значит среда как-раз та, но то, что это рукоятка, все же нужно проверить

? (Уфа, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Ноября 2016 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

На предохранительный клапан то же похоже, особенно если верить в Ду50, но место установки несколько не обычно (после запорной арматуры по ходу среды).

? (Челябинск, Россия)
Dinosaur
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Ноября 2016 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Я думаю, это граница проектирования, поэтому так. По идее еще редукционный должен стоять. Без всей схемы только догадываться

? (Уфа, Россия)
Shvet
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Ноября 2016 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

Вопрос коллегам от киповцев: что тут изображено?
Пружинный предохранительный клапан. DN25 вход, DN50 выход, сброс в атмосферу.

что такое PRV 4008?
Pressure Relief Valve, по нашему предохранительный клапан, любой, не обязательно пружинный. 4008 - позиция. Вангую, что это секция 400 установки АТ-8, порядковый номер 8.

что означает HOLD?
Означает "будет уточнено позднее". Это значит, что клапан будет, но какой - пружинный/пилотный, какой DN, какое Руст - все это уточнится позднее. Условное обозначение HOLD общеупотребительное для западных инженерных документов. Согласен, что слово многозначное, примерное происхождение из вот этого термина:
hold - эконом. придерживать, не продавать (товар)

Инженер (Полоцк, Беларусь)
Проектолог
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Ноября 2016 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

офигеть можно. я еще более детальных и оперативных ответов не видел на форуме. большое спасибо и уважение технологам!!!

 [отлично]

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Ноября 2016 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

фигеть не надо, технологи по жизни самые отзывчивые "потцаны"

? (Челябинск, Россия)
Legio Mortis
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Ноября 2016 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

фигеть не надо, технологи по жизни самые отзывчивые "потцаны"
Иначе бы не выжили  [доволен]

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Ноября 2016 года, 06:43
(ссылка на это сообщение)

HOLD как правило у нас ставится в случаях когда надо выпустить проект, а документации по какому-то оборудованию нет. Это могут быть и параметры (температура или давление), уставки срабатывания сигнализаций и блокировок, присоединение и так далее. То есть все что будет исправлено в изменениях после получения конструкторской документации на конкретное оборудование.
А вот подобные клапаны у нас не относятся к части КИП, как и регуляторы прямого действия, потому что к ни мне идут никакие кабели и нет никаких измерений. В связи с этим и позиции в 99% случаев мы им не даем.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Arlekon
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Декабря 2016 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте народ.
Кто сможет подсказать что означают прямоугольники с + и -. Дело в том что есть похожие условные обозначения на воздухонагреватель и воздухоохладитель, но там + и - дополнительно заключены в окружности внутри прямоугольников.))

* Снимок.JPG
(9.08 Кб, 72x94)  [скачать]  [загрузок: 325]

? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Декабря 2016 года, 20:54
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте народ.
Кто сможет подсказать что означают прямоугольники с + и -. Дело в том что есть похожие условные обозначения на воздухонагреватель и воздухоохладитель, но там + и - дополнительно заключены в окружности внутри прямоугольников.))
Нужна схема с большим куском, что бы понять контекст.

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
Arlekon
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Декабря 2016 года, 21:02
(ссылка на это сообщение)

Снизу идет метанол, заходит в расходомер, после идет неизвестное оборудование (2 шт) дальнейший путь слив в передвижную емкость, линия вверх от расходомера - газ в атмосферу.
Снимок.JPG
 
* Снимок.JPG
(16.11 Кб, 238x340)  [скачать]  [загрузок: 285]

? (Уфа, Россия)
Dinosaur
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Декабря 2016 года, 21:41
(ссылка на это сообщение)

положительный и отрицательный (с бОльшим и меньшим давлением) импульс на дифманометр

? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Декабря 2016 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

Снизу идет метанол, заходит в расходомер, после идет неизвестное оборудование (2 шт) дальнейший путь слив в передвижную емкость, линия вверх от расходомера - газ в атмосферу.

Это скорее всего вам киповцы подскажут, но думаю, это часть обвязки расходомера% http://www.gosthelp.ru/text/GOST8563297GSIIzmereniera.html см. Рисунок 3, с сосудами разделительными (сторона большего "+" и меньшего давления "-"). Это чистое предположение.

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Shvet
Сегодня в 07:49

автор: Shvet
Сегодня в 07:04

автор: Андрей 37
Вчера в 13:08

автор: Shvet
14 Декабря 2017 года, 16:55

автор: ЭдВик
14 Декабря 2017 года, 13:39

автор: Shvet
14 Декабря 2017 года, 12:37

автор: Pyromaniac 92
13 Декабря 2017 года, 18:24

автор: Legio Mortis
13 Декабря 2017 года, 13:00

автор: Денс
13 Декабря 2017 года, 08:26

автор: Legio Mortis
12 Декабря 2017 года, 15:49

автор: Антониони
12 Декабря 2017 года, 06:43

автор: Kontrol 8422
09 Декабря 2017 года, 20:43

автор: Yarrt
08 Декабря 2017 года, 13:22

автор: Машков
01 Декабря 2017 года, 16:23

30 Ноября 2017 года, 21:56

Последние 10 cообщений чата:
06 Декабря 2017 года, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите, может кто сталкивался с пучковыми токами низковольтных трансформаторов?
01 Декабря 2017 года, 12:58
это вам в раздел о работе
01 Декабря 2017 года, 11:38
Коллеги, приветствую всех! Подскажите, есть ли на данных форумах, сообщения о проектах, в которых можно было бы поучаствовать?))))  [хороший]
28 Ноября 2017 года, 16:22
28 ноября 2018 года, 16:23
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Опти, Егор 81, Mav, Евгений 174, Redline, Вадим321, Земский, Артём Сергеевич, Trust Me, Алексий I, Jeday Samara, Проектант 63, Samsony 1
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines