Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 20676
Всего тем - 25010
Всего сообщений - 228004
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Щиты НО. Применение щита ВРШ-НО

Количество просмотров - 2847
(ссылка на эту тему)
Gir
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Октября 2016 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Проектирую наружное освещение микрорайона 1 очереди.
Решено ,что подключение наружного освещения выполнить от проектируемой ТП по двум вводам, режим вечерний, деление на вечерний и ночной сказали не делать. Учет организовать внутри щита наружного освещения.
По расчетам получается 15кВт(две внутриквартальных территории и 4 проезда). Могу я под эти цели использовать щит ВРШ-НО комплектный   или посоветуйте какой-то  щит.  
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Октября 2016 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите такие изделия ЯУО серии 9600 :
......
ЯУО 9611 Ящик двухфидерный с автоматическим управлением освещением от многофункционального реле времени (основные режимы управления: от реле времени РВ, от реле напряжения РН, от фотореле ФР, комбинированные режимы –РВ+РН, РВ+ФР, ФР+РН, ФР+РВ+РН на каждом фидере.
ЯУО 9612 Ящик двухфидерный с автоматическим управлением освещением от фотореле на каждом фидере.
ЯУО 9613 Ящик двухфидерный с автоматическим управлением освещением от таймера на каждом фидере.
ЯУО 9614 Ящик двухфидерный с автоматическим управлением освещением от фотореле на первом фидере, от таймера на втором фидере.

Инженер (Омск, Россия)
Gir
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Октября 2016 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)


Спасибо,это поняла.
Но у меня все управление планируется с объединенного диспетчерского пункта.
Может мне поставить ВРШ-НО (панель вводная и панель распределительная) внутри ТП. При этом не использовать шины на ночной режим. Можно так? При этом датчик освещенности ставить должна я у себя на тп?
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Октября 2016 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Может мне поставить ВРШ-НО (панель вводная и панель распределительная) внутри ТП. При этом не использовать шины на ночной режим. Можно так? При этом датчик освещенности ставить должна я у себя на тп?
От чего же нельзя. Как удобно так и ставьте.

Инженер (Омск, Россия)
Gir
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Октября 2016 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Хочу уточнить про датчик освещенности, мне его ставить ? И включать его в свою спецификацию?
или это должен делать тот, кто делает диспетчеризацию?
Андрей, Актобе
**
Активный участник форумов

Lighting Project
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Октября 2016 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Хочу уточнить про датчик освещенности, мне его ставить ? И включать его в свою спецификацию?
или это должен делать тот, кто делает диспетчеризацию?
Теоретически Вам нужно фотореле. Я бы сделал так:
Собрал бы на нужное количесто/ампераж отходящих линий Щит с АСУНО, в комплект входили бы фотореле, GPS модуль, контакторы, Таймер ( по необходимости, Счетчик, контакторы и тд. Если у Вас там два ввода ( по крайней мере я так понял фразу "подключение наружного освещения выполнить от проектируемой ТП по двум вводам", то еще добавил бы АВР. Правда такие сборные щиты не всегда в экспертизе проходят (зависит от глупости и "совковости" эксперта.
Если это не вариант, то и тут есть решение! Введите в Яндексе "АСУНО" там полно производителей, большинство предлогают Щиты в т.ч. с фотореле, таймером. Если у Вас все таки есть 2 ввода на НО, то дополнительно заложите типовой АВР.

Инженер (Актобе, Казахстан)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Октября 2016 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Если это не вариант, то и тут есть решение! Введите в Яндексе "АСУНО" там полно производителей, большинство предлогают Щиты в т.ч. с фотореле, таймером.
И посмотрите тему, в разделе, по АСУНО

Инженер (Омск, Россия)
Gir
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Октября 2016 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

а без авр никак?
Если беру ВРШ-НО,там перекидной рубильник с двух вводов
Или если предполагается диспетчеризация я должна делать АВР
Gir
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Октября 2016 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

или шкаф с АСУНО в дополнение к ВРШ но?
Андрей, Актобе
**
Активный участник форумов

Lighting Project
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Октября 2016 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)

а без авр никак?
Если беру ВРШ-НО,там перекидной рубильник с двух вводов
Или если предполагается диспетчеризация я должна делать АВР
Я вообще не понимаю зачем там 2 ввода.
Не обязательно авр, можно и перекидной.  Ну у вас и схема сложная)))). Ставте рубильник, потом щит асуно, потом после асуно щит щно, с необходимым количеством автоматов  нужного ампеража.  Я надеюсь вам же не надо по отдельности фидеры освещения регулировать?

