Спецификация для наружного освещения. Полный перечень оборудования, изделий и материалов
|
Количество просмотров - 8078
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
Ina
|
Картинку посмотрела, но почему не нужны. А в ЯУО нужны?
|
|
|
|
Ercin
|
У вас питающий кабель однопроволочный, концевать наконечниками нет необходимости.Просто заводите в клеммы в опорах и в щите.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ina
|
Ercin, я наверное что то не до конца понимаю. У меня кабель 5х10 питающий, почему он однопроволочный
Ответвительные муфты тоже не нужны тогда?
|
|
|
|
Ercin
|
Жила кабеля-монолитная.Однопроволочная.На большИе сечения жила делается многопроволочной и ее нужно оконцевать наконечниками.Чтобы получилось "монолитный конец кабеля". У вас щит IP54? Расположение (на улице или в здании)?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ina
|
В здании. Спасибо за пояснение, теперь понятно.
|
|
|
|
Ercin
|
Ответвительные муфты тоже не нужны тогда?
А что ответвлять? ответвление на светильник будет сделано в лючке опоры, или клеммниками или коробками, предложенными Юра 123. upd/в здании-муфта концевая не нужна.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ina
|
У меня не только магистраль. Очень много ответвлений. Но я так поняла, ответвительная муфта по аналогии с концевой не нужна.
|
|
|
|
Ercin
|
У меня не только магистраль. Очень много ответвлений. Но я так поняла, ответвительная муфта по аналогии с концевой не нужна.
Не понял.))У вас идет магистраль (питающий кабель 5ж10) в земле, пришел в опору и ушел дальше.Ответвление в лючке.Все. На последней картинке, представленной Юра 123, две трубы-одна заходит, другая выходит.)))
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ina
|
Такая примерно картина
|
|
|
|
Юра 123
|
Красиво. И "везде" 5х10 ?
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Ercin
|
Такая примерно картина
Смоделировать бы Диалюксе или в Lin)).Вы не пробовали?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ina
|
Ercin, у меня все смоделировано. Это я вам на скорую руку для наглядности набросала. Юра, да 5х10. Длина до самой удаленной точки 700м. Не так следовало сделать?
|
|
|
|
Юра 123
|
Посмотреть бы ситуационный план Вашего объекта. А так применяйте муфты "Raychem", "КВТ", ...... ( каталоги в архиве )
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
|
Юра 123
|
При количестве светильников более 20 ПУЭ рекомендует все светильники запитывать через проходные предохранители либо автоматические выключатели. Например, такие предохранители - PP1. Так надо коробки "ТВ" выкинуть и поставить,в лючки опор, "например такие предохранители РР1"?
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
|