Инженер (Актобе, Казахстан)
Gir
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Октября 2016 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Со шкафами все понятно.
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Октября 2016 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)

Чтобы не плодить лишних решил спросить здесь.
Может кто подсказать марку или направление поиска для отдельно стоящего на улице щита наружного освещения, в котором бы было управление(не обязательно) и распределение по нескольким группам?
Делаю микрорайон, там чтобы осветить центральную аллею нужно порядка 200м до первой опоры пройти из дворовой ТП. Кабель намечается 35 или 50 кв.мм. Опоры обыкновенные граненые типа ОГК - в таких толстый кабель не расключишь, да и хочется поделить на 2-3 группы, чтобы по КЗ проще было.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 31 Октября 2016 года, 06:07
(ссылка на это сообщение)

осветить центральную аллею нужно порядка 200м до первой опоры пройти из дворовой ТП. Кабель намечается 35 или 50 кв.мм. Опоры обыкновенные граненые типа ОГК - в таких толстый кабель не расключишь, да и хочется поделить на 2-3 группы, чтобы по КЗ проще было.
Может сечение кабеля меньше?
Был когда то т.п. 320-032 Элементы наружного освещения Альбом 1 (стр.3).

Инженер (Омск, Россия)
Андрей, Актобе
**
Активный участник форумов

Lighting Project
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 31 Октября 2016 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

Я всегда в таких целях использую скомпогованный самостоятельно щит, расчет на мощность обогревателя делаю, и всё.

Инженер (Актобе, Казахстан)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 31 Октября 2016 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Делаю микрорайон, там чтобы осветить центральную аллею нужно порядка 200м до первой опоры пройти из дворовой ТП. Кабель намечается 35 или 50 кв.мм. Опоры обыкновенные граненые типа ОГК - в таких толстый кабель не расключишь, да и хочется поделить на 2-3 группы, чтобы по КЗ проще было.
Возможно применить ответвительные муфты  "Raychem", "КВТ", ...... ( каталоги в архиве )

Инженер (Омск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Олега 777
Сегодня в 00:35

автор: Infane
Вчера в 22:39

Вчера в 22:14

Вчера в 22:10

автор: Юра 123
Вчера в 20:38

автор: Samsony 1
Вчера в 14:52

Вчера в 13:36

автор: Ingener*2017
Вчера в 12:42

автор: Ingener*2017
Вчера в 12:28

автор: Ingener*2017
Вчера в 12:14

автор: Samsony 1
Вчера в 11:33

автор: Mav
Вчера в 09:38

автор: Huawei
Вчера в 09:17

автор: Huawei
Вчера в 09:08

автор: Samsony 1
19 Октября 2017 года, 19:02

Последние 10 cообщений чата:
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату
09 Сентября 2017 года, 19:49
нужно знать длину линии и кол. светильников
и брать по справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. раздел электроэнергетика
брать с коэффицие
05 Сентября 2017 года, 17:39
Привет, кто на посту!
Подскажите, пож., как определить стоимость проекта наружного освещения в коттеджном поселке?
05 Сентября 2017 года, 16:29
(   !   )
18 Августа 2017 года, 09:35
а-а
16 Августа 2017 года, 20:58
O_O
15 Августа 2017 года, 17:50
У!
21 Июля 2017 года, 14:07
и сроки отпусков измеряется годами [улыбка]
20 Июля 2017 года, 16:03
народ в отпусках

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 252, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
А.И.Б., Alltta, Electrik 1998
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines